Indlæg af Dazzle »

HEjsa,

Har først lige set din besked da jeg har været væk siden tirsdag. Faktisk slukkede jeg mit fyr OG pumpe i tirsdags og tænder begge dele igen her for 1 time siden. Og så er pumpen igen et stort lysshow. Denne gang er det indtil videre ikke lykkedes mig at få liv i den. Nu er der en gammel pumpe på og så må jeg se når den er blevet varmet godt i gennem i fyrrummet.

Den er håbløs at skille ad. Man skal have frontdækslet af den. Der sidder 3 "tapper" som man skal have trykket inda for at få den åben. Det lykkedes mig at knække den ene, hvorfor en ikke længere lukker 100% tæt. Jeg skal gerne tage nogle billeder lidt senere hvis det stadig har interesse?

Mvh.
Brian

Brugeravatar
soenderg
Stoker II
Stoker II
15
Indlæg: 38
Tilmeldt: 19 feb 2009 20:41
Mit fyr: Denviro S+M 23
Areal: 230
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Geografisk sted: Store Merløse
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 4 gange
Kontakt:

Alpha2 Fejl

Indlæg af soenderg »

Hej Brian (Dazzle),

Og tak for dit indlæg om kondens! Jeg har en Alpha2 med præcis samme symptomer (flimrende display). Det hjalp da jeg fik åbnet til elektronikken og tørrede printet forsigtigt med en varmeblæser.
Men fandt du en "autoriseret" måde at skille den ad? Jeg vippede toppen af ved hjælp af en skruetrækker. Det virkede som om at det var vejen ind, men jeg knækkede desværre 2 af de 3 bøjler der skal holde den fast. Den sidder nu udemærket i sin konnektor og den sidste bøjle, men hvis andre vil lave samme nummer så vær lige opmærksom på at det er let at komme til at knække bøjlerne.
Dazzle
Stoker III
Stoker III
16
Indlæg: 74
Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
Areal: 205+106 garage
Brændsel: German Pellets 8mm
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Kolding

Alpha2 Fejl

Indlæg af Dazzle »

Hejsa,

Nej jeg fandt ikke nogen måde hvorpå man let og uden at ødelægge den kan adskille. Den er bygget til kun at blive samlet og aldrig adskilt. Desværre så holdte mit fix kun nogle måneder hvorpå den igen begyndte at drille. Denne gang uden kondens. Man kunne så være heldig at få den i gang ved at stop/starte den adskillige gange. Men til sidst opgav jeg og der kom en ny pumpe på :-(
Klågem
Stoker I
Stoker I
16
Indlæg: 16
Tilmeldt: 27 okt 2007 14:33
Mit fyr: Scotte 16kw Dor 24Kw
Areal: 218
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 6 Ton
Geografisk sted: Jammerbugten-Fjerritslev

Alpha2 Fejl

Indlæg af Klågem »

Samme problem her. Men min pumpe er tør indeni.
Den er 5 år gammel.
Har snakket med grundfoss. De kender mærkeligt nok ikke noget til problemet.
Adskillelsen er let.
Man skal først tage den inderste del af.
En skruetrækker ind mellem pumpehuset og elektronikdelen og så dreje /vride delene fra hinanden. Det gøres forsigtigt hele vejen rundt.
Nå den del er af. Kan man fra bagsiden vippe de 3 tapper så man kan få frontdelen af.
Tak for hjælpen
Klågem allias Tonny
smokie
Stoker III
Stoker III
13
Indlæg: 74
Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
Mit fyr: MGM 15.
Areal: 187
Brændsel: Piller.
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Esbjerg.

Alpha2 Fejl

Indlæg af smokie »

Uha det lyder ikke rart det i har været ude for med jeres pumper, mon elektronik delen har taget skade af kondensen ? ir mm.

Tror i at det vil være en fordel at give print osv noget fugt fortrængende elektronik spray forebyggende ? , for os andre der muligvis er på vej i samme problemer ?.

Jeg har aldrig tænkt over kondens i pumpen, men det er jo indlysende at det vil kunne ske, tak for at i har taget problemet op.

Venlig hilsen søren.
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.

Brugeravatar
Aaen
Stoker XV
Stoker XV
12
Indlæg: 1392
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Areal: 200
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Kontakt:

Alpha2 Fejl

Indlæg af Aaen »

I sidste uge mødte vi ind til et koldt værksted, oliefyret var 80 grader, men der var gået tivoli i alpha2 pumpen. Den sidder på fremløb fra fyret, så den er aldrig kold, dvs at kondens er ikke årsagen her. Jeg fik opgaven med at skifte den, der kom bare en anden på af samme fabrikat og så kører det igen. Jeg kontrollerede i øvrigt at der var monteret jord i stikket, da jeg syntes at have læst et sted at dette kunne være årsagen til fejl i elektronikken. Der var monteret jord.
Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
13
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Blevet takket: 1 gang

Alpha2 Fejl

Indlæg af Fer »

Har også en død alpha pumpe.. Den har holdt 3år. Det er fandme for ringe.. Godt jeg stadigvæk havde den gamle grundfos pumpe. Den passede endda i samme hus som alphaen.

Den skriver kortvarit 1 W i displayet, hvorefter den skriver --

Når jeg sætter strøm til den når den er adskildt så kører den kun lige 1/4 omgang og så er det det.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange

Alpha2 Fejl

Indlæg af Flammen »

er grundfos ikke noget kinaskrammel..... eller tager jeg fejl. mener ikke man kan forvente stabilitet fra den kant. betal og vær glad den tid det vare
Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
13
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Blevet takket: 1 gang

Alpha2 Fejl

Indlæg af Fer »

Når Grundfos er noget kinaskrammel ? Hvad mener du så man skal købe?
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Brugeravatar
Aaen
Stoker XV
Stoker XV
12
Indlæg: 1392
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Areal: 200
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Kontakt:

Alpha2 Fejl

Indlæg af Aaen »

Jeg har hørt at produktionen af elektronikdelen er flyttet fra Kina til enten EU eller Danmark.