Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hjææælp til manuel styring af Baxi 1.5

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
mortenhn81
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 03 sep 2012 07:31
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8380
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 8t
Givet likes: 1 gang

Hjææælp til manuel styring af Baxi 1.5

Indlæg af mortenhn81 » 17 nov 2015 16:38

Hej alle.

Jeg har en iltsonde der er stået af (er ved at skaffe en ny) men i mellemtiden har vi brug for at varme vores efterhånden 17 grade kolde hus op. Jeg har lige stået og leget med dyret og manualen men har ingen ide om hvilken indstillinger jeg skal bruge. Er der nogen der kan hjælpe, for nogen År siden var det Thy der hjalp med indstillingerne med min iltsonde og det har kørt super siden, men nu har jeg brug for lidt hjælp igen. Håber en af jer forbamer sig over mig ;)

Vi har et 220 kvm hus, 90 kvm med gulvvarme, 51 kvm super isoleret resten er hullet som en si, vi bruger ca 8 tons piller om året inden vores nye 1 sal (51 kvm) det er også fyret der varmer vores vand op.

På forhånd tak!

Mvh
Morten


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: Hjææælp til manuel styring af Baxi 1.5

Indlæg af Brandsen » 17 nov 2015 17:49

Halløj i forum,

Jeg vil foreslå at starte med fabriksindstillingerne for kørsel uden iltstyring,
se side 12 i Baxi manualen. Så kommer du da i gang og får varme på,
og efterfølgende kan der tunes lidt, hvis det varer længe med den nye sonde.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
TommyT
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 257
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 8600
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Hjææælp til manuel styring af Baxi 1.5

Indlæg af TommyT » 17 nov 2015 17:51

hejsa.
står dine gamle indstillinger der ikke når du slår over på manuel kørsel ?
for så er det jo bare at køre med dem :o)
ellers virker det fantastisk hvis du lige lister de forskellige indstillinger så kommer der sikkert anbefalinger med ændringer

vh
tommy

mortenhn81
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 03 sep 2012 07:31
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8380
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 8t
Givet likes: 1 gang

Re: Hjææælp til manuel styring af Baxi 1.5

Indlæg af mortenhn81 » 17 nov 2015 19:12

Hejsa tak for svar. de indstillinger der var mens den kørte med iltstyring var:
-40
H1.0
L0.4
PO5
7.0H
7.0L

Brugeravatar
TommyT
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 257
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 8600
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Hjææælp til manuel styring af Baxi 1.5

Indlæg af TommyT » 17 nov 2015 19:34

du skal slå den over på manuel styring og liste tallene derfra :o)

NO- [NO]rmal blæser-styring (manuelt – se indstillingsværdier i afsnit 1.4.2.11.4.2.1)

vh
tommy


mortenhn81
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 03 sep 2012 07:31
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8380
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 8t
Givet likes: 1 gang

Re: Hjææælp til manuel styring af Baxi 1.5

Indlæg af mortenhn81 » 17 nov 2015 19:47

Jeg prøver at sætte den til fabriks indstillingerne, tak for svar :)

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Hjææælp til manuel styring af Baxi 1.5

Indlæg af thy » 17 nov 2015 20:54

[quote="mortenhn81"]Hejsa tak for svar. de indstillinger der var mens den kørte med iltstyring var:
-40xxx-20
H1.0xxx1,4
L0.4xxx0,5
PO5
7.0H
7.0L[/

100%
Sek 15
Blæs 25

30/100%
Sek 20
Blæs 8

Så er du godt kørende igen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar