Automix smider pt 83 Grader ind i huset...
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Automix smider pt 83 Grader ind i huset...
Jeg er 99% sikker på at den Automix intet fejler. Det lugter langt væk af en fejl 40 - Undskyld mig :-)
Hvis du vil kan jeg få fruen til at tage nogle billeder af automix'en i morgen. Jeg er ikke selv hjemme. Men så kan du da få en udførlig forklaring.
Hvis du vil kan jeg få fruen til at tage nogle billeder af automix'en i morgen. Jeg er ikke selv hjemme. Men så kan du da få en udførlig forklaring.
- haderslev1234
- Stoker VII
- Indlæg: 272
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Givet likes: 2 gange
Automix smider pt 83 Grader ind i huset...
Jamen det er helt i orden, der er garanteret også en fejl 40. Men strømstikket inde i Automix har en defekt, for jeg skal nørkle rundt med
ledningen for at der kommer lys oppe på termostathuset og den kan ikke holde strøm med mindre jeg holder fast i ledningen nu!!
Jeg kan lige tage et billede og ligge ind af installationen..
ledningen for at der kommer lys oppe på termostathuset og den kan ikke holde strøm med mindre jeg holder fast i ledningen nu!!
Jeg kan lige tage et billede og ligge ind af installationen..
- haderslev1234
- Stoker VII
- Indlæg: 272
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Givet likes: 2 gange
Automix smider pt 83 Grader ind i huset...
Hermed billeder af installation...
Temp. samme tid som de næste billeder!
Forskel på temp fra buffertanken og til husets fremløb efter det har været gennem Automix!
Opbygning af 3-vejs Termomix ventil!
Automix CTR, føler er placeret under isolering ca. 70 cm. væk fra Automix inde på fremløbet til huset!
Temp. samme tid som de næste billeder!
Forskel på temp fra buffertanken og til husets fremløb efter det har været gennem Automix!
Opbygning af 3-vejs Termomix ventil!
Automix CTR, føler er placeret under isolering ca. 70 cm. væk fra Automix inde på fremløbet til huset!
Senest rettet af haderslev1234 11 apr 2012 00:01, rettet i alt 1 gang.
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Automix smider pt 83 Grader ind i huset...
Okay, som det er nu, når automixen er helt åben skal der være fuld gennemløb fra fremløb akkutank til fremløb hus. Og helt lukket mellem retur hus fremløb hus.
Og som jeg lige kan se skal den stå til at åbne venstre om. altså mod uret.
Og som jeg lige kan se skal den stå til at åbne venstre om. altså mod uret.
- haderslev1234
- Stoker VII
- Indlæg: 272
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Givet likes: 2 gange
Automix smider pt 83 Grader ind i huset...
Er du sikker på at fuld gennemløb fra Buffer til fremløb hus ikke er når den er drejet over på 10. Du kan jo se på billederne hvor varmt vandet er med denne indstilling.
Buffertank i top hvor fremløb til huset kommer fra er 85 grader, hvorfor fremløbet lidt længere nede kun er 60 grader forstår jeg ikke. ??
Fremløb efter der har været gennem Automix (hvor knappen står præcis i midten) er kun ca 38 grader. Så hvis der skulle være lukket for returvandet og fuld gennemløb fra buffer, burde det vel være 80-85 grader.
Buffertank i top hvor fremløb til huset kommer fra er 85 grader, hvorfor fremløbet lidt længere nede kun er 60 grader forstår jeg ikke. ??
Fremløb efter der har været gennem Automix (hvor knappen står præcis i midten) er kun ca 38 grader. Så hvis der skulle være lukket for returvandet og fuld gennemløb fra buffer, burde det vel være 80-85 grader.
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Automix smider pt 83 Grader ind i huset...
Det har intet med den skala at gøre. Den kan jo vendes om alt efter om motoren er sat til at åbne højre om eller venstre om. Og i dit tilfælde skal den åbne venstre om.
- haderslev1234
- Stoker VII
- Indlæg: 272
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Givet likes: 2 gange
Automix smider pt 83 Grader ind i huset...
Hej Tom,
Automix er sat til at styre venstre om, så det lader til at være rimeligt korrekt opsat.
Automix er sat til at styre venstre om, så det lader til at være rimeligt korrekt opsat.
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Automix smider pt 83 Grader ind i huset...
Du skriver på et tidspunkt at den virker når du styrer manuelt, " sætter den op på ti stiger temperaturen til 60 grader" men så oplever du at radiatorerne bliver kolde. Bliver der også koldt i huset eller er det bare temostaterne der lukker fordi der er varmt nok. Det forventer jeg du har tjekket ved at skrue op for en.
I så fald lyderdet som om du måske har et andet problem, at dit flow forsvinder ved bestemte konditioner, temperaturen kan du jo aflæse til at være det forventelige, men der kommer ikke varme frem.
Kunne det være luft i en pumpe eller en kontravetil der har sat sig. Prøv evt. at skrue ned for alle radiatorer og så op på maks, på en tæt på anlægget, så kan du se om der er et lille flow, for så vil denne blive varm. Hvis ikke lader et til at flowet mangler helt.
Hvis det jeg skriver er helt sort, har jeg nok misforstået problemet.
I så fald lyderdet som om du måske har et andet problem, at dit flow forsvinder ved bestemte konditioner, temperaturen kan du jo aflæse til at være det forventelige, men der kommer ikke varme frem.
Kunne det være luft i en pumpe eller en kontravetil der har sat sig. Prøv evt. at skrue ned for alle radiatorer og så op på maks, på en tæt på anlægget, så kan du se om der er et lille flow, for så vil denne blive varm. Hvis ikke lader et til at flowet mangler helt.
Hvis det jeg skriver er helt sort, har jeg nok misforstået problemet.
Mvh. Sophus
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Automix smider pt 83 Grader ind i huset...
haderslev1234 » 11 Apr 2012, 10:26 skrev:Hej Tom,
Automix er sat til at styre venstre om, så det lader til at være rimeligt korrekt opsat.
Har du nu også husket at dreje den lille knap op på "auto" styring?
- haderslev1234
- Stoker VII
- Indlæg: 272
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Givet likes: 2 gange
Automix smider pt 83 Grader ind i huset...
Altså radiatorer bliver kolde og temp. falder fra 21 til 18 grader på 1-2 timer, så det er ikke termostaterne der fejler. Jeg har luftet circ pumpen ud og der er masser af tryk i huset når bare Termomix ikke står på 10. ??Hjemme teori » 11 Apr 2012, 11:28 skrev:Du skriver på et tidspunkt at den virker når du styrer manuelt, " sætter den op på ti stiger temperaturen til 60 grader" men så oplever du at radiatorerne bliver kolde. Bliver der også koldt i huset eller er det bare temostaterne der lukker fordi der er varmt nok. Det forventer jeg du har tjekket ved at skrue op for en.
I så fald lyderdet som om du måske har et andet problem, at dit flow forsvinder ved bestemte konditioner, temperaturen kan du jo aflæse til at være det forventelige, men der kommer ikke varme frem.
Kunne det være luft i en pumpe eller en kontravetil der har sat sig. Prøv evt. at skrue ned for alle radiatorer og så op på maks, på en tæt på anlægget, så kan du se om der er et lille flow, for så vil denne blive varm. Hvis ikke lader et til at flowet mangler helt.
Hvis det jeg skriver er helt sort, har jeg nok misforstået problemet.