ekspansion beholder størrelse

Indlæg af Gmann » 13 jun 2013 08:33

Goddag
Er færdig med at montere atmos 25kw brændekedel og 3000L. akku tank. Mangler bare at have fundet en ekspansions beholder. Det skal være åben ekspansion, pga akku tanken ikke kan klare tryk. Regner man med 8pct så skal ekspansion beholder være på ca 260 Liter.
Nu har jeg fundet en tank på 200 Liter, men er den alt for lille? Hvor går grænsen?


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

ekspansion beholder størrelse

Indlæg af John Skov Jensen » 13 jun 2013 08:52

Med åben ekspansion er det ganske nemt, er ekspansionen for lille, presser anlægget det vand ud der ikke kan være i beholderen når anlægget varmes op første gang. Efterfølgende vil der så mangle vand på systemet når det igen afkøles.

Men vand udvider sig ca 4% fra 4 grader til 99 grader så det burde vel lige kunne gå. Det kommer selvfølgelig an på hvor stor din installation er ud over kedel og akku. Men jeg ville nu prøve med den 200L og montere en ekstra parallelt hvis den skulle vise sig at være i underkanten

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

ekspansion beholder størrelse

Indlæg af Tom_AT » 13 jun 2013 13:07

Jeg kører pt med en 100l til 1800 liter akkumulering. Jeg er Ganske godt klar over den er for bette. På trods af det går det nu alligevel Ganske godt. Den svinger mellem halv og hel fuld, afhængig af temperaturen i akkutanken.

Gmann
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 97
Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
Mit fyr: Atmos dc s 25
Areal: 100
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors

ekspansion beholder størrelse

Indlæg af Gmann » 13 jun 2013 21:40

Med hele installationen fik jeg regnet frem til at 8pct. var 256L.

Men tak for svar jeg prøver med en på 200L., når vand udvider sig med 4 pct. jamen så burde det sagtens kunne gå. Hvorfor mon der altid bliver anbefalet 7-8pct. er det mon fordi vand i eks. tank også skal have en kølende effekt, hvis det koger?

Brugeravatar
Breuner
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 105
Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
Mit fyr: Lamborghini oliefyr
Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Geografisk sted: Saltum - Nordjylland

ekspansion beholder størrelse

Indlæg af Breuner » 14 jun 2013 00:36

Grunden til man snakker om 8% er vel fordi loven kræver det :wink:

Hvis du kigger i Brandteknisk vejledning her: http://www.skorstensfejermester.dk/BTV_32/btv32.pdf

Så står der nede på side 27, under punkt 7.2 følgende:

En ekspansionsbeholder i forbindelse med manuelt fyrede biobrændselkedler skal mindst være 8% af den totale vand­ mængde i anlægget.
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter


Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

ekspansion beholder størrelse

Indlæg af pelle » 16 jun 2013 16:17

Breuner skrev:Grunden til man snakker om 8% er vel fordi loven kræver det :wink:

Hvis du kigger i Brandteknisk vejledning her: http://www.skorstensfejermester.dk/BTV_32/btv32.pdf

Så står der nede på side 27, under punkt 7.2 følgende:

En ekspansionsbeholder i forbindelse med manuelt fyrede biobrændselkedler skal mindst være 8% af den totale vand­ mængde i anlægget.
Jeg forstår ikke den regel. Omvendt, de lovgivere, der laver reglerne, forstår sig heller ikke på hvorledes tingene skaber sig.. Om, det er vand eller luft der er i den åbne. Det ligemeget. Blot kedlen kan komme af med trykket. Det er skrevet her i tråden. Vand der er 3,8 gr og op til 99,9 gr udvider sig med 4 %. Fyrer man op når gennemsn. temp i anlægget er omkring 40 gr og man, stopper når temp er i nærheden af de 85 gr. så, vil anlægs vandet udvide sig med omkring 2-3 %. Der er altså ingen grund til at have alt det ekstra vand at varme op på hver dag til ingen verdens nytte. Det er spild af træ og tid.
Til mine 2600 liter centralvarme vand har jeg en halvfyldt 100 liters tilsluttet. ( det er et par år siden jeg efterfyldte) Jo, for kedlen lukker ned hvis vandtemp. bliver højere end 95 gr.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.