Trækregulator

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
12
Indlæg: 383
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Har takket: 1 gang

Trækregulator

Indlæg af Kjeld P »

Når man har pillefyr og lign. skal man selvklart have trækregulator. Det er næppe nogen overraskelse at der suser noget varme ud af den når det blæser, men det er en overraskelse hvor meget det er. Jeg bruger ikke mit fyr undtagen hvis det er rigtig dejligt koldt og når jeg så fyrer med varmepumper er det jo ikke nødvendigt med en trækregulator.

Derfor har jeg sat en magnet på den som holder klappen lukket og jeg skal dælme love for det kan mærkes...både på temperaturen i huset og varmepumpernes forbrug (hvis det blæser). Det er nok kun et problem for mig som har fyret inde i huset...det står i min baggang. Findes der andre måder at regulere trækket i fyret på uden denne ulempe? Det ville jo osse spare piller når fyret er i brug.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
13
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Blevet takket: 1 gang

Trækregulator

Indlæg af Fer »

Det ville ikke spare noget når fyret er i brug, da luften bare vil blive suget igennem kedlen istedet. Derved vil du få svært ved at regulerer dit fyr i stille vejr kontra blæsevejr.

Alt i alt burde man have et spjæld i skorstenen der kunne lukkes når det ikke kørte. (Det giver dog et par medfølgende farer ;) )
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Plets
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 42
Tilmeldt: 31 okt 2014 08:27
Mit fyr: Scotte 10Kwatt
Areal: 180
Brændsel: Piller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 3,8-4
Geografisk sted: Thisted

Re: Trækregulator

Indlæg af Plets »

Jeg har en universal Trækregulator installeret. men naar fyret skal starte op er der altid rog i fyrrummet og jeg ser aldrig Trækregulator aabne sig. hun naar jeg skubber til den. den har en vaegt paa sig hvor man kan instille 10-25 hvad skal den staa paa/?
nemocharley

Re: Trækregulator

Indlæg af nemocharley »

den skal stå og klapre lidt, så skub til vægten indtil den virker kronisk ustabil :)

er der ingen vind, så prøv at sæt den så den står en lille smule åben.
Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
12
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange

Re: Trækregulator

Indlæg af Lintz »

Plets skrev:Jeg har en universal Trækregulator installeret. men naar fyret skal starte op er der altid rog i fyrrummet og jeg ser aldrig Trækregulator aabne sig. hun naar jeg skubber til den. den har en vaegt paa sig hvor man kan instille 10-25 hvad skal den staa paa/?
Hej Plets - For en anden gangs skyld så oprettet en ny tråd i korrekt forum i stedet for at spørge i en gammel tråd - Chancerne for at du får (Korrekt) svar vil være større
- Ikke fordi du svarer helt hen i vejret - Nemo :P
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Trækregulator

Indlæg af pille bruger »

Plets skrev:Jeg har en universal Trækregulator installeret. men naar fyret skal starte op er der altid rog i fyrrummet og jeg ser aldrig Trækregulator aabne sig. hun naar jeg skubber til den. den har en vaegt paa sig hvor man kan instille 10-25 hvad skal den staa paa/?
Dit fyr kræver 5 Pa. men da trækstabilisatorer ofte kun kan gå ned til 10 Pa. ( ligesom din )
så skal du stille den på det laveste den kan stå på. 10 Pa.
Derfra kan den selv styre om den skal åbne eller lukke, afhængigt at trykforskellen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Trækregulator

Indlæg af pille bruger »

nemocharley skrev:den skal stå og klapre lidt, så skub til vægten indtil den virker kronisk ustabil :)

er der ingen vind, så prøv at sæt den så den står en lille smule åben.
Det er en ommer 8)
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Plets
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 42
Tilmeldt: 31 okt 2014 08:27
Mit fyr: Scotte 10Kwatt
Areal: 180
Brændsel: Piller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 3,8-4
Geografisk sted: Thisted

Re: Trækregulator

Indlæg af Plets »

Lige meget hvad jeg drejer vægten til er den bare LUKKET selv når det blæser! det har den altid været det er kun under storm lortet åbner sig.

@ pille bruger. VIl det sige at bare den står på 10 er det fint?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Trækregulator

Indlæg af pille bruger »

Plets skrev:Lige meget hvad jeg drejer vægten til er den bare LUKKET selv når det blæser! det har den altid været det er kun under storm lortet åbner sig.

@ pille bruger. VIl det sige at bare den står på 10 er det fint?
Ja icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Plets
Stoker II
Stoker II
9
Indlæg: 42
Tilmeldt: 31 okt 2014 08:27
Mit fyr: Scotte 10Kwatt
Areal: 180
Brændsel: Piller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 3,8-4
Geografisk sted: Thisted

Re: Trækregulator

Indlæg af Plets »

Okay. det forklare bare ikke røg i fyrrummet hver gang fyret tænder op. (kører med intervalg fyring i efterårdsperioden for at spare brænsel og eltenderer (bruger ellers 2-3 eltænder om året)

Besvar