Atmos DC32 stilles op

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
willysjeep
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 59
Tilmeldt: 10 feb 2012 15:32
Mit fyr: Atmos DC 32S 2000 L akku
Areal: 260
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Geografisk sted: Trabjerg

Atmos DC32 stilles op

Indlæg af willysjeep » 25 apr 2012 13:15

Hejsa

Så har jeg fået en komplet Atmos pakke fra DVcenter.dk. En Atmos DC 32 med 2000 L akku icon_cheesygrin.gif

Skal have stillet det op i St. Bededags ferien :roll: hvis jeg kan nå det...

Men allerede nu vil jeg lave alt det jeg kan inden det skal sættes til, men er løbet ind i et lille problem.

Hvilke ledninger skal jeg koble min ladomat til?? :roll: Har taget toppen af kedlen og kigget på det som ligger der, samtidig har jeg læst hele den danske manual samt den på engelsk. Kan sagtens finde ledningsdiagram, men intet om hvordan jeg skiller kedlen af og hvilke ledninger der skal kobles.. Er det mig der over ser noget :oops:

Har tænkt mig at gøre lidt som Skovløber :great: med at tage fotos løbende af både ned tagnings samt opsætning, så følg med.

MVH

Willysjeep
Hvo intet vover intet vinder!!

Atmos DC 32S med 62 C ladomat med 2000 liter akku, samt 12 m2 Arcon solfanger
25x2,5x2 meter brændeskur....28 stk Znshine 265 Watt paneler, 2 stk Delta Solivia 3,0 G4 EU inverter samt 1 stk SOLIVIA Gateway M1 G2. Monteret på jordstativ stik syd i 38 grader.


Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

Atmos DC32 stilles op

Indlæg af Havmand » 25 apr 2012 13:29

Hej,

Ladeventilen skal kobles på klemme 5 og 6 samt jord... (der skulle gerne være tegnet en pumpe på klemmen...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

willysjeep
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 59
Tilmeldt: 10 feb 2012 15:32
Mit fyr: Atmos DC 32S 2000 L akku
Areal: 260
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Geografisk sted: Trabjerg

Atmos DC32 stilles op

Indlæg af willysjeep » 25 apr 2012 13:40

Havmand » 25 Apr 2012, 13:29 skrev:Hej,

Ladeventilen skal kobles på klemme 5 og 6 samt jord... (der skulle gerne være tegnet en pumpe på klemmen...
Okay, dvs de ledninger som ligger der skal ikke bruges men manteres direkte i klemmerrækken :oops:

Grunden til jeg er i tvivl er at der er monteret ledninger so ligger tværs over kedlen klar til montering hvad er de så til???

Vil jo nødig lave noget dumt og ødelægge den af inden der kommer live i den icon_cheesygrin.gif
Hvo intet vover intet vinder!!

Atmos DC 32S med 62 C ladomat med 2000 liter akku, samt 12 m2 Arcon solfanger
25x2,5x2 meter brændeskur....28 stk Znshine 265 Watt paneler, 2 stk Delta Solivia 3,0 G4 EU inverter samt 1 stk SOLIVIA Gateway M1 G2. Monteret på jordstativ stik syd i 38 grader.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Atmos DC32 stilles op

Indlæg af John Skov Jensen » 25 apr 2012 13:44

willysjeep » 25 Apr 2012, 13:40 skrev: Okay, dvs de ledninger som ligger der skal ikke bruges men manteres direkte i klemmerrækken :oops:
Dem skal du ikke tænke på. klemmerne 5 og 6 samt jord er allerede forbundet til kedlens ledningsnet, det er bare at koble ladeventilen i disse klemmer
Grunden til jeg er i tvivl er at der er monteret ledninger so ligger tværs over kedlen klar til montering hvad er de så til???
Dem skal du ikke tænke på


Vil jo nødig lave noget dumt og ødelægge den af inden der kommer live i den icon_cheesygrin.gif

willysjeep
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 59
Tilmeldt: 10 feb 2012 15:32
Mit fyr: Atmos DC 32S 2000 L akku
Areal: 260
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Geografisk sted: Trabjerg

Atmos DC32 stilles op

Indlæg af willysjeep » 25 apr 2012 13:47

SUPER

tusind tak for hjælpen, nu kan jeg komme lidt videre..... icon_cheesygrin.gif

MVH

Willysjeep
Hvo intet vover intet vinder!!

Atmos DC 32S med 62 C ladomat med 2000 liter akku, samt 12 m2 Arcon solfanger
25x2,5x2 meter brændeskur....28 stk Znshine 265 Watt paneler, 2 stk Delta Solivia 3,0 G4 EU inverter samt 1 stk SOLIVIA Gateway M1 G2. Monteret på jordstativ stik syd i 38 grader.


willysjeep
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 59
Tilmeldt: 10 feb 2012 15:32
Mit fyr: Atmos DC 32S 2000 L akku
Areal: 260
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Geografisk sted: Trabjerg

Atmos DC32 stilles op

Indlæg af willysjeep » 07 maj 2012 08:50

Endnu et spørgsmål :|

Når man skal fylde vand på anlæg med lukket ekspansion, hvordan ved man der er "nok" vand på??

