Som overskriften siger - er installation som dette diagram ok?
Er alle kontraventiler nødvendige?
Stokerfyret er eksisterende og varmepumpen er nyindkøbt. Der påtænkes at beholde
fyret til evt. drift under hård vinter hvor varmepumpen kan have svært ved at følge med.
Skift mellem stoker eller varmepumpedrift sker på den 3-vejs kugleventil.
Derudover er varmepumpen med brugsvandprioritering der styres ved hjælp af en ekstern
3-vejs ventil.
Skriv gerne jeres kommentarer, forslag til ændringer m.v.
Tusind tak.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Er denne installation ok?
- flippe
- Stoker II
- Indlæg: 49
- Tilmeldt: 19 maj 2008 21:52
- Mit fyr: KL25 - Styring 9002 - Trykeks.
- Areal: 175 + 200 | VVB
- Brændsel: Træpiller (Danske)
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: Forventet 5-6 tons
- Geografisk sted: Toftlund
Er denne installation ok?
KL-Stoker 25 kW - Styring 2002 - Trykekspansion
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Er denne installation ok?
Hej Flippe
Jeg vil aldrig drømme om, at montere cirkulationspumpen på returen.
Dit anlæg vil køre bedre, hvis pumpen sidder over på fremløbet.
Tænk, - hvis nu solen har opvarmet stuen, - termostaten på radiatoren lukker,
så kan pumpen ikke få fat i noget vand, der opstår et stort vacum i returen,
og den mindste utæthed der er, da vil pumpen suge luft ind i anlægget.
Utætheden behøver ikke være så stor, at der kan kommen vand ud, men der kan komme luft ind.
Det kan være ved en luftskrue , - radiatorforskrruning, - pakdåse i en termostat, eller en anden samling.
Vores gamle lærer sagde altid.: Det hedder Kedel - Ekspantion, - Pumpe
Altså.: KEP og aldrig omvendt, så kan I vel huske det.
Pumpen skal have ekspansionsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside. Så virker det.
Jeg har skrevet en rigtig god bog om varmeanlæg og solvarme, som jeg sælger mange af.
Jeg vil aldrig drømme om, at montere cirkulationspumpen på returen.
Dit anlæg vil køre bedre, hvis pumpen sidder over på fremløbet.
Tænk, - hvis nu solen har opvarmet stuen, - termostaten på radiatoren lukker,
så kan pumpen ikke få fat i noget vand, der opstår et stort vacum i returen,
og den mindste utæthed der er, da vil pumpen suge luft ind i anlægget.
Utætheden behøver ikke være så stor, at der kan kommen vand ud, men der kan komme luft ind.
Det kan være ved en luftskrue , - radiatorforskrruning, - pakdåse i en termostat, eller en anden samling.
Vores gamle lærer sagde altid.: Det hedder Kedel - Ekspantion, - Pumpe
Altså.: KEP og aldrig omvendt, så kan I vel huske det.
Pumpen skal have ekspansionsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside. Så virker det.
Jeg har skrevet en rigtig god bog om varmeanlæg og solvarme, som jeg sælger mange af.
- flippe
- Stoker II
- Indlæg: 49
- Tilmeldt: 19 maj 2008 21:52
- Mit fyr: KL25 - Styring 9002 - Trykeks.
- Areal: 175 + 200 | VVB
- Brændsel: Træpiller (Danske)
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: Forventet 5-6 tons
- Geografisk sted: Toftlund
Er denne installation ok?
Hej Ernst
Hvis jeg, efter din beskrivelse, flytter pumpen hen på fremløbssiden - så vil installationen være ok?
OBS! Anlægget kører på trykekspansion, ca. 2 bar, hvis det har betydning.
Jeg indsætter kr. 195,- på din konto i weekenden, og fremsender adresse pr. mail - da jeg gerne
vil købe din roste bog.
Mvh.
Henrik
Hvis jeg, efter din beskrivelse, flytter pumpen hen på fremløbssiden - så vil installationen være ok?
OBS! Anlægget kører på trykekspansion, ca. 2 bar, hvis det har betydning.
Jeg indsætter kr. 195,- på din konto i weekenden, og fremsender adresse pr. mail - da jeg gerne
vil købe din roste bog.
Mvh.
Henrik
KL-Stoker 25 kW - Styring 2002 - Trykekspansion
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Er denne installation ok?
Flippe
OK. Jo det vil fungere ret godt, som jeg ser det.
Ja, - med trykekspansion, kan det godt gå, men alligevel, kan der opstå vacum i returen,
og du kan komme til at døje med luft i anlægget.
Du er altid velkommen til at købe bogen om varmeanlæg.
Når jeg har din adresse, skibber jeg fluks en bog afsted til dig.
OK. Jo det vil fungere ret godt, som jeg ser det.
Ja, - med trykekspansion, kan det godt gå, men alligevel, kan der opstå vacum i returen,
og du kan komme til at døje med luft i anlægget.
Du er altid velkommen til at købe bogen om varmeanlæg.
Når jeg har din adresse, skibber jeg fluks en bog afsted til dig.
- leo-pol
- Stoker XII
- Indlæg: 780
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Givet likes: 11 gange
- Modtaget likes: 8 gange
Er denne installation ok?
Godt være det bare er mig men forstå ikke lige dit shunt system til stokeren......!!!
Leo
Leo
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Er denne installation ok?
Dette er bare et gæt, men mon ikke der skulle være en pil i retning fremløb til retur på den sorte shunt ledning...?leo-pol skrev:Godt være det bare er mig men forstå ikke lige dit shunt system til stokeren......!!!
Leo
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- flippe
- Stoker II
- Indlæg: 49
- Tilmeldt: 19 maj 2008 21:52
- Mit fyr: KL25 - Styring 9002 - Trykeks.
- Areal: 175 + 200 | VVB
- Brændsel: Træpiller (Danske)
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: Forventet 5-6 tons
- Geografisk sted: Toftlund
Er denne installation ok?
Så kommer hermed en revideret tegning.
Pumpe er nu flyttet til fremløb - og der er sat pil på shuntkredsløbet :-)
Hvad siger i nu?
Jeg er bange for at ved varmepumpedrift breder varmen sig til fyret, og
fyret kommer derved til at virke som en radiator... ???
Problemet er jo shunten på fyret - den vil der jo også være gennemløb i
ved varmepumpedrift....
Pumpe er nu flyttet til fremløb - og der er sat pil på shuntkredsløbet :-)
Hvad siger i nu?
Jeg er bange for at ved varmepumpedrift breder varmen sig til fyret, og
fyret kommer derved til at virke som en radiator... ???
Problemet er jo shunten på fyret - den vil der jo også være gennemløb i
ved varmepumpedrift....
KL-Stoker 25 kW - Styring 2002 - Trykekspansion
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
- flippe
- Stoker II
- Indlæg: 49
- Tilmeldt: 19 maj 2008 21:52
- Mit fyr: KL25 - Styring 9002 - Trykeks.
- Areal: 175 + 200 | VVB
- Brændsel: Træpiller (Danske)
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: Forventet 5-6 tons
- Geografisk sted: Toftlund
Er denne installation ok?
Nu er opstillingen rettet til...
Hvad siger - vil det virke?
Alle kommentarer modtages
Hvad siger - vil det virke?
Alle kommentarer modtages
KL-Stoker 25 kW - Styring 2002 - Trykekspansion
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.