Zarge skrev:Jeg tror du får problemer med at shunten reagere for langsomt hvis flowet omkring føleren er for lavt ( hos mig var det et problem, har tidligere skrevet et indlæg omkring just det... )
Det er taget til efterretning.
Er det ok at montere shunt føler i et T-stykke på det markerede sted og ikke en strøm-tee ?
Jeg mener Ernst i hans bog skriver at han anbefaler pumpen på fremløb for at sikre det bliver et ”tryk” anlæg. Hvis det sidder på retur bliver det et ”vacum” anlæg med risiko for at der løbende kommer luft i anlægget – (jf. Ernst). Modsat er det korrekt at hvis pumpen sidder på fremløb, vil den blive mere belastet af varme – det er enten eller. Jeg har valgt at få den på fremløbet.
God sommer J
Hilsen Finderup
Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
Det er korrekt at man sætter pumpen på returen i brændefyr med åben ekspansion,
her i denne opstilling ved tråd starter, er temperatur forskellen på frem og retur ikke ret stor,
og da det er lukket tryksystem, er det derfor lige meget om den er på frem eller retur.
Jeg foretrækker pumpen på fremløb, da det som regel er det nemmeste sted at se til pumpen,
hvis der er noget der skal justeres.
Er det i dette tilfælde så korrekt at montere sikkerhedssæt til ekspansionsbeholder mellem fremløb og pumpe ? Du kan se jeg har monteret et T-stykke til formålet.
En anden ting; Jeg har på nederste del af rørføringen sat en kuglehane til påfyldning/aftap.
Men efter lidt læsning frem og tilbage læser jeg at kedlen allerede har en 1/2" indgang til påfyldning (og aftap??).
Skal jeg sløjfe kuglehanen og bruge den korrekte 1/2" indgang ?
elvisdk skrev:Er det i dette tilfælde så korrekt at montere sikkerhedssæt til ekspansionsbeholder mellem fremløb og pumpe ? Du kan se jeg har monteret et T-stykke til formålet.
En anden ting; Jeg har på nederste del af rørføringen sat en kuglehane til påfyldning/aftap.
Men efter lidt læsning frem og tilbage læser jeg at kedlen allerede har en 1/2" indgang til påfyldning (og aftap??).
Skal jeg sløjfe kuglehanen og bruge den korrekte 1/2" indgang ?
mvh
Overtryk ventil skal altid være det første efter kedlen på fremløbet.
Om du vil have expansions beholder her eller på returen er lige fint.
Udluftning skal altid være på det højeste sted, om der lige skal være en her, det bestemmer du.
Du kan fint bruge den kugle hane du har.
Bare du altid kan aftappe alt vandet ved strømsvigt en rigtig kold vinterdag. ( sikring mod frostsprængning ).
Jeg påtænker et par automatiske udluftere lidt højere oppe. Men når du siger det højeste sted, så er det for mig på 1. sal, hvor kedlen står i kælderen.
Skal jeg så bare montere et par aut. udluftere på radiatorerne på 1. sal ?