Som også postet i en anden tråd, har jeg opdaget at mit anlæg taber trykket.
Jeg er selvfølgelig nervøs for utætheder, men vil alligevel undersøge andre muligheder inden jeg kontakter forsikringen.
Kan ekspansionsbeholderen være defekt?
Hvad er tegnene på sådan en defekt ekspansionsbeholder?
Hvad skal trykket være på den?
Der er ca 0.3 bar forskel på koldt og varmt anlæg. Beholderen lyder tom når jeg banker på den.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Defekt ekspansionsbeholder
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Defekt ekspansionsbeholder
så er det ikke den.... lyder den tom, så virker den.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Defekt ekspansionsbeholder
Ulrik » 31 Oct 2012, 16:04 skrev:Som også postet i en anden tråd, har jeg opdaget at mit anlæg taber trykket.
Jeg er selvfølgelig nervøs for utætheder, men vil alligevel undersøge andre muligheder inden jeg kontakter forsikringen.
Kan ekspansionsbeholderen være defekt?
Hvad er tegnene på sådan en defekt ekspansionsbeholder?
Hvad skal trykket være på den?
Der er ca 0.3 bar forskel på koldt og varmt anlæg. Beholderen lyder tom når jeg banker på den.
samme virkning her inden jeg fik ekstra på
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Defekt ekspansionsbeholder
tja hva siger fruenUlrik » 31 Oct 2012, 18:30 skrev:Mener du den er for lille Thy?
måske eller forkert fortryk kan ikke huske hvad der skal være af tryk
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Defekt ekspansionsbeholder
Her er der 0,2 bar i forskel på koldt og varmt. Koldt vil sige, når fyret har været slukket i flere dage. Rørsystemet er fra 1954 - oprindeligt selvcirkulerende.
Venlig hilsen
Venlig hilsen
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Defekt ekspansionsbeholder
Fortrykket skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.Ulrik » 31 Oct 2012, 16:04 skrev:Som også postet i en anden tråd, har jeg opdaget at mit anlæg taber trykket.
Jeg er selvfølgelig nervøs for utætheder, men vil alligevel undersøge andre muligheder inden jeg kontakter forsikringen.
Kan ekspansionsbeholderen være defekt?
Hvad er tegnene på sådan en defekt ekspansionsbeholder?
Hvad skal trykket være på den?
Der er ca 0.3 bar forskel på koldt og varmt anlæg. Beholderen lyder tom når jeg banker på den.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Ved solfangeranlæg og fastbrændselsanlæg kan det være en fordel at hæve trykket i systemet for at hæve kogepunktet.
/John