det er bestemt ikke en avtb ventil, men en fjv ventil hvilket man også kan se hvis man kigger på billedet, en fjv ventil er en en retur ventil og måler derfor på returvandet, en indstilling på 2 svare til en retur på 45 grader, 3,5 svare til en retur på 65 grader,
iøvrigt svare en indstilling på 3,5 på en avtb ventil til en vvb til 80 grader der bruges nartuligvis en avtb (30-100) og ikke en avtb (20-60).
en avtb ventil 30-100 har fludstædig fri føler placering, se evt danfoss data blad
mvh steffen
varmvandsbeholder tømt på 40 min ???
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 09 jan 2012 20:03
- themasterdk
- Stoker XII
- 13
- Indlæg: 725
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
varmvandsbeholder tømt på 40 min ???
hvad skal så en avtb ventil stå på hvis det er en 20-60?
--------- ;-) ---------------
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 09 jan 2012 20:03
varmvandsbeholder tømt på 40 min ???
ved en avtb 20-60 svare 3 til 50 grader og 3,5 til 55 grader, men en avtb 20-60 kan ikke brugers til en vvb, det er en meget hurtig virkeden ventil, og vil på igen måder give nogen særlig god regulering af en vvb, den bruges primart til regulering af genemmstrømningsvandvarmer,
og føler placering er altid over vandret aldrig under.
mvh steffen
og føler placering er altid over vandret aldrig under.
mvh steffen
- themasterdk
- Stoker XII
- 13
- Indlæg: 725
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
varmvandsbeholder tømt på 40 min ???
Virker fint på min vvb, har sat den på min fremløb som han sagde og føler ind i toppen. skulle lige pt på 3.5
--------- ;-) ---------------
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 09 jan 2012 20:03
varmvandsbeholder tømt på 40 min ???
hvis du sættter en avtb 20-60 på fremløbet vil du ende med en defekt ventil, da ventil altid skal placeres koldere end føleren, det du vil opdage er at den væske der ligger i selve føleren vil flytte sig og derved vil du blive nødsaget til at købe et nyt følere element og det er bestemt ikke billigt, du kan evt prøve at dreje på håndtaget hvis det går meget stramt har gassen evt allerede flyttet sig, havede du der i mode brugt en 30 -100 ville det ikke give problemer med at montere den på fremløbet.
- steinmeier
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 265
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
- Kontakt:
varmvandsbeholder tømt på 40 min ???
steffens du ved vel ikke hvor man kan få fat i et datablad og instruktionsblad på sådan en FVJ ventil som jeg har....
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 09 jan 2012 20:03
varmvandsbeholder tømt på 40 min ???
jo det gør jeg skam du googler bare danfoss fjv, så er det søge reslutat nummer 1, vælg så litteratur, her under kan databladet og instruktion åbnes i en pdf fil.
- themasterdk
- Stoker XII
- 13
- Indlæg: 725
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
varmvandsbeholder tømt på 40 min ???
steffens » 08 Oct 2012, 08:42 skrev:hvis du sættter en avtb 20-60 på fremløbet vil du ende med en defekt ventil, da ventil altid skal placeres koldere end føleren, det du vil opdage er at den væske der ligger i selve føleren vil flytte sig og derved vil du blive nødsaget til at købe et nyt følere element og det er bestemt ikke billigt, du kan evt prøve at dreje på håndtaget hvis det går meget stramt har gassen evt allerede flyttet sig, havede du der i mode brugt en 30 -100 ville det ikke give problemer med at montere den på fremløbet.
Jeg sætte den bare som jeg fik afvide, men så skal den flyttes og nej går ikke stramt endnu.. Takker for info
--------- ;-) ---------------