Ingen cirkulation i gulvvarme
-
- Stoker IV
- Indlæg: 106
- Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
- Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
- Areal: 180
- Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Hesselager
Ingen cirkulation i gulvvarme
Hej
Jeg kæmper med at få cirkulation i min gulvvarme
Det er 20 mm pex lagt i varmefordelingsplader under trægulv i stueetagen. Blandesløjfen sidder i kælderen. Den er af denne type: http://www.vvs-eksperten.dk/index/panne ... hunt-p6105
Installationen ser således ud:
Det har kørt i et par sæsoner. Sidste sæson kæmpede jeg også med udluftning, men nu kan jeg bare ikke få gang i det andet end hvis min centrale cirkulationspumpe kører på fuld skrald. Så snart den køres ned på trin 1, så stopper cirkulationen i gulvvarmen. Min egen teori er, at der er for meget modstand i gulvkredsen, så pumpen på shunten skubber vandet tilbage i fremløbet i stedet for igennem gulvkredsen.
Jeg har forsøgt at udlufte systemet, men der kommer ingen luft ud.
Kan det være skidt eller lign. i systemet? Jeg har læst at det er godt at skylle systemet igennem med vand direkte fra haveslangen suppleret med afspændingsmiddel, men det er jo ikke lige til at skille ad eller hvad ?
Jeg kæmper med at få cirkulation i min gulvvarme
Det er 20 mm pex lagt i varmefordelingsplader under trægulv i stueetagen. Blandesløjfen sidder i kælderen. Den er af denne type: http://www.vvs-eksperten.dk/index/panne ... hunt-p6105
Installationen ser således ud:
Det har kørt i et par sæsoner. Sidste sæson kæmpede jeg også med udluftning, men nu kan jeg bare ikke få gang i det andet end hvis min centrale cirkulationspumpe kører på fuld skrald. Så snart den køres ned på trin 1, så stopper cirkulationen i gulvvarmen. Min egen teori er, at der er for meget modstand i gulvkredsen, så pumpen på shunten skubber vandet tilbage i fremløbet i stedet for igennem gulvkredsen.
Jeg har forsøgt at udlufte systemet, men der kommer ingen luft ud.
Kan det være skidt eller lign. i systemet? Jeg har læst at det er godt at skylle systemet igennem med vand direkte fra haveslangen suppleret med afspændingsmiddel, men det er jo ikke lige til at skille ad eller hvad ?
Med venlig hilsen Jakob
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Ingen cirkulation i gulvvarme
Hej Jakob. Jeg synes ikke ikke det er lavet efter foreskriften.
Ventilen med den blå hætte er en trevejs termostat, når der kommer koldt vand retur hjem til ventilen fra gulvvarmen, så åbner ventilen lidt for udgangen til venstre på billedet, og jo mere vand der løber hjem til kedlen, jo mere varmt vand skal gulvvarmen have fra fremløbet.
Ja, . og det for den gennem den ½" radiaftorforskruning, så det kan ikke skyldes, at pumpen trykker vandet den forkerte vej.
Der må være noget andet galt. Ved nærmere eftersyn, vender det jo faktisk rigtigt.
Men jeg studsede da lidt over systemet i første omgang.
Hvis din almindelige cirkulationspumpe skal op på fuldt tryk, for at kunne pumpe vandet igennem, så sidder der sikker en "mus" / en klump snavs et eller andet sted. Prøv lukke for alle radiatorerne, og se om det eventuelt kunne hjælpe.
Jeg tror ikke det er luft, det er snarer noget snavs, der har sat sig i en indsnævring på vej ud til gulvvarmeshunten.
Det er mit bud.
Ventilen med den blå hætte er en trevejs termostat, når der kommer koldt vand retur hjem til ventilen fra gulvvarmen, så åbner ventilen lidt for udgangen til venstre på billedet, og jo mere vand der løber hjem til kedlen, jo mere varmt vand skal gulvvarmen have fra fremløbet.
Ja, . og det for den gennem den ½" radiaftorforskruning, så det kan ikke skyldes, at pumpen trykker vandet den forkerte vej.
Der må være noget andet galt. Ved nærmere eftersyn, vender det jo faktisk rigtigt.
