Jeg har et spørgsmål til jer experter.
Min installation står i kælderen, bestående af en Atmos Dc32s og 4x500L akkutanke (svenske), samt en brændeovn som står i stuen som også er tilsluttet centralvarme anlægget.
I en anden tråd har jeg haft spørgsmålet om hvorfor mine tanke i løbet af 10-12 timer bliver ens i temperatur i top og bund og i denne forbindelse har jeg gået og ordnet noget isolering omkring nogle rør som jeg ikke syntes var ok.
Og her bemærkede jeg, at røret fra fremløbet af brændeovnen, som står oppe i stuen var varmt på et langt stykke, selv om der ikke var gang i brændeovnen.
Så kommer spørgsmålet, skal der være en varmelås på denne stregn og i givet fald, hvor langt ned skal denne gå ?
Dette kunne måske være at årsagen til, at lagdelingen i mine tanke ødelægges på grund af utilsigtet selvcirkulation!
Hilsen Jørgen
Varmelås ?
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
- Indlæg: 994
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Varmelås ?
Lyder som om en varmelås kunne være en god ide. Kunne du lave en skitse? Eller linke til den anden tråd?
Ernst Dragstrup vil højst sandsynligt komme med et bund på anbefalet højde af vandlåsen.
Ernst Dragstrup vil højst sandsynligt komme med et bund på anbefalet højde af vandlåsen.
Hilsen Finderup
Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 13 nov 2016 10:42
- Mit fyr: Atmos DC32s
- Areal: 232
- Brændsel: Træ + koks
- Fremviser gerne i postnummer: 4952
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 1 gang
Re: Varmelås ?
Det øverste rør, det med T-èt er fremløb, røret der kommer ind i T-èt fra venstre er fremløb fra brændeovn som står oppe i stuen og det er dette rør som er varmt på et langt stykke og holder brænde ovnen "varm" på ca. 25-28gr. selvom den ikke har været i brug over længere tid, bliver kun brugt i overgangs perioderne forår og efterår.
Røret der kommer op i midten af T-èt er fremløb fra akkutank, rør med manometer på er returløb til akkutank.
Mit spørgsmål til en varmelås er, hvor langt ned skal denne gå, der er ca. 25cm fra røret til top af akkutank, men jeg tænker at varmelåsen måske skal gå endnu længere ned?
Hvad mener i?
Hilsen Jørgen
Til dig JFinderup, så kan jeg læse ud fra din profil at du køre med en Atmos D14P med tilhørende pillebrænder, en sådan løsning har jeg selv overvejet, da jeg efter 40 år med brændefyring ikke har overskud til at forsætte med at fyre med brænde og hvad dette indebærer. Kan jeg kontakte dig og hvordan gør jeg evt. det?
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Indlæg: 546
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Varmelås ?
Tror måske du skal lave en tegning, og ligge et foto op af denne, så er det nok lidt nemmere at forstå.
Hvad søger for cirkulation fra brændeovn når den er i brug, for mig lyder det som om cirkulationen er "baglæns" når du ikke bruger den, er der ikke en kontra ventil der søger for at dette ikke kan ske?
Hvad søger for cirkulation fra brændeovn når den er i brug, for mig lyder det som om cirkulationen er "baglæns" når du ikke bruger den, er der ikke en kontra ventil der søger for at dette ikke kan ske?
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 13 nov 2016 10:42
- Mit fyr: Atmos DC32s
- Areal: 232
- Brændsel: Træ + koks
- Fremviser gerne i postnummer: 4952
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 1 gang
Re: Varmelås ?
Hvis du kikker på billedet kan du se, at der på T-èt er monteret en kontraventil, en fra brændeovn og en fra akkutank, -den lodrette der gemmer sig lidt bag returen til akkutanken.
På brændeovnens kontraventil sidder der et spændebånd, med paktape under fordi den er begyndt at sive ganske lidt i samlingen, den skal skiftet når det bliver varmere, eller når der evt. skal laves en varmelås.
Brændeovnen har sin egen pumpe - kedelshunt.
Tegning er af ældre dato, men er stadig aktuel.
På brændeovnens kontraventil sidder der et spændebånd, med paktape under fordi den er begyndt at sive ganske lidt i samlingen, den skal skiftet når det bliver varmere, eller når der evt. skal laves en varmelås.
Brændeovnen har sin egen pumpe - kedelshunt.
Tegning er af ældre dato, men er stadig aktuel.
Senest rettet af Bose54 20 nov 2016 13:06, rettet i alt 1 gang.
