Drosle afgangsrør ned
-
- Stoker II
- 12
- Indlæg: 48
- Tilmeldt: 07 sep 2011 19:16
- Mit fyr: Orlan 25 under instalation
- Areal: 168
- Brændsel: Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 7752
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: Nu ser vi
- Geografisk sted: Nordjylland Thy
Drosle afgangsrør ned
Fra fyret er afgangsrøret 200mm, hullet ind til skorsten er kun 150mm, så er mit spørgsmål om man må drosle røret ned til 150mm ved hullet i skorstenen.
- Aaen
- Stoker XV
- 12
- Indlæg: 1392
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
Drosle afgangsrør ned
Hmmm.... der ved jeg faktisk ikke. Men sidder og tænker på din dia på skorstenen, hvis den er 200, eller derover, kunne man evt lave hullet til røgrøret større.
Drosle afgangsrør ned
Det tvivler jeg på du får godkendt, - der skal nok et nyt hul til i skorstene...miredu skrev:Fra fyret er afgangsrøret 200mm, hullet ind til skorsten er kun 150mm, så er mit spørgsmål om man må drosle røret ned til 150mm ved hullet i skorstenen.
-
- Stoker II
- 12
- Indlæg: 48
- Tilmeldt: 07 sep 2011 19:16
- Mit fyr: Orlan 25 under instalation
- Areal: 168
- Brændsel: Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 7752
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: Nu ser vi
- Geografisk sted: Nordjylland Thy
Drosle afgangsrør ned
Selve skorstenen er kun 150mm indvendigt, det har skorstensfejeren sagt god for, det var derfor jeg tænkte om man kunne drosle ned der hvor røgrør går ind i skorsten.levi skrev:
Det tvivler jeg på du får godkendt, - der skal nok et nyt hul til i skorstene...
-
- Stoker II
- 12
- Indlæg: 48
- Tilmeldt: 07 sep 2011 19:16
- Mit fyr: Orlan 25 under instalation
- Areal: 168
- Brændsel: Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 7752
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: Nu ser vi
- Geografisk sted: Nordjylland Thy
Drosle afgangsrør ned
Jeg må vel bare gøre hullet større ind til skorsten, ville bare være nemmere hvis jeg kunne drosle på røretAaen skrev:Det tror jeg ikke du må! Så hedder det ny skorsten, elller?
-
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1034
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Drosle afgangsrør ned
Når skorstensfejeren har sagt god for ø150 mm skorsten, må han vel også sige god for røgrørsreduktionen.miredu skrev:
Selve skorstenen er kun 150mm indvendigt, det har skorstensfejeren sagt god for, det var derfor jeg tænkte om man kunne drosle ned der hvor røgrør går ind i skorsten.
Der er vel kun én ting at gøre = Spørge ham.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt
-
- Stoker II
- 12
- Indlæg: 48
- Tilmeldt: 07 sep 2011 19:16
- Mit fyr: Orlan 25 under instalation
- Areal: 168
- Brændsel: Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 7752
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: Nu ser vi
- Geografisk sted: Nordjylland Thy
Drosle afgangsrør ned
Har talt med fejer i dag, må godt reducere røgrør hvor det går ind i skorsten.Flemmingth skrev: Når skorstensfejeren har sagt god for ø150 mm skorsten, må han vel også sige god for røgrørsreduktionen.
Der er vel kun én ting at gøre = Spørge ham.
Har også talt med VVS eksperten som siger at Orlan 25 stadig er godkendt efter 1/7 da den har en virkningsgrad på 91%
- martin_b
- Stoker XIV
- 12
- Indlæg: 957
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Sønderjylland
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
Drosle afgangsrør ned
Du skal være opmærksom på, at du kan få problemer med trækket ved at drosle ned. Der stod en brændeovn i vores hus da vi flyttede ind, som var droslet ned til 150 mm og det var noget bras. Da jeg droppede reduktionen og tilpassede hullet til afgangen fra ovnen, så forsvandt alle mine problemer med manglende træk.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Drosle afgangsrør ned
Ok, det lyder da interessant. Hvorfor mon den så altid "bare" er blevet solgt som en klasse 3 kedel?. Hvorfor ikke reklamere og sælge den som en klasse 5 godkendt kedel når den godt kan overholde disse skrappere krav.miredu skrev:
Har også talt med VVS eksperten som siger at Orlan 25 stadig er godkendt efter 1/7 da den har en virkningsgrad på 91%
Men det lyder da fint der bliver nogle billigere alternativer til de prisstigninger alle forhandlere varsler på de nye klasse 5 godkendte kedler