Men jeg studsede da lidt over systemet i første omgang.
Hvis din almindelige cirkulationspumpe skal op på fuldt tryk, for at kunne pumpe vandet igennem, så sidder der sikker en "mus" / en klump snavs et eller andet sted. Prøv lukke for alle radiatorerne, og se om det eventuelt kunne hjælpe.
Jeg tror ikke det er luft, det er snarer noget snavs, der har sat sig i en indsnævring på vej ud til gulvvarmeshunten.
Det er mit bud.
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Ingen cirkulation i gulvvarme
Eller osse er slangen > 130 Meter !
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-
- Stoker IV
- Indlæg: 106
- Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
- Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
- Areal: 180
- Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Hesselager
Ingen cirkulation i gulvvarme
Ok. Det var også mit eget bud Ernst. Det har jo virket i et par år. Jeg må se om jeg kan presse det ud. Ellers må jeg jo finde ud af at skille det ad. Øv.
- Og nej. Der er kun ca. 35 meter :-)
- Og nej. Der er kun ca. 35 meter :-)
Med venlig hilsen Jakob
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Ingen cirkulation i gulvvarme
Hvis du skiller det ad, så skal du prøve om du kan sætte vandværkstryk på, og så blæse baglæns igennem systemet.
Det kan til tider hjælpe.
Jeg ønsker dig held og lykke med det.
Det kan til tider hjælpe.
Jeg ønsker dig held og lykke med det.
-
- Stoker IV
- Indlæg: 106
- Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
- Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
- Areal: 180
- Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Hesselager
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Ingen cirkulation i gulvvarme
Ganske kort, jeg håber da, at pumpen vender rigtigt, i Dit tilfælde skal den pumpe fra venstre mod højre.
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Ingen cirkulation i gulvvarme
Ernst Drastrup » 05 Oct 2012, 20:01 skrev:Ganske kort, jeg håber da, at pumpen vender rigtigt, i Dit tilfælde skal den pumpe fra venstre mod højre.
Det er med garanti forkert, den skal pumpe mod ventilen (fra højre mod venstre)!
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Ingen cirkulation i gulvvarme
Nej, det skal den helt bestemt ikke. Så er der da noget, der er fuldstændigt galt.
Den der trevejs Termostatvenntil med det blå håndtag, den bestemmer, om den skal åbne porten til venstre. Det skal den, når den føler vandet er koldere end det den er indstillet til.
Hvis vandet er varmt nok, så sender den vandet ind til pumpen, som skal sende vandet en tur mere gennem gulvvarmen.
Sådan skal det virke. Så det er da helt bestemt, hvis pumpen vender, som du forklarer det, så vender pumpen garanteret forkert.
basta. (:-)
Den der trevejs Termostatvenntil med det blå håndtag, den bestemmer, om den skal åbne porten til venstre. Det skal den, når den føler vandet er koldere end det den er indstillet til.
Hvis vandet er varmt nok, så sender den vandet ind til pumpen, som skal sende vandet en tur mere gennem gulvvarmen.
Sådan skal det virke. Så det er da helt bestemt, hvis pumpen vender, som du forklarer det, så vender pumpen garanteret forkert.
basta. (:-)
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Ingen cirkulation i gulvvarme
Prøv lige linket i Jacobs første indlæg, og åbn derefter PDF filen på siden, - hvis du har ret har alle der har læst førnævnte vejledning, monteret pumpen forkertErnst Drastrup » 05 Oct 2012, 20:49 skrev:Nej, det skal den helt bestemt ikke. Så er der da noget, der er fuldstændigt galt.
Den der trevejs Termostatvenntil med det blå håndtag, den bestemmer, om den skal åbne porten til venstre. Det skal den, når den føler vandet er koldere end det den er indstillet til.
Hvis vandet er varmt nok, så sender den vandet ind til pumpen, som skal sende vandet en tur mere gennem gulvvarmen.
Sådan skal det virke. Så det er da helt bestemt, hvis pumpen vender, som du forklarer det, så vender pumpen garanteret forkert.
basta. (:-)
http://www.vvs-eksperten.dk/upload/pann ... 311011.pdf Basta basta
Last edited by 1 on BWJ; edited 5 times in total
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.