Indlæg af energi-kriger »

Jensen8700 skrev:Min skorsten står centralt i huse - så langt det meste af røgtemperaturtabet bliver jo bare inde i huset alligevel :)
Men du kan jo sætte et trådløs grilltermometer i numsen af din skorsten og måle temperaturen der, det er nok det eneste der egentlig betyder noget :)
Det er da lidt tåbeligt og molboagtig at kravle helt til tops i skorstenen for at måle røggastemperaturen, når det bør måles i røgrøret helst ganske tæt på kedlen, for at give et retvisende resultat.

Nu skal man ikke undervurdere molboer. Kan man ikke reducere alt den dejlige varme der suser ud af skorstenstoppen til ingen nytte. Bør man overveje en skorstensvandgris. Det gør molboer nemlig, ind til videre i deres stålskorstene.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

røg temp

Indlæg af John Skov Jensen »

energi-kriger skrev:
Det er da lidt tåbeligt og molboagtig at kravle helt til tops i skorstenen for at måle røggastemperaturen, når det bør måles i røgrøret helst ganske tæt på kedlen, for at give et retvisende resultat.

Nu skal man ikke undervurdere molboer. Kan man ikke reducere alt den dejlige varme der suser ud af skorstenstoppen til ingen nytte. Bør man overveje en skorstensvandgris. Det gør molboer nemlig, ind til videre i deres stålskorstene.
Nu skal du jo passe på med at kalde noget andre skriver for tåbeligt og molboagtigt når det kan afsløre din egen uvidenhed :roll:

Årsagen til at måle i toppen i skorstenen er at man selvfølgelig skal sikre at røggasserne er over kondenseringstemperaturen på ca 65-70 grader i hele skorstenens længde. Og da røggasserne altid er koldest lige inden de forlader skorstenen, er 1 m fra toppen et fint sted at måle. Temperaturtabet fra røgrør til top af skorsten varierer en del afhængig af skorstenstype, længde på skorsten. Så den målte temperatur i toppen af skorstenen er en fin indikator for hvor langt ned man kan presse sin røggas temperatur inden kondens og løbesod bliver et problem.
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

røg temp

Indlæg af Hjemme teori »

På et pillefyr hvor der ofte sidder trækstabilisator, vil man jo også iblande en masse "falsk" luft som både bruger varme i fyrrummet og køler røgen så den ikke kan afsætte så meget varme i "den centralt placerede skorsten".

Så er det ikke bare som tidligere skrevet, målet at få så kold en røg så muligt uden kondens og der kan metoden med et termometer i toppen af skorstenen give en god pejling.
Mvh. Sophus
energi-kriger
Stoker VI
Stoker VI
10
Indlæg: 233
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Blevet takket: 1 gang

røg temp

Indlæg af energi-kriger »

Hvis man nu stille og roligt prøver at læse teksten en gang til, vil man se tråden netop ikke handler om kondensering, men om energi/effekttab, hvilket lige præcis er det jeg kommentere på, intet andet.

Korrekt, det giver (kun) mening at måle røggastemperaturen (ca.1 meter nede) i toppen af skorstenen hvis man ønsker at fastslå om temperaturen er under eller over kondenspunktet, som for røggas er ca. 47 grader. Men det er jo så ikke det TO efterlyser svar på, vel...

Men derfor skal I da ikke snydes for linket til "grisen" http://sologvind.webbyen.dk/
Senest rettet af energi-kriger 13 nov 2013 09:57, rettet i alt 1 gang.
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

røg temp

Indlæg af newpas »

Den ser sgu fin ud! :great:

energi-kriger
Stoker VI
Stoker VI
10
Indlæg: 233
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Blevet takket: 1 gang

røg temp

Indlæg af energi-kriger »

newpas skrev:Den ser sgu fin ud! :great:
Nemlig, Molboerne er et opfindsomt folkefærd, til trods for de dog mest er kendt for ikke så flatterende (dumheder) historier. 8)
Heldigvis har de ligesindede i Tyskland "die Schildburger", i England "the Wise Men of Gotham" og så dem der bor i Århus. icon_cheesygrin.gif
nemocharley

røg temp

Indlæg af nemocharley »

spændende! :)
timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
13
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange

røg temp

Indlæg af timkenneth »

fin gris
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

røg temp

Indlæg af Hjemme teori »

energi-kriger skrev:Hvis man nu stille og roligt prøver at læse teksten en gang til, vil man se tråden netop ikke handler om kondensering, men om energi/effekttab, hvilket lige præcis er det jeg kommentere på, intet andet.

Korrekt, det giver (kun) mening at måle røggastemperaturen (ca.1 meter nede) i toppen af skorstenen hvis man ønsker at fastslå om temperaturen er under eller over kondenspunktet, som for røggas er ca. 47 grader. Men det er jo så ikke det TO efterlyser svar på, vel...

Men derfor skal I da ikke snydes for linket til "grisen" http://sologvind.webbyen.dk/
Rigtig, kondens er ikke nævnt fra spørger, men han har selv en teori om at varmen afsættes i skorstenen og da den står centralt i huset skulle han så få varmen tilbage. Hvis det skal verificeres, skal man jo måle temperaturen før trækstabilisator, efter denne, samt i toppen af skorstenen.
Mvh. Sophus