Retur termostat eller AVTB til VVB?

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Vutti
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 5
Tilmeldt: 23 mar 2012 15:36

Retur termostat eller AVTB til VVB?

Indlæg af Vutti »

Hey - simpelt spørgsmål.
Hvad er bedst til at styre temp i en vvb? En avtb 20-60, eller en fjvr returtermostat?
Det er en 90L, og en 12kw pillefyr

Mvh. Vutti

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Retur termostat eller AVTB til VVB?

Indlæg af Ernst Drastrup »

Hej Rutti
Du kan udmærket bruge en fjv returtermostat.
det er også langt den billigste.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
12
Indlæg: 189
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke

Retur termostat eller AVTB til VVB?

Indlæg af Bjarke J »

Jeg ved ikke hvad der er bedst, men jeg har en returtermostat og et termometer i monteret lige efter den. Det fungere fint.

Besvar