Størrelse på rør til kedel.

Indlæg af kæmpefyr »

Hej er lidt i tvivl om ikke 22mm press rør og 3/4 rør er nok til en Roca p30-6 kedel med en 16kw brænder.
Men det er kun 5 meter hen over loftet og ned til kedlen så går der 5/4 rør ind til huset.
På væksleren er det jo 3/4 studser til 19kw.

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Størrelse på rør til kedel.

Indlæg af Bigfoot »

til en 16kW ydelse er det da ganske fint.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
kæmpefyr
Stoker VII
Stoker VII
13
Indlæg: 295
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Brændsel: Piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 3 gange

Størrelse på rør til kedel.

Indlæg af kæmpefyr »

Super tak det gør sku det hele lidt nemmer og meget billiger.
Så er det bare få nogle stumper bestilt og komme i gang.