Defekt ekspansionsbeholder

Indlæg af Ulrik » 31 okt 2012 16:04

Som også postet i en anden tråd, har jeg opdaget at mit anlæg taber trykket.
Jeg er selvfølgelig nervøs for utætheder, men vil alligevel undersøge andre muligheder inden jeg kontakter forsikringen.

Kan ekspansionsbeholderen være defekt?
Hvad er tegnene på sådan en defekt ekspansionsbeholder?
Hvad skal trykket være på den?


Der er ca 0.3 bar forskel på koldt og varmt anlæg. Beholderen lyder tom når jeg banker på den.
MvH Ulrik©


Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Defekt ekspansionsbeholder

Indlæg af Bigfoot » 31 okt 2012 16:19

så er det ikke den.... lyder den tom, så virker den.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Defekt ekspansionsbeholder

Indlæg af thy » 31 okt 2012 16:51

Ulrik » 31 Oct 2012, 16:04 skrev:Som også postet i en anden tråd, har jeg opdaget at mit anlæg taber trykket.
Jeg er selvfølgelig nervøs for utætheder, men vil alligevel undersøge andre muligheder inden jeg kontakter forsikringen.

Kan ekspansionsbeholderen være defekt?
Hvad er tegnene på sådan en defekt ekspansionsbeholder?
Hvad skal trykket være på den?


Der er ca 0.3 bar forskel på koldt og varmt anlæg. Beholderen lyder tom når jeg banker på den.

samme virkning her inden jeg fik ekstra på :D
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Defekt ekspansionsbeholder

Indlæg af Ulrik » 31 okt 2012 18:30

Mener du den er for lille Thy?
MvH Ulrik©

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Defekt ekspansionsbeholder

Indlæg af thy » 31 okt 2012 18:34

Ulrik » 31 Oct 2012, 18:30 skrev:Mener du den er for lille Thy?
tja hva siger fruen icon_cheesygrin.gif


måske eller forkert fortryk kan ikke huske hvad der skal være af tryk :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


calle

Defekt ekspansionsbeholder

Indlæg af calle » 31 okt 2012 18:39

Her er der 0,2 bar i forskel på koldt og varmt. Koldt vil sige, når fyret har været slukket i flere dage. Rørsystemet er fra 1954 - oprindeligt selvcirkulerende.

Venlig hilsen

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Defekt ekspansionsbeholder

Indlæg af John Skov Jensen » 31 okt 2012 19:49

Ulrik » 31 Oct 2012, 16:04 skrev:Som også postet i en anden tråd, har jeg opdaget at mit anlæg taber trykket.
Jeg er selvfølgelig nervøs for utætheder, men vil alligevel undersøge andre muligheder inden jeg kontakter forsikringen.

Kan ekspansionsbeholderen være defekt?
Hvad er tegnene på sådan en defekt ekspansionsbeholder?
Hvad skal trykket være på den?


Der er ca 0.3 bar forskel på koldt og varmt anlæg. Beholderen lyder tom når jeg banker på den.
Fortrykket skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Ved solfangeranlæg og fastbrændselsanlæg kan det være en fordel at hæve trykket i systemet for at hæve kogepunktet.


/John