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Indlæg: 546
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Varmelås ?
Den type kontra en med plastik indsats, som jeg husker det, når den nu sidder på fremløb fra brændeovn, kunne man så forstille, at den har været udsat for høj temperatur, og derfor ikke virker optimalt længere ?
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 13 nov 2016 10:42
- Mit fyr: Atmos DC32s
- Areal: 232
- Brændsel: Træ + koks
- Fremviser gerne i postnummer: 4952
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 1 gang
Re: Varmelås ?
Måske, men kan ikke huske om brænde ovnen på noget tidspunkt har været over 85gr og afstanden fra fremløb af brændeovn er ca. 2m til hvor kontraventil sidder er temperaturen nok faldet en smule.
Men da den nu er begyndt at sive, skal den under alle omstændigheder skiftes.
Men da den nu er begyndt at sive, skal den under alle omstændigheder skiftes.
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
- Indlæg: 994
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Varmelås ?
Hvis din brændeovn er varm uden du bruger den, er der noget der cirkulerer op. Vægtfylden gør at det varme varm søger op fra din buffer. Hvis der er pumpe til din brænde oven, som sikrer cirkulation når der skal være det, kan en varmelås være en god ide.
Ved som sagt ikke om det er nok at gå 30-40 cm. ned eller om du skal helt i bund i forhold til bufferhøjden. Du kan lave et U med et par unioner og se om det er nok at der bare er et dyk.
Du kontakter mig bare angående D14P & A25 - jeg er meget glad for den og syntes det er et godt, rubust ,driftsikkert og ikke mindst økonomisk valg ... når man nu har en buffer i spil. Et no nonsens tænd/sluk fyr.
Ved som sagt ikke om det er nok at gå 30-40 cm. ned eller om du skal helt i bund i forhold til bufferhøjden. Du kan lave et U med et par unioner og se om det er nok at der bare er et dyk.
Du kontakter mig bare angående D14P & A25 - jeg er meget glad for den og syntes det er et godt, rubust ,driftsikkert og ikke mindst økonomisk valg ... når man nu har en buffer i spil. Et no nonsens tænd/sluk fyr.
Hilsen Finderup
Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
-
- Stoker I
- 7
- Indlæg: 20
- Tilmeldt: 13 nov 2016 10:42
- Mit fyr: Atmos DC32s
- Areal: 232
- Brændsel: Træ + koks
- Fremviser gerne i postnummer: 4952
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 1 gang
Re: Varmelås ?
Jeg har i dag haft besøg af vores lokale smed og pumpemester (80 år)
Jeg mødte ham på havnen i morges og jeg spurgte ind til hvordan en varmelås skulle laves, smeden tilbød at komme forbi senere, så kunne jeg jo altid give en pilsner :-)
Smeden har været forbi og afsagt sin dom.... Og sagde:
Du har som så mange andre forsøgt, at ændre naturlovene, dette evner selv ikke du !!!
I og med at dit fyr og varmelager ligger i kælderen, under din brændeovn, dine radiatorer vil der altid opstå selvcirkulation!
Du skal føre alle rør, fremløb og returløb ned under bunden af dine tanke, helst 10-15cm inden de på ny går op og bliver tilsluttet varmelageret (akkutanken) på denne måde spærre du varmen inde og undgår at der opstår selvcirkulation.
Se du bare at komme i gang, så kommer jeg og kontrollere om det er OK = en pilsner mere :-) :-)
Smedens forklaring underbygger jeres teorier og takker for jeres svar.
Jørgen
Jeg mødte ham på havnen i morges og jeg spurgte ind til hvordan en varmelås skulle laves, smeden tilbød at komme forbi senere, så kunne jeg jo altid give en pilsner :-)
Smeden har været forbi og afsagt sin dom.... Og sagde:
Du har som så mange andre forsøgt, at ændre naturlovene, dette evner selv ikke du !!!
I og med at dit fyr og varmelager ligger i kælderen, under din brændeovn, dine radiatorer vil der altid opstå selvcirkulation!
Du skal føre alle rør, fremløb og returløb ned under bunden af dine tanke, helst 10-15cm inden de på ny går op og bliver tilsluttet varmelageret (akkutanken) på denne måde spærre du varmen inde og undgår at der opstår selvcirkulation.
Se du bare at komme i gang, så kommer jeg og kontrollere om det er OK = en pilsner mere :-) :-)
Smedens forklaring underbygger jeres teorier og takker for jeres svar.
Jørgen