Ventil på VVB

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange

Ventil på VVB

Indlæg af Tom_AT »

Ja med henblik på min tidligere tråd om efterregning på el, bliver jeg nok nødt til at få investeret i en kombi-VVB.

Jeg har en TA-ventil liggende. Tænker om ikke den kan bruges til min VVB.

Ser dette helt tosset ud, eller bør ventilen i stedet sidder på returen ?

Billede

bent
Stoker VIII
Stoker VIII
13
Indlæg: 319
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn

Ventil på VVB

Indlæg af bent »

Hej min sider på retur og det virker ok.
Brugeravatar
GQLLE
Stoker V
Stoker V
14
Indlæg: 166
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen

Ventil på VVB

Indlæg af GQLLE »

På min metro er der ikke lavet så man kan bruge en fjern føler,
men i stedet skal man bruge den indbyggede termostat.
Så man skal bruge enten en magnet ventil eller 2 vejs ventil.

http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 60-160.pdf
søren ø
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Ventil på VVB

Indlæg af søren ø »

du kan nemt bruge den ta ventil hvis der er hul til at putte føler op. skal nok virke
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.
Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Ventil på VVB

Indlæg af Ernst Drastrup »

Normalt er der et bestemt temperaturområde ventilen er beregnet for.
Hvis det er en 10 - 50 sætter du den på returen.
Er det en 40 - 90 sætter du den på fremløbet.

Du kan også bare tape føleren fast til røret, og isoler godt udenom både føler og rør, så den kun mærker rørets temperatur.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Besvar