Vvb prio kit
- elpres
- Stoker XV
- 11
- Indlæg: 1008
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Kontakt:
Vvb prio kit
hey, kan man ha 2 stk vvb prioriterings kit tilsluttet sin scotte styring?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4479
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- elpres
- Stoker XV
- 11
- Indlæg: 1008
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Kontakt:
Vvb prio kit
Der bliver opsat endnu en metro combi vvb i en bygning tæt på eksisterende installation, hvor der allerede er en metro combi vvb sat op med et prio kit. Og jeg ville jo gerne have at den nye vvb kommer til at virke på samme måde, med prioritet over gulv varmen.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4479
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- fbn
- Stoker IV
- 11
- Indlæg: 119
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
- Kontakt:
Vvb prio kit
Vil du bruge en varm vandbeholder til gulvvarme ?????
Er det ikke bedre at styre det med en shunt kreds til gulvvarme
Er det ikke bedre at styre det med en shunt kreds til gulvvarme
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
- elpres
- Stoker XV
- 11
- Indlæg: 1008
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Kontakt:
Vvb prio kit
Nej ingen vvb til gulvvarme. Vvb prio kit er blot for at prioritere varmt brugsvand før varme i gulv
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9836
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Vvb prio kit
Styringen kan kun håndtere en vvb med styring fra 2 eller 3 vejsventil.elpres skrev:Der bliver opsat endnu en metro combi vvb i en bygning tæt på eksisterende installation, hvor der allerede er en metro combi vvb sat op med et prio kit. Og jeg ville jo gerne have at den nye vvb kommer til at virke på samme måde, med prioritet over gulv varmen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4479
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Vvb prio kit
Kan han ikke sætte den ene op som ekstern føler? Men ved godt han så ikke får hævet set punkt til den...pille bruger skrev:
Styringen kan kun håndtere en vvb med styring fra 2 eller 3 vejsventil.
- JFinderup
- Stoker XIV
- 11
- Indlæg: 994
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Vvb prio kit
Nu kender ikke dit anlæg, men du kunne overveje at tilslutte den nye VVB som den første ”radiator” på din varmestreng. Du behøver kun en 2-vejsventil på tilslutningen til VVB’en og undgår at få et evt. tryktab med endnu en 3-vejsventil på din primære varmestreng. Som Ernst skriver, så er vand dovent og vil prøve at finde den hurtigste vej tilbage, dvs. naturen hjælper til med at lave din prioritering. Jeg vil give kritikere af denne løsning at VVB ikke teoretisk bliver lynopvarmet med i praksis kun semilynladet )
Jeg har tilsluttet min (eneste) VVB på denne måde og har ikke problemer med at få opvarmet VVB’en hurtigt nok. Der er i hvert fald en mere simpel og potentielt billigere løsning.
Jeg har tilsluttet min (eneste) VVB på denne måde og har ikke problemer med at få opvarmet VVB’en hurtigt nok. Der er i hvert fald en mere simpel og potentielt billigere løsning.
Hilsen Finderup
Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
- fbn
- Stoker IV
- 11
- Indlæg: 119
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
- Kontakt:
Vvb prio kit
Er der ikke noget med at man evt kan tilslutte en 3 vejs ventil til selve vvb.
Er det nu en kombi vvb så skulle man jo kunne bruge dens interne termostat (tænd/sluk) samt på
en eller anden måde få den til at trække/skifte 3 vejs ventil....
http://vvsgiganten.dk/files/7c75d5b1-02 ... a2b225.pdf
se Side 10 styring med magnetventil
Er det nu en kombi vvb så skulle man jo kunne bruge dens interne termostat (tænd/sluk) samt på
en eller anden måde få den til at trække/skifte 3 vejs ventil....
http://vvsgiganten.dk/files/7c75d5b1-02 ... a2b225.pdf
se Side 10 styring med magnetventil
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.