Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Mont. af Scotte pillefyr og ny vandvarmer.

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Dixen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 14 jan 2013 21:09
Mit fyr: Scotte blackstar 10 kW
Areal: 148 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8543
Geografisk sted: Østjylland, Hornslet

Mont. af Scotte pillefyr og ny vandvarmer.

Indlæg af Dixen » 04 mar 2013 22:01

Har lige fået ny leje bolig, hvor der er gammel salamander kedel m. def. olie brænder + Scanunit fastbrændsels fyr til opvarmning af huset.
Kravet for indflytning, fra vores side, var der blev indkøbt pillefyr. Efter lidt søgen herinde og på google, blev det til en Scotte 10 kW m. blackstar kedel.

Har lige lidt spørgsmål inden jeg går i krig med at skrue.

1: Den gamle VVB har varmtvand cirkulering, men på den nye VVB der er indkøbt er der kun 4 tilslutninger. Hvad gør jeg med "cirkulerings røret" fra huset?

2: Nogle ting der er vigtige som man glemmer som uerfaren pillefyrs montør ?

MVH
Dixen


levi

Mont. af Scotte pillefyr og ny vandvarmer.

Indlæg af levi » 05 mar 2013 09:10

Dixen skrev:Har lige fået ny leje bolig, hvor der er gammel salamander kedel m. def. olie brænder + Scanunit fastbrændsels fyr til opvarmning af huset.
Kravet for indflytning, fra vores side, var der blev indkøbt pillefyr. Efter lidt søgen herinde og på google, blev det til en Scotte 10 kW m. blackstar kedel.

Har lige lidt spørgsmål inden jeg går i krig med at skrue.

1: Den gamle VVB har varmtvand cirkulering, men på den nye VVB der er indkøbt er der kun 4 tilslutninger. Hvad gør jeg med "cirkulerings røret" fra huset?

2: Nogle ting der er vigtige som man glemmer som uerfaren pillefyrs montør ?

MVH
Dixen
Hvad er det for en VVB du har købt ?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Mont. af Scotte pillefyr og ny vandvarmer.

Indlæg af pille bruger » 05 mar 2013 09:22

Husk shunt.
Kig evt. på tegningen i dette link http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Dixen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 14 jan 2013 21:09
Mit fyr: Scotte blackstar 10 kW
Areal: 148 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8543
Geografisk sted: Østjylland, Hornslet

Mont. af Scotte pillefyr og ny vandvarmer.

Indlæg af Dixen » 05 mar 2013 20:45

pille bruger: Den er på tegningen :-)

Levi: KN kombi beholder http://bioeksperten.dk/product/kombi-va ... older-870/ .

levi

Mont. af Scotte pillefyr og ny vandvarmer.

Indlæg af levi » 06 mar 2013 09:39

Dixen skrev:pille bruger: Den er på tegningen :-)

Levi: KN kombi beholder http://bioeksperten.dk/product/kombi-va ... older-870/ .
Hvis det er den tank på billedet, - så ville jeg tage termometret ud af tanken (Det er ikke retvisende alligevel) - og så montere temp. føleren til VVB prioriteringen i dyklommen :great:


Dixen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 14 jan 2013 21:09
Mit fyr: Scotte blackstar 10 kW
Areal: 148 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8543
Geografisk sted: Østjylland, Hornslet

Mont. af Scotte pillefyr og ny vandvarmer.

Indlæg af Dixen » 07 mar 2013 21:26

Levi: Ok, tak for tippet.

Mangler dog stadig en løsning på Varmecirkulering, altså en placering til varmtbrugs vand retur.

levi

Mont. af Scotte pillefyr og ny vandvarmer.

Indlæg af levi » 07 mar 2013 21:28

Dixen skrev:Levi: Ok, tak for tippet.

Mangler dog stadig en løsning på Varmecirkulering, altså en placering til varmtbrugs vand retur.
Cirkulationen kan du koble på ved koldtvandstilgangen (Imellem sikkerhedsarmatur og beholder vha. et T-stykke). - Sådan gjorde man i gamle dage, - det virker ganske glimrende :great:

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5099
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Mont. af Scotte pillefyr og ny vandvarmer.

Indlæg af Bigfoot » 07 mar 2013 21:38

tjeck lige om den beholder ikke har den ekstra tilslutning som behøves.
Jeg havde sådan en stående en overgang, den havde også en tilslutning i toppen, under det plastlåg.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

levi

Mont. af Scotte pillefyr og ny vandvarmer.

Indlæg af levi » 07 mar 2013 21:45

Bigfoot skrev:tjeck lige om den beholder ikke har den ekstra tilslutning som behøves.
Jeg havde sådan en stående en overgang, den havde også en tilslutning i toppen, under det plastlåg.
Big - vi kontrollerer kun herinde - husk det nu :great:

Det er kun deltagere i f.eks Bigbrother der Checker og Tjecker :oops:


Besvar