Hej Herinde
Mit centralvarme system står og taber tryk. Fylder normalt vand på til den rammer 2 bar og 10 dage efter ligger den på 0,5.
Da det sker over 10 dage er lækagen mikro lille. Hvordan finder man sådan en ? Er det kun noget professionelle kan gøre?
Havde egentlig selv tænkt på om man kunne bruge helium til sådan en opgave. Så vil det nok blive billigere at få en vvs mand ud tænker jeg :-)
Med venlig Hilsen
JC
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Central varmesystem taber tryk
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Central varmesystem taber tryk
Det mest sandsynlige er at din ekspansionsbeholder er defekt, så skal der bare mistes et fingerbøl vand for at man kan se trykket falder.
Prøv at tage trykket af anlægget og demonter din ekspansionsbeholder. Er den fyldt med vand der ikke kan hældes ud af 3/4" tilslutningen er den defekt. Mangler den bare tryk når du måler på dækventilen, kan det måske gøre det bare at pumpe noget luft i den
Prøv at tage trykket af anlægget og demonter din ekspansionsbeholder. Er den fyldt med vand der ikke kan hældes ud af 3/4" tilslutningen er den defekt. Mangler den bare tryk når du måler på dækventilen, kan det måske gøre det bare at pumpe noget luft i den
-
- Stoker V
- Indlæg: 174
- Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
- Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
- Areal: 102
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Årligt forbrug: 4,5-5 tons
- Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
Central varmesystem taber tryk
Hejsa.
står i lidt samme situation
se evt. mit topic: viewtopic.php?f=137&t=23660
jeg har lige fået en ny tryk ekspansionsbeholder hjem, og kan da lige give lyd, når jeg har fået skiftet og om det var årsagen.
står i lidt samme situation
se evt. mit topic: viewtopic.php?f=137&t=23660
jeg har lige fået en ny tryk ekspansionsbeholder hjem, og kan da lige give lyd, når jeg har fået skiftet og om det var årsagen.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Central varmesystem taber tryk
Ekspansionsbeholderen kan tjekkes ved at banke på den. Hvis den ringer som en kirkeklokk er den i orden.
Men, siger den ingenting, er den formentlig gal. Vores var helt død og uden luft og kunne ikke engang pumpes med kompressor.
Men, siger den ingenting, er den formentlig gal. Vores var helt død og uden luft og kunne ikke engang pumpes med kompressor.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Central varmesystem taber tryk
ja jeg ville også lige kigge lidt på ekspantionsbeholderen. Havde samme sag her i huset
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.