Justering af by-pass ventilen på gulvvarme fordeler

Indlæg af JFinderup » 02 jun 2016 20:33

Halløj i forum

Jeg er så småt ved at få sat nye gulvkredse på min fordeler til gulvvarmen. De nye kredsen kommer på efterhånden som de enkelte rum får skiftet gulvet.

Der er et by-pass rør med ventil mellem fremløb og returfordeler.

Anlægget er et mega pro og minder meget om dette -> https://www.hedestoker.dk/3438_komplet_ ... omina.html
.. blot med by-pass

Hvordan bruger man by-pass ventilen? Hvornår skal den være åben/lukket eller midt i mellem :?

Hilsen Finderup
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Justering af by-pass ventilen på gulvvarme fordeler

Indlæg af John Skov Jensen » 03 jun 2016 01:11

Har du ikke en styring der kan slukke for gulvvarme shuntens pumpe når den sidste gulvvarmekreds holder med at kalde på varme? For så er det da bare at lukke for den bypass.

Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 39 gange

Re: Justering af by-pass ventilen på gulvvarme fordeler

Indlæg af J-B » 03 jun 2016 01:20

Hvis styringen til gulvarmen også styrer pumpen, dvs. hvis alle kredse ikke kalder på varme så slukker styringen også pumpen, så skal bypass være lukket.
Hvis der ikke er pumpestyring i styringen, så pumpen kører hele tiden, så skal der være bypass for at undgå at pumpen ikke kan komme af med vandet, sæt den da på halv til at starte med.

Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 39 gange

Re: Justering af by-pass ventilen på gulvvarme fordeler

Indlæg af JFinderup » 03 jun 2016 07:18

Super og tak for begge svar.
Lige nu er der ikke styring på, så jeg sætter den på halv og lukker den når styringen sættes på inden for den nærmeste fremtid.
Hilsen Finderup