Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Lukket ekspansion til akkutank ?
- Klaus
- Stoker XVIII
- Indlæg: 3772
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Brændsel: De billigste træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Årligt forbrug: Forventet 4 ton
- Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Lukket ekspansion til akkutank ?
Kan man det ? Og må man ?
Selvforsynernes samlingsted: https://www.facebook.com/groups/126990627465139/
- Falck
- Stoker XIV
- Indlæg: 892
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
Re: Lukket ekspansion til akkutank ?
Det tror jeg godt du må, hvis dit anlæg er til det, naturligvis.Klaus skrev:Kan man det ? Og må man ?
Og det kræver en volume på 4% af det totale vandindhold. og er den åben, skal der være 8% (så hvidt jeg husker)
Re: Lukket ekspansion til akkutank ?
Det afgør producenten/forhandleren.Klaus skrev:Kan man det ? Og må man ?
Det kræver tanken er trykprøvet til et vist tryk.
Åben eksp. skal være på 6 procent af den totale vandvolumen.
Lukket eksp. skal være på 4 procent af den totale vandvolumen.