Flad trykekspansionsbeholder?
Jeg har registreret et forholdvis højt tryk udsving i min centralvarme installation når fyret er slukket og temp. i systemet er faldet markant, også når fyret kører. Under drift er trykket ca. 1½ bar og når systemet koldt er den helt nede på 0,2-3 stykker. Når jeg banker på beholderen virker den fyldt med vand, uanset om fyret kører eller ej. Er det mon på tide med en ny beholder?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Flad trykekspansionsbeholder?
Jeps
En typisk fejl der, som du oplever, medfører at trykket farer op og ned.
En trykekspansionsbeholder må anses som en sliddel.
/John
En typisk fejl der, som du oplever, medfører at trykket farer op og ned.
En trykekspansionsbeholder må anses som en sliddel.
/John
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Flad trykekspansionsbeholder?
ja det er klart en fejl...
med mit kendskab til beholdere, så er de flade omkring et maks af 18 liter, er det overhovedet stort nok til dit hus? kan se du har 234 kvm.
En anden fejl der sikkert også er gjort, det er at beholderen sidder på fremløbet, og de har det svært med varme i dag, de beholdere.
Jeg skiftede nogle stykker indtil jeg flyttede det ned på returen.
med mit kendskab til beholdere, så er de flade omkring et maks af 18 liter, er det overhovedet stort nok til dit hus? kan se du har 234 kvm.
En anden fejl der sikkert også er gjort, det er at beholderen sidder på fremløbet, og de har det svært med varme i dag, de beholdere.
Jeg skiftede nogle stykker indtil jeg flyttede det ned på returen.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
-
- Stoker V
- Indlæg: 158
- Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
- Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
- Areal: 234
- Brændsel: Barlinek træpiller
- Årligt forbrug: 7 tons
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Flad trykekspansionsbeholder?
Jeg tænkte så langt som til at montere den på returen da jeg lavede fyrrummet. Men der kan da være noget om snakken om at den måske er for lille. Tror måske kun den er på 12 liter - tjekker det lige senere. Men der er kun kommet vand ud af overtryksventilen én gang da min vvb sprang læk i en solvarme spiral. Jeg har 12 radiatorer i blandet størrelse og ca 15kvm gulvvarme, og huset er i tre plan med en lille vaskekælder.
Hvad skal trykket være i den nye beholder? Tænker højden fra det laveste punkt i kælderen op til den øverste radiator er ca. 8-9m.
Hvad skal trykket være i den nye beholder? Tænker højden fra det laveste punkt i kælderen op til den øverste radiator er ca. 8-9m.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Flad trykekspansionsbeholder?
Så skal du prøve at koble beholderen fra anlægget og fylde luft i den ventil der sidder på den. Trykket stiller du til 1 bar, så monterer du den igen og sætter 1,1 bars tryk på anlægget når det er afkølet.
-
- Stoker V
- Indlæg: 158
- Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
- Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
- Areal: 234
- Brændsel: Barlinek træpiller
- Årligt forbrug: 7 tons
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Flad trykekspansionsbeholder?
Dumt spørgsmål, men skal kuglehanen foran beholderen være åben eller lukket når jeg fylder vand på anlægget? Jeg har lige skiftet beholder og den gamle var fyldt med 18 liter vand - altså defekt.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Flad trykekspansionsbeholder?
Bare lad den være åben.
Hvilket fortryk er der i den nye beholder?
Hvilket fortryk er der i den nye beholder?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange