4 bar sikkerhedsventils placering
Hej i forummet
Jeg har fået installeret et woddy blackstar 16 kw pillefyr , og har nu haft besøg af min skorstensfejer , som mener at min sikkerhedsventil ved overkogning sidder forkert placeret , den sidder på nuværende tidspunkt som den sidste på returstrengen lige før ekspantions beholder på returløb og før pumpen..
Skorstensfejeren mener at ventilen skal sidde som den første efter kedel på fremløbet, før andet stik, såsom oliefyret, pumper, radiatorer m.m
Jeg har fået installeret fyret af forhandleren , så bliver nu i tvivl om der er lavet fejl , forhandler mener det er godt nok, men det skal han jo synes
håber nogle kan give mig nogle svar på min sikkerheds installation er korrekt udført, for ellers må han i gang med en ominstallation på garantien ..
Jeg har fået installeret et woddy blackstar 16 kw pillefyr , og har nu haft besøg af min skorstensfejer , som mener at min sikkerhedsventil ved overkogning sidder forkert placeret , den sidder på nuværende tidspunkt som den sidste på returstrengen lige før ekspantions beholder på returløb og før pumpen..
Skorstensfejeren mener at ventilen skal sidde som den første efter kedel på fremløbet, før andet stik, såsom oliefyret, pumper, radiatorer m.m
Jeg har fået installeret fyret af forhandleren , så bliver nu i tvivl om der er lavet fejl , forhandler mener det er godt nok, men det skal han jo synes
håber nogle kan give mig nogle svar på min sikkerheds installation er korrekt udført, for ellers må han i gang med en ominstallation på garantien ..
-
- Stoker XII
- Indlæg: 794
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 1 gang
4 bar sikkerhedsventils placering
Min fejer kræver også at den sidder som det første på fremløb.
---
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Solceller - > http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Solceller - > http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
4 bar sikkerhedsventils placering
Sikerhedsventilen (og ekspansionsbeholderen) kan i udgangspunktet sidde hvor som helst, der må blot ikke være haner, ventiler eller andet der kan lukkes og derved spærre for forbindelsen mellem kedel og sikkerhedsventil. Men din fejer er inde på noget fornuftigt med at sætte den tæt ved kedlen, men det er ikke et krav.
Men en 4 bars ventil, det var en med høj åbningstryk din installatør har valgt. Normalt ville man vælge en 2,5 bars udgave.
Men en 4 bars ventil, det var en med høj åbningstryk din installatør har valgt. Normalt ville man vælge en 2,5 bars udgave.
4 bar sikkerhedsventils placering
Enig det skal være en 2,5 bar sikkerhedsventilJohn Skov Jensen skrev:Sikerhedsventilen (og ekspansionsbeholderen) kan i udgangspunktet sidde hvor som helst, der må blot ikke være haner, ventiler eller andet der kan lukkes og derved spærre for forbindelsen mellem kedel og sikkerhedsventil. Men din fejer er inde på noget fornuftigt med at sætte den tæt ved kedlen, men det er ikke et krav.
Men en 4 bars ventil, det var en med høj åbningstryk din installatør har valgt. Normalt ville man vælge en 2,5 bars udgave.
De 4 bar står de på den røde hætte som kan drejes på sikkerhedsventilen eller er det manometeret der kan gå op på 4 bar?
Sikkerhedsventil skal side som det første på fremløb uden noget som helst imellem
4 bar sikkerhedsventils placering
Forhandleren skal lave lidt om..woddy-jelling skrev:Hej i forummet
Jeg har fået installeret et woddy blackstar 16 kw pillefyr , og har nu haft besøg af min skorstensfejer , som mener at min sikkerhedsventil ved overkogning sidder forkert placeret , den sidder på nuværende tidspunkt som den sidste på returstrengen lige før ekspantions beholder på returløb og før pumpen..
Skorstensfejeren mener at ventilen skal sidde som den første efter kedel på fremløbet, før andet stik, såsom oliefyret, pumper, radiatorer m.m
Jeg har fået installeret fyret af forhandleren , så bliver nu i tvivl om der er lavet fejl , forhandler mener det er godt nok, men det skal han jo synes
håber nogle kan give mig nogle svar på min sikkerheds installation er korrekt udført, for ellers må han i gang med en ominstallation på garantien ..
1 - Sikkerhedsventilen skal skiftes til en 2,5-3 bars ventil.
2 - Sikkerhedsventilen skal idag sidde som det første på fremløbet lige efter kedlen.
Ekspansionen kan som John skriver sidde overalt (Hvis det er en trykekspansion).
-
- Stoker II
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 02 jul 2013 15:46
- Mit fyr: woddy blackstar 16 kw
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller 8 mm
4 bar sikkerhedsventils placering
det er muligvis også en 2,5 bars ventil , men den sidder som skrevet som det sidste på strengen efter alle radiatorer , det er en sikkerhedsventil som kan åbnes med et tryk , så vandet fosser ud
4 bar sikkerhedsventils placering
Som skrevet tidligere - det skal laves om, - du må have fat i montørenwoddy-jelling skrev:det er muligvis også en 2,5 bars ventil , men den sidder som skrevet som det sidste på strengen efter alle radiatorer , det er en sikkerhedsventil som kan åbnes med et tryk , så vandet fosser ud
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
4 bar sikkerhedsventils placering
Sakset fra AT vejledningen om fyringsanlæg - (hvis montøren vil diskutere)
2.10. Sikkerhedsventil
Hver kedel i et lukket anlæg skal være udstyret med mindst én sikkerhedsventil,
tilsluttet kedlens top, som er i uafspærrelig forbindelse med kedlens
øverste vandrum, hvor eventuel damp vil samles.
Og har du også oliefyr? - Så skal der også sidde en der!
2.10. Sikkerhedsventil
Hver kedel i et lukket anlæg skal være udstyret med mindst én sikkerhedsventil,
tilsluttet kedlens top, som er i uafspærrelig forbindelse med kedlens
øverste vandrum, hvor eventuel damp vil samles.
Og har du også oliefyr? - Så skal der også sidde en der!
Mvh. Sophus
4 bar sikkerhedsventils placering
NemligHjemme teori skrev:Sakset fra AT vejledningen om fyringsanlæg - (hvis montøren vil diskutere)
2.10. Sikkerhedsventil
Hver kedel i et lukket anlæg skal være udstyret med mindst én sikkerhedsventil,
tilsluttet kedlens top, som er i uafspærrelig forbindelse med kedlens
øverste vandrum, hvor eventuel damp vil samles.
Og har du også oliefyr? - Så skal der også sidde en der!
-
- Stoker II
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 02 jul 2013 15:46
- Mit fyr: woddy blackstar 16 kw
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller 8 mm
4 bar sikkerhedsventils placering
sådan Levi
Så må jeg have Andresens ud og lave det om , de installerede kedelen
tak AT Vejledningen
Så må jeg have Andresens ud og lave det om , de installerede kedelen
tak AT Vejledningen