Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Lidt spørgsmål vedr kedel installation
- Smut 25
- Stoker XII
- Indlæg: 637
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
Lidt spørgsmål vedr kedel installation
Hej igen nå nu har jeg fået samlet luftet og lavet om og luftet fyldt på og luftet
Nå mit spørgsmål er cirkulationspumpe det er en Smedegaard 25-40 men er utilfreds fordi den laver ingenting
Iflg flowmåler er det lige før den kører baglæns
Og den står konstant på 5-6 watt selvom den er skruet helt op
Den pumper vandret de første 3 meter også op ca 1meter
Lurer lidt om jeg har sat den ex beholder forkert alligevel
Fra kedlen og ud er det monteret som flg,
Sikkerhedsventil pumpe shunt og ca 1 meter efter shunt er trykbeholderen
Monteret
Nå mit spørgsmål er cirkulationspumpe det er en Smedegaard 25-40 men er utilfreds fordi den laver ingenting
Iflg flowmåler er det lige før den kører baglæns
Og den står konstant på 5-6 watt selvom den er skruet helt op
Den pumper vandret de første 3 meter også op ca 1meter
Lurer lidt om jeg har sat den ex beholder forkert alligevel
Fra kedlen og ud er det monteret som flg,
Sikkerhedsventil pumpe shunt og ca 1 meter efter shunt er trykbeholderen
Monteret
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Lidt spørgsmål vedr kedel installation
Det ligner at du har luft i / ved pumpen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Smut 25
- Stoker XII
- Indlæg: 637
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
Lidt spørgsmål vedr kedel installation
Okay jeg har luftet på selve pumpen den skrue i midten og den larmer ikkepille bruger skrev:Det ligner at du har luft i / ved pumpen.
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Smut 25
- Stoker XII
- Indlæg: 637
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
Lidt spørgsmål vedr kedel installation
Har lige luftet den igen men uden held.... Den grønne lampe
På drejeknappen blinker skal den det?
På drejeknappen blinker skal den det?
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Lidt spørgsmål vedr kedel installation
Ja, den skal blinke.
Tag strømmen fra pumpen et øje blik.
Sæt så pumpen på fuld fart. strøm på igen.
Så kan det være at luft proppen suser forbi.
Tag strømmen fra pumpen et øje blik.
Sæt så pumpen på fuld fart. strøm på igen.
Så kan det være at luft proppen suser forbi.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Smut 25
- Stoker XII
- Indlæg: 637
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
Lidt spørgsmål vedr kedel installation
Er prøvet men du er sikker på det er luft så myrer jeg med det efter job
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Lidt spørgsmål vedr kedel installation
Hvis du skruer justeringen op på maks, og den stadig står på 4 - 6 watt,
så er der manglende modtryk.
Det er som oftest luft der der laver problemet.
så er der manglende modtryk.
Det er som oftest luft der der laver problemet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Smut 25
- Stoker XII
- Indlæg: 637
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
Lidt spørgsmål vedr kedel installation
Ville lige melde tilbage hvad problemet var her....Smut 25 skrev:Hej igen nå nu har jeg fået samlet luftet og lavet om og luftet fyldt på og luftet
Nå mit spørgsmål er cirkulationspumpe det er en Smedegaard 25-40 men er utilfreds fordi den laver ingenting
Iflg flowmåler er det lige før den kører baglæns
Og den står konstant på 5-6 watt selvom den er skruet helt op
Den pumper vandret de første 3 meter også op ca 1meter
Lurer lidt om jeg har sat den ex beholder forkert alligevel
Fra kedlen og ud er det monteret som flg,
Sikkerhedsventil pumpe shunt og ca 1 meter efter shunt er trykbeholderen
Monteret
Pakgarn foran filteret på flowmåleren......
Nu spiller det maks...
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata