Returtemperatur ? Virker som selvhold..

Indlæg af Brian B » 25 apr 2014 06:19

Hej
Jeg tumler lidt med min retur fra huset, jeg syntes den går i selvhold, for når returen bliver kold tager den bare mere fra fremløbet og så bliver huset bare koldere og så vil den ikk rigtig ud af den dårlige spiral den er endt i.. Pisse træls men kan der laves noget om så den ikk gør det ?
Hvis jeg starter hvor returen kommer op af gulvet i fyrrummet så går den hen til en 3 vejs ventil som er koblet til fremløbet og videre til pumpen og så kommer ravi føleren lige før bunden af kedelen
Fremløbet der er der bare røret til åben expandtion og så går det mod gulvet hvor den møder tee til returen og så mod huset..
Er der en der har løsningen på den lille gåde for som jeg ser det burde lortet virke men det gør det ikke med mindre jeg sænker returen til 50 grader
Jeg køre med en alm gammeldags cirkulations pumpe for tiden da min Smedegaard døde men det køre bedre med den gammeldags for når jeg har de nye på der selv skulle kunne regne ud hvor meget de skal pumpe går det helt i hat og briller
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Returtemperatur ? Virker som selvhold..

Indlæg af pille bruger » 25 apr 2014 07:32

Kunne det tænkes at din shunt er lavet forkert ?
Den bør laves som du kan se på diagram http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Er pumpen på den forkerte side af shunten, har man ofte det problem du beskriver med pendlende temperatur,
da varmen ikke flyttes ud af kedlen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange

Returtemperatur ? Virker som selvhold..

Indlæg af timkenneth » 25 apr 2014 08:23

den der 3 vejs ventil, er det en termomix? den kan stå fra 1 til 10

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Returtemperatur ? Virker som selvhold..

Indlæg af pille bruger » 25 apr 2014 08:28

Fotos eller tegning icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Brian B
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1051
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro

Returtemperatur ? Virker som selvhold..

Indlæg af Brian B » 25 apr 2014 09:19

Jeg skal lige prøve når jeg kommer hjem og jeg kan få lavet en tegning eller et foto skaleret ned
Er der nogen der kender den Danfoss tror den hedder vmv 3 vejs ventil, jeg har tænkt på om den ikk kan lide at jeg suger i den, men jeg kan ikk finde noget om det på nettet
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx


Brugeravatar
Brian B
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1051
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro

Returtemperatur ? Virker som selvhold..

Indlæg af Brian B » 25 apr 2014 09:24

Jeg mener den hedder vmv og er styret af en ravi 40-60 med fjernføler så vidt jeg husker
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx

Brugeravatar
Brian B
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1051
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro

Returtemperatur ? Virker som selvhold..

Indlæg af Brian B » 26 apr 2014 05:49

Billede af rør
Vedhæftede filer
image.jpg
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx

Brugeravatar
Brian B
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1051
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro

Returtemperatur ? Virker som selvhold..

Indlæg af Brian B » 26 apr 2014 05:50

3 vejs
Vedhæftede filer
image.jpg
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx

Brugeravatar
Brian B
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1051
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro

Returtemperatur ? Virker som selvhold..

Indlæg af Brian B » 26 apr 2014 05:51

Føler
Vedhæftede filer
image.jpg
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx

Brugeravatar
scotten
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 133
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

Returtemperatur ? Virker som selvhold..

Indlæg af scotten » 26 apr 2014 07:59

Hej
Går ud fra at føleren fra ravi ventilen er monteret i t-stykket lige før kedlen, hvis det peger nedad, som det ser ud for mig, kan det være fyldt med snavs så føleren ikke er i ordentlig kontakt med vandet.

Hilsen Anders