Landlyst skrev:
Nej det er der ingen regler for... men det forholder sig omvendt, da der jo er masser af ilt til at starte rustdannelsen og det går stærkt...
Men brug PP så er du ude over de problemer....
Jeg har engang haft et sort tee på en vandhane i mit værksted (er skiftet til galvaniseret)
Da jeg skiftede det tee var der ingen rust overhovedet men det var der i den galvaniserede bøjning der sat på
Så derfor min påstand om at det galvaniserde rør vil ruste hurtigere end sort rør
Bon Scott skrev:
Jeg har engang haft et sort tee på en vandhane i mit værksted (er skiftet til galvaniseret)
Da jeg skiftede det tee var der ingen rust overhovedet men det var der i den galvaniserede bøjning der sat på
Så derfor min påstand om at det galvaniserde rør vil ruste hurtigere end sort rør
Lyder underligt... For der er jo en grund til at man galvanisere ting som ikke skal ruste...
Ja det er lidt mærkeligt at der skal bruges galvaniseret til vand for at det ikke ruster hvis virkeligheden er en anden
For jeg kan ikke tro at det kan være at det kan være fra et sundhedsmæssigt synspunkt da jeg ikke tror at galvanisering er særligt sundt
Bon Scott skrev:Og hvorfor hulen er de rør der kommer ud af min metro vvb så sorte??
En spøgefugl har malet dem?
Brugsvand ALTID i galvaniseret, hvis der bruges jernrør! Og nej, der frigives ikke zink-ioner (galvanisering)
til vandet, derfor er det ikke sundhedsskadeligt i følge den viden man har i dag.
Mvh.
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
Brugsvand ALTID i galvaniseret, hvis der bruges jernrør! Og nej, der frigives ikke zink-ioner (galvanisering)
til vandet, derfor er det ikke sundhedsskadeligt i følge den viden man har i dag.
pll skrev:
Så vidt jeg ved så må overløb fra sikkerhedsventiler og expansions beholdere ikke føres ned gennem rist, men skal ende i fri luft over afløb.
Mvh Peter
Hvorfor mener du det? De skal jo ikke under vandspejl men du må gerne bruge sideindløbet i afløbsskålen og føre et rør op den vej, eller ned gennem risten....
Noget andet er så at det kan være en go ide at kunne se om der løber vand der fra.... Men har ikke set nogen steder at det er et krav..
Jeg ved ikke hvad der gælder for varmtvands beholdere, men nedenstående er taget fra AT vejledning B.4.8 for kedelanlæg.
2.10. Sikkerhedsventil
Hver kedel i et lukket anlæg skal være udstyret med mindst én sikkerhedsventil,
tilsluttet kedlens top, som er i uafspærrelig forbindelse med kedlens
øverste vandrum, hvor eventuel damp vil samles.
Det kan anbefales, at åbne anlæg også udstyres med sikkerhedsventil, som
anført ovenfor. Sikkerhedsventilen vil være en ekstra sikkerhed mod utilsigtet
trykstigning grundet eksempelvis risikoen for isdannelser i sikkerhedsledningen.
Se også afsnit 2.15.
Tilgangsrøret skal udformes således, at sikkerhedsventilens kapacitet og funktion
ikke påvirkes. Der må ikke være indsat noget armatur i tilgangsrøret.
Afblæsning fra sikkerhedsventilerne skal ske farefrit. Afblæsningsrøret skal udmunde
synligt og farefrit ved gulvafløb. Udmundingen skal være skråt afskåret.
Er afblæsningsmængden større end 600 kW, skal afblæsningsledningen normalt
føres til det fri, beskyttes mod sne o.l., grundet risikoen for tilstopning, og
umiddelbart ved sikkerhedsventilen afdrænes med et melderør til fyr pladsen.
pll skrev:Jeg ved ikke hvad der gælder for varmtvands beholdere, men nedenstående er taget fra AT vejledning B.4.8 for kedelanlæg.
2.10. Sikkerhedsventil
Hver kedel i et lukket anlæg skal være udstyret med mindst én sikkerhedsventil,
tilsluttet kedlens top, som er i uafspærrelig forbindelse med kedlens
øverste vandrum, hvor eventuel damp vil samles.
Det kan anbefales, at åbne anlæg også udstyres med sikkerhedsventil, som
anført ovenfor. Sikkerhedsventilen vil være en ekstra sikkerhed mod utilsigtet
trykstigning grundet eksempelvis risikoen for isdannelser i sikkerhedsledningen.
Se også afsnit 2.15.
Tilgangsrøret skal udformes således, at sikkerhedsventilens kapacitet og funktion
ikke påvirkes. Der må ikke være indsat noget armatur i tilgangsrøret.
Afblæsning fra sikkerhedsventilerne skal ske farefrit. Afblæsningsrøret skal udmunde
synligt og farefrit ved gulvafløb. Udmundingen skal være skråt afskåret.
Er afblæsningsmængden større end 600 kW, skal afblæsningsledningen normalt
føres til det fri, beskyttes mod sne o.l., grundet risikoen for tilstopning, og
umiddelbart ved sikkerhedsventilen afdrænes med et melderør til fyr pladsen.
Mvh Peter
Hmm Fornemmer at det det er for kedelanlæg af en anselig størrelse.... Når der nævnes tal som større en 600kW.... Er ikke sikker på at det gælder for små anlæg i private hjem....