Isolering af rør, hvor tyk isolering er at foretrække osv?

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Hemhems
Stoker III
Stoker III
12
Indlæg: 84
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: 3500kg
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
Blevet takket: 2 gange

Isolering af rør, hvor tyk isolering er at foretrække osv?

Indlæg af Hemhems »

Hey

Jeg er i sidste etape med installering at min 10kw scotte, og jeg var desværre ikke hjemme da min unge vvs'er satte systemet op, 1. problem er at pumpen var vendt horisontalt, men den kan nemt ændres ved at løsne unionerne.

Men jeg er lidt i tvivl om jeg skal få lavet installation lidt om, da noget af returen er alt for tæt på væggen, så det er ikke så nemt at montere rørskåle når rørene er klods op af væggen..

Hvis installationen ikke ændres vil rørskålene blive mast sammen ind mod væggen, og monteringen af dem bliver nok træls, og isoleringen kan jeg ikke vælge tykkere end 20mm og det vil blive mast sammen til 5mm på bagsiden..

Skulle jeg bare bide i det sure æble og få rørere lagt om, eller fuske som ovenstående?

Er der nogen fornuft i at bruge overbøjninger, eller er 90g bøjninger i serie som overbøjninger ok?, eller andre ideer i kan komme på udfra billederne så sig frem..

Billede

Billede

Billede

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

Isolering af rør, hvor tyk isolering er at foretrække osv?

Indlæg af newpas »

På billede to ser det ud som om at de lodrette rør ikke er paralelle. Håber ikke at det er tilfældet, men kun synsbedrag. Er det en installation som du betaler for, så er det efter min mening en ommer. Hvad er det for en flexslange føring? :shock:
Brugeravatar
Flyball
Stoker XII
Stoker XII
14
Indlæg: 694
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange

Isolering af rør, hvor tyk isolering er at foretrække osv?

Indlæg af Flyball »

newpas » 04 Jun 2012, 00:00 skrev:På billede to ser det ud som om at de lodrette rør ikke er paralelle. Håber ikke at det er tilfældet, men kun synsbedrag. Er det en installation som du betaler for, så er det efter min mening en ommer. Hvad er det for en flexslange føring? :shock:
Måske ikke den mest nydelige installation, hvis den er udført af professionel, er den lavet til "hjemmebrug" så kan man jo leve med meget, når nu bare udgiften er tilsvarende lav !

:great:
Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die !

Tidligere fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Tidligere årsforbrug af træpiller (8mm): 8,5 tons
Hemhems
Stoker III
Stoker III
12
Indlæg: 84
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: 3500kg
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
Blevet takket: 2 gange

Isolering af rør, hvor tyk isolering er at foretrække osv?

Indlæg af Hemhems »

Hey

Ja der er desværre noget af koldvands føringen der er blevet fusket også af en tidligere ejer, men jeg har ikke haft tid til at få det i orden også, og tør heller ikke tage billeder af det af denne grund.. :oops:

Pex rørene der går til og fra de sorte er til gulv-varmen i badeværelset, det er også blevet ført elendigt, og op mod loftet er der koblet en radiator på med pex også, så varmtvandsprio kommer til at trække vvb, radiator og badet.

Rørføringen ind i huset på første billeder kan ikke laves meget anderledes lige pt, eller skal jeg igennem en fuld renovering af det også, jeg vil ikke stresse disse gamle rør mere end højst nødvendig..

Det er faktisk lavet på regning, og den unge mand spurgte faktisk om jeg ikke var tilfreds, ja tilfredshed omhandler mit indlæg ikke om, og han vil læse til installatør snart også.. :?
Brugeravatar
Flyball
Stoker XII
Stoker XII
14
Indlæg: 694
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange

Isolering af rør, hvor tyk isolering er at foretrække osv?

Indlæg af Flyball »

Mht dit spørgsmål om isolering, så vil jeg klart mene, at det er et spørgsmål om det er blivende isolering / installation eller om det kun er midlertidigt. Hvis det er en blivende, så er det forfra, så du kan få det lavet ordentligt fra starten. 5mm presset isolering (rørskål) og klondike rørføring er ikke godt nok til blivende, men igen, i sidste ende, er det et spørgsmål om dit eget temperament, hvad du kan acceptere. Jeg ville sige forfra.


:great:
Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die !

Tidligere fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Tidligere årsforbrug af træpiller (8mm): 8,5 tons

Hemhems
Stoker III
Stoker III
12
Indlæg: 84
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: 3500kg
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
Blevet takket: 2 gange

Isolering af rør, hvor tyk isolering er at foretrække osv?

Indlæg af Hemhems »

Flyball » 04 Jun 2012, 08:33 skrev:Mht dit spørgsmål om isolering, så vil jeg klart mene, at det er et spørgsmål om det er blivende isolering / installation eller om det kun er midlertidigt. Hvis det er en blivende, så er det forfra, så du kan få det lavet ordentligt fra starten. 5mm presset isolering (rørskål) og klondike rørføring er ikke godt nok til blivende, men igen, i sidste ende, er det et spørgsmål om dit eget temperament, hvad du kan acceptere. Jeg ville sige forfra.


:great:
Der er nogen ting man er nød til at acceptere når man har et gammelt hus og betaler det meste kontant for tiden - Ny døre, vinduer, nyt fyr, nyt kloak anlæg har trukket tænder ud sidste år..

Jeg er godt nok træt af jeg selv skal sætte mig ind i tingene, når jeg betaler mig fra det, men eftersom pumpe var monteret horisontalt, og Esbe'n er skal jeg også ha tjekket efter, så jeg er sikker på shunten virker korrekt, og rør for tæt på væggen gør jo at jeg netop ikke kan lave det ordentlig med hensyn til isolering, og renovering af fyr rummet senere bliver også træls..
Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
14
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange

Isolering af rør, hvor tyk isolering er at foretrække osv?

Indlæg af Flemming DJ »

Så må han da lave det om - du vil jo blive rigtigt træt af at se på det. :|

Det holder ikke, og det er jo ellers derfor, man hyrer fagfolk... ellers ku' man jo lave det bedre selv - men tiden!
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk
Hemhems
Stoker III
Stoker III
12
Indlæg: 84
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: 3500kg
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
Blevet takket: 2 gange

Isolering af rør, hvor tyk isolering er at foretrække osv?

Indlæg af Hemhems »

Flemming DJ » 04 Jun 2012, 12:39 skrev:Så må han da lave det om - du vil jo blive rigtigt træt af at se på det. :|

Det holder ikke, og det er jo ellers derfor, man hyrer fagfolk... ellers ku' man jo lave det bedre selv - men tiden!
Han kommer ud idag, så han går nok herfra med lidt røde øre... icon_frown.gif

Jeg har ikke den store forstand på vvs eller har lyst til at sætte mig ind i det og da jeg arbejder udenlands flere uger af gangen og vil hellere bruge tiden med familien.

Min vvs'er ser ud til at han har lidt at lære endnu, og give ham det fulde ansvar for monteringen har ikke levet op til normale forventninger, som nævnt er der monteret andre rør som ikke er helt optimalt, men det bliver taget hen af vejen og har kun delvist noget med fyret at gøre.

Besvar