skal brænddør være selvlukkende ?

Indlæg af LCB »

Hej

Lige et spørgsmål til panelet ;)

Jeg har lige haft en forsikringsmand ude og "syne" vores ejendom til at skifte forsikringsselskab.
Eneste ting han skrev var at døren til fyrrummet ikke var selvlukkende, og at der skulle sættes en fjeder eller anden lukke mekanisme på så den selv lukker, er det et normalt krav ?
Mvh

Lcb

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 201 gange
Blevet takket: 238 gange

skal brænddør være selvlukkende ?

Indlæg af BWJ »

Ja, ellers har den jo ingen funktion.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
LCB
Stoker VII
Stoker VII
16
Indlæg: 290
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 23 gange

skal brænddør være selvlukkende ?

Indlæg af LCB »

Hmm, min hoveddør har heller ikke selvluk, men den har bestemt en funktion alligevel.
Mvh

Lcb
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 201 gange
Blevet takket: 238 gange

skal brænddør være selvlukkende ?

Indlæg af BWJ »

LCB skrev:Hmm, min hoveddør har heller ikke selvluk, men den har bestemt en funktion alligevel.
Joe, men det er ikke en branddør vel :wink:
Det med branddøren uden selvluk, det svarer jo til at have et brandskab sat op uden at der er monteret vand til det, eller brandalarmer uden batterier :lol:
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

skal brænddør være selvlukkende ?

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Nej, der er ikke krav om selvluk på branddøre.

Kravene er i henhold til BTV 32 :
Branddøre til fyrrum skal altid holdes lukkede, bortset fra tidspunkter hvor transport gennem
disse åbninger finder sted. Branddøre må altså ikke med kiler, kroge eller andet fastholdes
i åben stilling.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 201 gange
Blevet takket: 238 gange

skal brænddør være selvlukkende ?

Indlæg af BWJ »

Brandsen skrev:Halløj i forum,

Nej, der er ikke krav om selvluk på branddøre.

Kravene er i henhold til BTV 32 :
Branddøre til fyrrum skal altid holdes lukkede, bortset fra tidspunkter hvor transport gennem
disse åbninger finder sted. Branddøre må altså ikke med kiler, kroge eller andet fastholdes
i åben stilling.
Citat"Branddøre må altså ikke med kiler, kroge eller andet fastholdes
i åben stilling" det er vel ikke nødvendigt med denne tekst, medmindre døren er selvlukkende, pumpe eller fjeder, - eller ??
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
Brugeravatar
Brian B
Stoker XV
Stoker XV
17
Indlæg: 1051
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro

skal brænddør være selvlukkende ?

Indlæg af Brian B »

Hej
Jeg har prøvet det samme, min dør er ud til det fri og en gammel træ stalddør af planker.. Den skulle have en gipsplade på inder side og selvluk.. Den lukker ikk engang tæt men hvis det kunne gøre ham glad så fik den da det..
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0