åben ekspancionsbeholder
Hej jeg har en 3000 l akkumuleringstank på loftet, som køre som et åben system. Jeg vil nu gerne ha monteret en ekspansionsbeholder, og efter hvad jeg kan forstå skal den sidde oven på akkumuleringstanken, men må der godt fra toppen af tanken gå et rør vandret ud til siden, og lodret op i ekspansionsbeholderen. er der evt. en der har en tegning. der er selvfølgelig også et overløbsrør der ender ud i et afløb i fyrrummet. jeg fyre dagligt med 1 m stykker i stor kedel og har problemer med luft i systemet, kan man yderligere, sætte en ventil før indløbet til huset, for ikke at få luft ind i radiatorene med evt, termostat så vandet ikke kommer over 65-70 grader hvor stor skal ekspansionsbeholderen være når tanken er en 3000 l lodret stående der kan klare 6 bar det er jo et åben system så der kommer jo ikke yderligere tryk på
Venlig dolfin
glædelig jul til jer og tak for hjælpen
Venlig dolfin
glædelig jul til jer og tak for hjælpen
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
åben ekspancionsbeholder
Vand udvider sig 4 % og lad os antage, at dit anlæg indeholder ca. 500 liter + 3.000 Ialt 3.500 liter så skal du have en 140 liter ekspansionsbeholder.
Ja tilgangangen til ekspansionen må gerne gå vandret ud fra toppen af akkumuleringstanken og derefter svinge op til ekspansionen.
Jeg prøver at finde et diagram, så du kan se, hvordan det skal strikkes sammen.
Der er mange måder på at lave sådan et anlæg, men her er et par eksempler på, hvordan nogen har lavet det.
Men iøvrigt skal du lige snakke med din skorstensfejer, da det er ham, der skal kunne godkende det, før du må bruge det.
En ventil på fremløbet ind til beboelsen, kan ikke stoppe luftlommer, så du skal sætte T stykket til fremløbet, så der ikke kommer luft med ind der.
Ja tilgangangen til ekspansionen må gerne gå vandret ud fra toppen af akkumuleringstanken og derefter svinge op til ekspansionen.
Jeg prøver at finde et diagram, så du kan se, hvordan det skal strikkes sammen.
Der er mange måder på at lave sådan et anlæg, men her er et par eksempler på, hvordan nogen har lavet det.
Men iøvrigt skal du lige snakke med din skorstensfejer, da det er ham, der skal kunne godkende det, før du må bruge det.
En ventil på fremløbet ind til beboelsen, kan ikke stoppe luftlommer, så du skal sætte T stykket til fremløbet, så der ikke kommer luft med ind der.
- Havmand
- Stoker XVI
- 14
- Indlæg: 2315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
åben ekspancionsbeholder
Bland nu ikke æbler og bananer sammen - vil du ha åben ekspantion eller tryk?
Hvis du vælger tryk - er hele dit anlæg så godkendt til det??
Ang. Luft i systemet - ville jeg sætte et stort T-stykke på fremløbet ( helst efter din pumpe ) på T sætter du så en luftpotte og en autoudlufter - det virker!
Hvor holder du til i landet? På forummet her er der flere medlemmer landet over, der gene viser deres anlæg frem og deler ud af erfaringer.
Hvis du vælger tryk - er hele dit anlæg så godkendt til det??
Ang. Luft i systemet - ville jeg sætte et stort T-stykke på fremløbet ( helst efter din pumpe ) på T sætter du så en luftpotte og en autoudlufter - det virker!
Hvor holder du til i landet? På forummet her er der flere medlemmer landet over, der gene viser deres anlæg frem og deler ud af erfaringer.
- dolfin
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 22 dec 2012 11:22
- Mit fyr: Atmos DC 75 SE
- Areal: 190
- Brændsel: Fast brændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Geografisk sted: Ikast
åben ekspancionsbeholder
kommer fra Ikast
jeg bruger et åbent system derfor skal jeg også bruge en åben ekspansionsbeholder og der har jeg nu fået at vide størrelsen på fra Ernst og monterings vejledning og det med at gå ud og kigge på andre anlæg ?? ja det kan være meget godt men er det så sat rigtigt op det er lige det, for ham der har monteret mit andlæg var vvs mand og det hele her var den ene fejl efter den anden det er der efter som årene er gået ved at være rettet op på men kan man få en tegning på et korrekt opstillet anlæg ville det være nr.1 og vores ven Ernst har sendt mig noget som jeg kan bruge
jeg bruger et åbent system derfor skal jeg også bruge en åben ekspansionsbeholder og der har jeg nu fået at vide størrelsen på fra Ernst og monterings vejledning og det med at gå ud og kigge på andre anlæg ?? ja det kan være meget godt men er det så sat rigtigt op det er lige det, for ham der har monteret mit andlæg var vvs mand og det hele her var den ene fejl efter den anden det er der efter som årene er gået ved at være rettet op på men kan man få en tegning på et korrekt opstillet anlæg ville det være nr.1 og vores ven Ernst har sendt mig noget som jeg kan bruge
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
åben ekspancionsbeholder
"Bland nu ikke æbler og bananer sammen"Havmand skrev:Bland nu ikke æbler og bananer sammen - vil du ha åben ekspantion eller tryk?
