Hej.
Min søn og jeg skal til at udskifte min søns udtjente oliekedel. Valget er faldet på:
1 stk. Woody Black Star S kedel 10/16 kW
1 stk. Woody 10 kW brænder med 2 meter snegl og digital 100 trins styrring
1 stk. Woody silo på 320 liter
Metro Combi vandvarmer 110 liter til centralvarme og el
Flamco 18 liter trykekspansionsbeholder flad 0,5 bar
Esbe Shunt-ventil 1" termisk 60gr.
Grunfoss Alpfa cirkulationspumpe
Så langt så godt
Jeg påtænker at koble det hele sammen således:
Fra afgangen på kedelen muffes ned til 1" rør og monteres et 1" - 3/4" - 1" T-stykke, hvor 3/4" forbindes til exp. tank. og på 1" afgangen kobles cirkulationspumpen. Derefter et 1" - 1" - 1" T-stykke hvorfra der afgrenes til returrøret, hvorpå shuntventilen er monteret, og den anden afgang fra T-stykket føres videre ud i anlægget til VVB og rad.
Er den kobling anvendelig ?
Nu er det en termisk shuntventil der er indstillet til 60 grC, således at returvandet til kedelen holdes på den temperatur ved blanding af returvand hhv. fremløbsvand. Formålet med shunten er at der, af hensyn til tæringer i bunden af kedelen ikke må være en større temperaturforskel end på ca. 5 > 10 grC mellem frem & returvandstemperaturen.
Men hvis man tænker sig at man indstiller kedelautomatikken til at holde en kedeltemperatur på "kun" 55 grC - får man vel behov for at kunne "drøvle ned for vandmængden på shuntforbindelsen mellem frem og retur, for:
1. Overhovedet at få sendt varmt vand ud i systemet.
2. For at cirkulationspumpen får en chance for at finde ud af at kunne regulere.
Jeg har indtryk af at der er forskellige meninger om anvendelse af termiske shuntventiler contra manuelle - eller om det egentlig ikke er spild af penge at montere andet end en manuel kuglehane i shuntforbindelsen, og erstatte indkoblingsstedet på returrøret med et T-stykke ?
Leif
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Shunt - exp.tank og pumpe ?
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 04 aug 2012 21:28
- Mit fyr: OPOP med Scotte brænder.
- Areal: ca. 160 m2
- Brændsel: Flexheat 8 mm træpiller.
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Geografisk sted: Djursland
- Kontakt:
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Shunt - exp.tank og pumpe ?
Her er et link til en korrekt rørføring : http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Om du vil sætte en Esbe eller kuglehane på er dit valg.
En Esbe på 60 gr. kræver at du har en kedeltemperatur på mindst 70 gr.
Den nemme løsning med færrest fejl og problemer er sådan en her : http://www.scotte.dk/product.asp?product=790
Om du vil sætte en Esbe eller kuglehane på er dit valg.
En Esbe på 60 gr. kræver at du har en kedeltemperatur på mindst 70 gr.
Den nemme løsning med færrest fejl og problemer er sådan en her : http://www.scotte.dk/product.asp?product=790
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 04 aug 2012 21:28
- Mit fyr: OPOP med Scotte brænder.
- Areal: ca. 160 m2
- Brændsel: Flexheat 8 mm træpiller.
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Geografisk sted: Djursland
- Kontakt:
Shunt - exp.tank og pumpe ?
Hej Michael.
Jeg har netop i dag fundet frem til at man kan montere en 50 grC termoelement i en Esbe 3-vejsshunt.
Selve ventilen er altså den samme, blot med den forskel at ventilen begynder at åbne op for returvandet ude fra anlægget og ind i kedelen ved 50 grC og vil have lukket af for shuntet fremløbsvand ved ca. 60 grC !
:>) Leif
Jeg har netop i dag fundet frem til at man kan montere en 50 grC termoelement i en Esbe 3-vejsshunt.
Selve ventilen er altså den samme, blot med den forskel at ventilen begynder at åbne op for returvandet ude fra anlægget og ind i kedelen ved 50 grC og vil have lukket af for shuntet fremløbsvand ved ca. 60 grC !
:>) Leif
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Shunt - exp.tank og pumpe ?
Hold du dig fra sådan en esbe shunt.
Det er et ringe produkt. Prøv at suge lidt viden fra denne tråd inden du køber den
viewtopic.php?f=51&t=8621
/John
Det er et ringe produkt. Prøv at suge lidt viden fra denne tråd inden du køber den
viewtopic.php?f=51&t=8621
/John