Er det sådan en fætter her: http://www.elvvs.dk/p/danfoss-vmv-3-vej ... n25-52718/jordvarmekongen » 31 Mar 2012, 09:19 skrev:Som ovenfor nævnt er esbe ventilen ikke særlig god på trods af den er fremstillet til formålet, men den er så håbløs langsomtvirkende så kedlen typisk ikke når at komme af med varmen før den lukker ned, jeg har også haft problemer med den.
Og en kuglehane som shunt er simpelhen bare ikke ok da den ikke kompenser for diff. Temp og flow. Så det skal være noget termisk eller elektronisk. Jeg vil anbefale en Danfoss VMV 3 vejsventil med ravv eller ravk termisk føler ( valg temp. Afhængig) Så montere du evt ventilen på fremløbet og føler elementet i en dyklomme på returen. Rav ventilerne lukker ved stigende temp. Og vil således lukke for den port på ventilen der shunter mellem f og r og tillade større flow til radiatoren og omvendt ved lav temp. På kedlen.
Husk der ikke er entydig enighed omkring hvor dugpunket ligger i kedler om det er 50 eller 60 grader men jeg ville ikke være bange for at retur temp svinger ned kort på de 52-55 grader.
kan der godt monteres en ravk på den?