Hvis du vælger tryk - er hele dit anlæg så godkendt til det??
Ang. Luft i systemet - ville jeg sætte et stort T-stykke på fremløbet ( helst efter din pumpe ) på T sætter du så en luftpotte og en autoudlufter - det virker!
Hvor holder du til i landet? På forummet her er der flere medlemmer landet over, der gene viser deres anlæg frem og deler ud af erfaringer.
Hvor nævner trådstarter noget om trykekspansion??
- dolfin
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 22 dec 2012 11:22
- Mit fyr: Atmos DC 75 SE
- Areal: 190
- Brændsel: Fast brændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Geografisk sted: Ikast
åben ekspancionsbeholder
hej John Skov du skriver Hvor nævner trådstarter noget om trykekspansion?? hvilket jeg ikke lige forstår hvad du mener jeg har en 3000 l lodret stående tank hvor der bliver sat en åben ekspansions beholder på toppen og du skriver også om en luft potte og en autoudlufter det havde jeg tænkt på men lige høre først om det var en ide og om der var noget man kunne bruge og mange tak for tippet
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
åben ekspancionsbeholder
Læs nu hvad John skriver. Han skriver et svar til Havmand, som netop snakker om trykekspansion. Det er ikke dig han refererer til.dolfin skrev:hej John Skov du skriver Hvor nævner trådstarter noget om trykekspansion?? hvilket jeg ikke lige forstår hvad du mener jeg har en 3000 l lodret stående tank hvor der bliver sat en åben ekspansions beholder på toppen og du skriver også om en luft potte og en autoudlufter det havde jeg tænkt på men lige høre først om det var en ide og om der var noget man kunne bruge og mange tak for tippet
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
åben ekspancionsbeholder
Hej dolfin.
Hvis du døjer meget med luft i anlægget, så kan det skyldes, at din cirkulationspumpe sidder på returen og pumper vandet hjem til kedlen.
Hvis det er tilfældet. Så prøv at tænke.: Solen opvarmer stuen, - termostaterne lukker for gennemstrømning af vand, og pumpen sidder nu og suger i returen. Det kalder man et vaccumanlæg, fordi der opstår vaccum i returen, den mindste utæthed, - det kan være ved en luftskrue, en radiatorforskruning, en pakdåse i en termostat. Utætheden kan være så lille, at der ikke kan komme vand ud, men der kan komme luft ind i systemet.
Jeg holder på, at pumpen altid skal monteres på fremløbet, så den har ekspansionsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside, så hedder det et trykanlæg. Og så ungår man luftproblemer.
Hvis du døjer meget med luft i anlægget, så kan det skyldes, at din cirkulationspumpe sidder på returen og pumper vandet hjem til kedlen.
Hvis det er tilfældet. Så prøv at tænke.: Solen opvarmer stuen, - termostaterne lukker for gennemstrømning af vand, og pumpen sidder nu og suger i returen. Det kalder man et vaccumanlæg, fordi der opstår vaccum i returen, den mindste utæthed, - det kan være ved en luftskrue, en radiatorforskruning, en pakdåse i en termostat. Utætheden kan være så lille, at der ikke kan komme vand ud, men der kan komme luft ind i systemet.
Jeg holder på, at pumpen altid skal monteres på fremløbet, så den har ekspansionsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside, så hedder det et trykanlæg. Og så ungår man luftproblemer.
- dolfin
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 22 dec 2012 11:22
- Mit fyr: Atmos DC 75 SE
- Areal: 190
- Brændsel: Fast brændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Geografisk sted: Ikast
åben ekspancionsbeholder
Ernst Drastrup skrev:Vand udvider sig 4 % og lad os antage, at dit anlæg indeholder ca. 500 liter + 3.000 Ialt 3.500 liter så skal du have en 140 liter ekspansionsbeholder.
Ja tilgangangen til ekspansionen må gerne gå vandret ud fra toppen af akkumuleringstanken og derefter svinge op til ekspansionen.
Jeg prøver at finde et diagram, så du kan se, hvordan det skal strikkes sammen.
hej Ernst kan du sige mig hvor stor en akkumuleringstank jeg skal bruge til mit atmos DC 75 SE den kan fyre med meter stykker af træ.
jeg er blevet andbefalet af en sælger at jeg skulle ha en 3000 l men der er mange der bare snakker for at sælge så det er nok det klogeste at spørge nogen der er mere erfaren på området
Der er mange måder på at lave sådan et anlæg, men her er et par eksempler på, hvordan nogen har lavet det.
Men iøvrigt skal du lige snakke med din skorstensfejer, da det er ham, der skal kunne godkende det, før du må bruge det.
En ventil på fremløbet ind til beboelsen, kan ikke stoppe luftlommer, så du skal sætte T stykket til fremløbet, så der ikke kommer luft med ind der.
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
åben ekspancionsbeholder
dolfin skrev:
3000 liter akkumulering er alt for småt til en 75 kw kedel. Du skal op i noget der ligner 5000 liter før det giver mening. Jeg har 1800 liter til min 25 kw, og det bliver udvidet til 2900 liter næste år.
Du kan selvfølgelig sagtens bruge en 3000 liters tank, men det giver slet ingen mening hvis du spørger mig. 5-6000 liter, det giver også en langt bedre fyringskomfort.