Skal man lufte sin ekspansionsbeholder ud??

Har haft åben ekspansion og det var jo så dejlig nemt for her løb vandet jo bare af når beholderen var fuld :P

Regner med at skulle ligge på et tryk omkring 1-1,2 bar??

MVH

Willysjeep
Hvo intet vover intet vinder!!

Atmos DC 32S med 62 C ladomat med 2000 liter akku, samt 12 m2 Arcon solfanger
25x2,5x2 meter brændeskur....28 stk Znshine 265 Watt paneler, 2 stk Delta Solivia 3,0 G4 EU inverter samt 1 stk SOLIVIA Gateway M1 G2. Monteret på jordstativ stik syd i 38 grader.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Atmos DC32 stilles op

Indlæg af John Skov Jensen » 07 maj 2012 08:59

willysjeep » 07 May 2012, 08:50 skrev:Endnu et spørgsmål :|

Når man skal fylde vand på anlæg med lukket ekspansion, hvordan ved man der er "nok" vand på??
Man fylder vand på indtil det statiske tryk ved koldt anlæg er korrekt.
F.eks hvis højden i anlægget er 6 m, bør trykket være 0,15 bar højere, dvs 0,75 bar
Hvis højden i anlægget er 8 m, bør trykket være 0,15 bar højere, dvs 0,95 bar
Husk at justere fortrykket i ekspansionsbeholderen til 0,1 bar over det statiske tryk
Eneste grund til at hæve fortrykket og anlægstryk er hvis der er problemer med pletkogning i kedlen. Jeg har selv anlægstryk på 1,5 bar på grund af dette


Skal man lufte sin ekspansionsbeholder ud??
Jeg har selv monteret en udluftningsskrue oven på hver ekspansionsbeholder.
Har haft åben ekspansion og det var jo så dejlig nemt for her løb vandet jo bare af når beholderen var fuld :P

Regner med at skulle ligge på et tryk omkring 1-1,2 bar??
Det lyder rigtigt hvis dit anlæg er ca 10m fra højeste til laveste punkt

MVH

Willysjeep

willysjeep
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 59
Tilmeldt: 10 feb 2012 15:32
Mit fyr: Atmos DC 32S 2000 L akku
Areal: 260
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Geografisk sted: Trabjerg

Atmos DC32 stilles op

Indlæg af willysjeep » 07 maj 2012 09:55

Jeg har ca 5 meter fra lavest til højest punkt, så ja 0,65 bar burde være nok. Havde nemlig læst ang pletkogning og tænkte derfor at ligge mig op af de 1,5 bar. :?

Hvad mener du med at justere fortrykket :oops:

På min ekspansions beholder er der monteret en ventil alla den man bruger til slanger/hjul. Mit spørgsmål er så bare om den skal luftes ud til der kommer vand ud???? elller hva, og skal dette gøres ved kold anlæg??? :oops:

Tak for det hurtige svar John :great:

MVH
Hvo intet vover intet vinder!!

Atmos DC 32S med 62 C ladomat med 2000 liter akku, samt 12 m2 Arcon solfanger
25x2,5x2 meter brændeskur....28 stk Znshine 265 Watt paneler, 2 stk Delta Solivia 3,0 G4 EU inverter samt 1 stk SOLIVIA Gateway M1 G2. Monteret på jordstativ stik syd i 38 grader.

Ollii
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Atmos DC32 stilles op

Indlæg af Ollii » 07 maj 2012 10:09

Du skal ikke lufte ud på ventilen. Det er der du justerer fortrykket i tanken inden brug. Og der vil aldrig komme vand den vej m.m. din ekspantion er defekt.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.

M.v.h. Olli.

willysjeep
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 59
Tilmeldt: 10 feb 2012 15:32
Mit fyr: Atmos DC 32S 2000 L akku
Areal: 260
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Geografisk sted: Trabjerg

Atmos DC32 stilles op

Indlæg af willysjeep » 07 maj 2012 10:44

Ollii » 07 May 2012, 10:09 skrev:Du skal ikke lufte ud på ventilen. Det er der du justerer fortrykket i tanken inden brug. Og der vil aldrig komme vand den vej m.m. din ekspantion er defekt.
DVS Hvis man nu har været så spade dum at gjort dette er det bare at pumpe luft i den igen?? altså justere trykket?? :oops:

når man fylder vand på og man kommer over det tryk man ønsker , skal lidt af vandet bare af igen ikke?? :roll:

Hold op jeg synse åben ekspansion er let, men man skal jo lære så længe man lever, og det har jeg gjort idag 8)
Hvo intet vover intet vinder!!

Atmos DC 32S med 62 C ladomat med 2000 liter akku, samt 12 m2 Arcon solfanger
25x2,5x2 meter brændeskur....28 stk Znshine 265 Watt paneler, 2 stk Delta Solivia 3,0 G4 EU inverter samt 1 stk SOLIVIA Gateway M1 G2. Monteret på jordstativ stik syd i 38 grader.