Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Følerlomme i røgrør

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 39 gange

Følerlomme i røgrør

Indlæg af JFinderup » 26 nov 2015 15:50

Halløj i forum
Jeg har fået en følerlomme til røgtempføler jeg vi have monteret i mit røgrør
Hvordan monteres det bedst?
Følerlommen er 8 mm udvendigt og har ½” udvendigt gevind ”midt” på.
Er det lettest at bore et 8mm hul og så svejse/klæbe en ½” muffe på røret – eller en af renselemmene?
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank


Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Re: Følerlomme i røgrør

Indlæg af godsejeren » 26 nov 2015 16:23

JFinderup skrev:Halløj i forum
Jeg har fået en følerlomme til røgtempføler jeg vi have monteret i mit røgrør
Hvordan monteres det bedst?
Følerlommen er 8 mm udvendigt og har ½” udvendigt gevind ”midt” på.
Er det lettest at bore et 8mm hul og så svejse/klæbe en ½” muffe på røret – eller en af renselemmene?
Hvorfor ikke bare bore et hul i røgrøret og sætte den deri
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 39 gange

Re: Følerlomme i røgrør

Indlæg af JFinderup » 26 nov 2015 16:30

Yep - men jeg skal jo sikre den sidder fast og er tæt - det er det jeg ikke har regnet ud endnu hvordan det gøres let & godt.
Følerrøret skal jo sikres på en eller anden måde.
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Re: Følerlomme i røgrør

Indlæg af godsejeren » 26 nov 2015 16:53

JFinderup skrev:Yep - men jeg skal jo sikre den sidder fast og er tæt - det er det jeg ikke har regnet ud endnu hvordan det gøres let & godt.
Følerrøret skal jo sikres på en eller anden måde.
Jeg mente bore et hul til din føler ikke følerrør
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Re: Følerlomme i røgrør

Indlæg af godsejeren » 26 nov 2015 16:55

Min føler i røgrør sidder bare i et hul der er lidt større end føleren så den er til at få op når der sidder for meget skidt på den. Den slutter ikke helt tæt og der kommer ikke noget røg ud ved den.
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk


Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 39 gange

Re: Følerlomme i røgrør

Indlæg af JFinderup » 26 nov 2015 17:47

OK - Så forstår jeg - Jeg tænkte bare at føleren skulle være midt i røgrøret.
Mit røgrør er 150 mm. Føleren er kun 50 mm
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Følerlomme i røgrør

Indlæg af Bigfoot » 26 nov 2015 18:23

bare stik den ind igennem et hul i røgrøret, og ind med den. Der kommer ikke røg ud derfra.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Re: Følerlomme i røgrør

Indlæg af godsejeren » 26 nov 2015 19:25

Bigfoot skrev:bare stik den ind igennem et hul i røgrøret, og ind med den. Der kommer ikke røg ud derfra.

Nemlig :great:
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Bri_Jac
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 813
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Givet likes: 322 gange
Modtaget likes: 42 gange

Re: Følerlomme i røgrør

Indlæg af Bri_Jac » 26 nov 2015 20:28

Og husk at fortæl skorstensfejerne at han inden han voldtager og renser skorstenen, at han forsigtigt skal udtage din røgføler så den bliver behandlet pænt...

Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange

Re: Følerlomme i røgrør

Indlæg af Flisbrænderen » 26 nov 2015 20:35

Min føler sidder ikke i en lomme, men i et åbent indsatsrør, nærmest en bolt med hul igennem med udvendigt gevind med en 6-kant flange udvendig og en møtrik til montering indvendig i røgrøret til at spænde den fast i det lille hul som blev boret i røret.
Røret blev smurt ind i noget udstødningspasta til at tætne inden den blev monteret i røgrøret, så det blev helt tæt.

Derefter blev føleren skubbet ind i røret og spændt fast i en bestemt dybde med en omløber møtrik som sad på indsatsrøret.

Hos mig blev føler og indsatsrøret monteret af en montør fra KSM i forbindelse med en ny styring tidligere på året.
Montøren fortalte, at de altid brugte sådan et indsatsrør til deres røgfølere, men de oftest ikke blev skruet fast ved eftermontering, men kun sat fast i en klat udstødningspasta. Så de ikke behøvede at skille røgrørene ad for at få en møtrik på inde i røgrøret.

Jeg var hjemme under monteringen og adskilte selv røgrørene for at montere møtrikken inde i røgrøret, fordi jeg synes det var den bedste montering.


Besvar