varmvandsbeholder tømt på 40 min ???

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
steffens
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 14
Tilmeldt: 09 jan 2012 20:03

varmvandsbeholder tømt på 40 min ???

Indlæg af steffens »

det er bestemt ikke en avtb ventil, men en fjv ventil hvilket man også kan se hvis man kigger på billedet, en fjv ventil er en en retur ventil og måler derfor på returvandet, en indstilling på 2 svare til en retur på 45 grader, 3,5 svare til en retur på 65 grader,
iøvrigt svare en indstilling på 3,5 på en avtb ventil til en vvb til 80 grader der bruges nartuligvis en avtb (30-100) og ikke en avtb (20-60).

en avtb ventil 30-100 har fludstædig fri føler placering, se evt danfoss data blad

mvh steffen

Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
13
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

varmvandsbeholder tømt på 40 min ???

Indlæg af themasterdk »

hvad skal så en avtb ventil stå på hvis det er en 20-60?
--------- ;-) ---------------
steffens
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 14
Tilmeldt: 09 jan 2012 20:03

varmvandsbeholder tømt på 40 min ???

Indlæg af steffens »

ved en avtb 20-60 svare 3 til 50 grader og 3,5 til 55 grader, men en avtb 20-60 kan ikke brugers til en vvb, det er en meget hurtig virkeden ventil, og vil på igen måder give nogen særlig god regulering af en vvb, den bruges primart til regulering af genemmstrømningsvandvarmer,
og føler placering er altid over vandret aldrig under.

mvh steffen
Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
13
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

varmvandsbeholder tømt på 40 min ???

Indlæg af themasterdk »

Virker fint på min vvb, har sat den på min fremløb som han sagde og føler ind i toppen. skulle lige pt på 3.5
--------- ;-) ---------------
steffens
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 14
Tilmeldt: 09 jan 2012 20:03

varmvandsbeholder tømt på 40 min ???

Indlæg af steffens »

hvis du sættter en avtb 20-60 på fremløbet vil du ende med en defekt ventil, da ventil altid skal placeres koldere end føleren, det du vil opdage er at den væske der ligger i selve føleren vil flytte sig og derved vil du blive nødsaget til at købe et nyt følere element og det er bestemt ikke billigt, du kan evt prøve at dreje på håndtaget hvis det går meget stramt har gassen evt allerede flyttet sig, havede du der i mode brugt en 30 -100 ville det ikke give problemer med at montere den på fremløbet.

Brugeravatar
steinmeier
Stoker VII
Stoker VII
12
Indlæg: 265
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
Kontakt:

varmvandsbeholder tømt på 40 min ???

Indlæg af steinmeier »

steffens du ved vel ikke hvor man kan få fat i et datablad og instruktionsblad på sådan en FVJ ventil som jeg har....
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
steffens
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 14
Tilmeldt: 09 jan 2012 20:03

varmvandsbeholder tømt på 40 min ???

Indlæg af steffens »

jo det gør jeg skam du googler bare danfoss fjv, så er det søge reslutat nummer 1, vælg så litteratur, her under kan databladet og instruktion åbnes i en pdf fil.
Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
13
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

varmvandsbeholder tømt på 40 min ???

Indlæg af themasterdk »

steffens » 08 Oct 2012, 08:42 skrev:hvis du sættter en avtb 20-60 på fremløbet vil du ende med en defekt ventil, da ventil altid skal placeres koldere end føleren, det du vil opdage er at den væske der ligger i selve føleren vil flytte sig og derved vil du blive nødsaget til at købe et nyt følere element og det er bestemt ikke billigt, du kan evt prøve at dreje på håndtaget hvis det går meget stramt har gassen evt allerede flyttet sig, havede du der i mode brugt en 30 -100 ville det ikke give problemer med at montere den på fremløbet.

Jeg sætte den bare som jeg fik afvide, men så skal den flyttes og nej går ikke stramt endnu.. Takker for info :great:
--------- ;-) ---------------

Besvar