Hej folkens
Jeg fik lige en tanke, ja tro det er løgn
Til alle jer der har en Laddomat eller termovar, så er sådan en fyr jo udstyret med en klapventil, ikke.
Vil det så ikke betyde at efter endt fyrring og der er varme tilbage i kedlen, der er varmere end akku. Så vil vandet selvcirkulere, hvis ellers rørerne er lavet ok.
Man siger jo altid at man skal først lade på akku hvis kedlen en 60 grader eller mere, for at undgå tærring. Men hvis akku ikke er ladet helt op og bund akku f.eks er 25 grader, så vil dette kolde vand jo sive ind i kedlen.
ER DET ET PROBLEM
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Det der selvcirkulation..
- Skovløber
- Stoker XV
- Indlæg: 1141
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Det der selvcirkulation..
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Det der selvcirkulation..
Det har vel ingen betydning hvis der opstår lidt selvcirkulation efter endt fyring mht tæring. Det er jo røggasserne vi ikke ønsker kondenseret, og dem er der jo ingen af når bålet er brændt ud??
- Skovløber
- Stoker XV
- Indlæg: 1141
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Det der selvcirkulation..
Jeg troede at det var når koldt mødte varmt, at det så ville kondensere.
På siden af kedlen indvendig, sidder der jo støv. Indeholder det ikke noget skidt som så kan blive vådt også tære...
På siden af kedlen indvendig, sidder der jo støv. Indeholder det ikke noget skidt som så kan blive vådt også tære...
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 345
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Geografisk sted: Midtjylland
- Givet likes: 3 gange
Det der selvcirkulation..
Det har du til dels ret i Skovløber. Denne kondensdannelse kan undgås ved at retur paserer en 3 vejs-termisk ventil, som sikre en minimumstemperatur på kedelindløbet. Når bålet er brændt ud vil du dog som hovedregel ha en relativ lille/lav relativ røg/luftfugtighed og denne modvirker også noget kondens dannelsen. Du har dog en god pointe især over for dem hvor kedlen ikke sikret med en termisk returventil.
- Skovløber
- Stoker XV
- Indlæg: 1141
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Det der selvcirkulation..
Det var såmen fordi jeg tænkte at lave min styrring om, så hvis kedlen er brændt ud, ja så er vandet ca 70 grader i kedlen.
Så kunne jeg sagtens lave det sådan, at hvis akku er kold i bunden f.eks 35 grader og kedel varmere, så kunne jeg køre disse 35 grader direkte gennem kedlen, for virkelig at få den afkølet.
Vil der overhovedet komme kondens når luften inden i kedlen er koldere end jernet...
Så kunne jeg sagtens lave det sådan, at hvis akku er kold i bunden f.eks 35 grader og kedel varmere, så kunne jeg køre disse 35 grader direkte gennem kedlen, for virkelig at få den afkølet.
Vil der overhovedet komme kondens når luften inden i kedlen er koldere end jernet...
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 345
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Geografisk sted: Midtjylland
- Givet likes: 3 gange
Det der selvcirkulation..
Nu ved jeg ikke hvor meget vand din kedel indeholder, men jeg vil passe på med at lade min cirkulationspumpe køle kedlen for hårdt. Sålænge der der noget der brænder bliver der dannet noget vanddamp i røgen. Du kan selvfølgelig pumpe så meget luft igennem kedlen at den ikke når en relativ luftfugtighed til kondensdannelse. men så pumper du også en masse varme ud af skorstenen. Dine gråspurve bliver nok meget glade herfor. Noget andet er om den langsomt kan cirkulerer tom via selvcirkulation med assistance af pumpen når gløderne fra koksresten hæver temperaturen over 65-70 grader. Du skal dog være opmærksom på at din indløbs temperatur så ikke må nå din pumpes sluk/start temperatur da den så vil køre konstant og virke opblandende op lagdelingen i akku-tanken