Mange tak for alle jeres svar
Jeg prøver lige at fange jeres kommentarer en for en og kommentere på dem:
1. Mht. Automix og VVB: Det er en absolut relevant forslag! Men jeg forsøger mig med det nuværende setup, da hele er installationen er ny (også VVB i hus, placeringen, PEX fra fyr til hus osv.) så selve varmetabet i fra fyr til hus har jeg ingen ide om. Samtidig er det radiatorer i huset, så fremløb er pr. def. høj - og huset er ikke fantastisk isoleret, så jeg vil forvente et lidt højere forbrug aligevel. Hvis det viser sig nødvendigt at kigge på temperaturen umiddelbart før VVB må vi se på det til næste sæson - så er der jo også lidt at pille ved der
Jeg forventer (når førstesalen etableres) at der kommer gulvvarme i etageadskillelsen.
2. Mht. 3-vejs på retur - det lyder rigtigt fornuftigt, tak for tippet!
3. Mht. cirkpumpe på ATMOS - øhbøh....der sidder jo en cirk.pumpe som en del ad laddomaten, jeg vil tro det er fint? Er der evt. andre der har en mening herom?
4. Udluftning på akku - jo, selvfølgelig. Tak!
5. Olie/piller er ikke til sommerkørsel, men til backup i fyrringssæsonen. Hvilket jo ikke fremgår af hverken min beskrivelse eller tegning, beklager!
VVB'en har spiral, således at der i sommermånederne ikke fyres men kun trækkes strøm (med den sommer vi har i år, vil jeg dog ikke afvise at det bedre kan betale sig at fyre op!)
6. Udluftning på værksted - i den nuværende tegning er der sat 1 udluftning op til at styre begge frem-strenge til henholsvis hu og værksted - men det lyder da helt rimeligt at der bør være en til hver streng, og sætte dem efter virk.pumperne istedet. Hvad siger I andre?
Og så selvfølgelig - Er der flere kommentarertil setuppet? Jeg er klar over at jeg givetvis fanger jer midt i den kolde øl på terrassen og optændingen i grillen, men jeg forsøger mig aligevel