Halløj i forum
Jeg er så småt ved at få sat nye gulvkredse på min fordeler til gulvvarmen. De nye kredsen kommer på efterhånden som de enkelte rum får skiftet gulvet.
Der er et by-pass rør med ventil mellem fremløb og returfordeler.
Anlægget er et mega pro og minder meget om dette -> https://www.hedestoker.dk/3438_komplet_ ... omina.html
.. blot med by-pass
Hvordan bruger man by-pass ventilen? Hvornår skal den være åben/lukket eller midt i mellem
Hilsen Finderup
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Justering af by-pass ventilen på gulvvarme fordeler
- JFinderup
- Stoker XIV
- Indlæg: 994
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Givet likes: 58 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Justering af by-pass ventilen på gulvvarme fordeler
Hilsen Finderup
Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Justering af by-pass ventilen på gulvvarme fordeler
Har du ikke en styring der kan slukke for gulvvarme shuntens pumpe når den sidste gulvvarmekreds holder med at kalde på varme? For så er det da bare at lukke for den bypass.
- J-B
- Stoker XVI
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Re: Justering af by-pass ventilen på gulvvarme fordeler
Hvis styringen til gulvarmen også styrer pumpen, dvs. hvis alle kredse ikke kalder på varme så slukker styringen også pumpen, så skal bypass være lukket.
Hvis der ikke er pumpestyring i styringen, så pumpen kører hele tiden, så skal der være bypass for at undgå at pumpen ikke kan komme af med vandet, sæt den da på halv til at starte med.
Hvis der ikke er pumpestyring i styringen, så pumpen kører hele tiden, så skal der være bypass for at undgå at pumpen ikke kan komme af med vandet, sæt den da på halv til at starte med.
- JFinderup
- Stoker XIV
- Indlæg: 994
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Givet likes: 58 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Re: Justering af by-pass ventilen på gulvvarme fordeler
Super og tak for begge svar.
Lige nu er der ikke styring på, så jeg sætter den på halv og lukker den når styringen sættes på inden for den nærmeste fremtid.
Lige nu er der ikke styring på, så jeg sætter den på halv og lukker den når styringen sættes på inden for den nærmeste fremtid.
Hilsen Finderup