Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

pladejern/støbejern

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

pladejern/støbejern

Indlæg af Ulrik » 17 aug 2007 17:31

Servteqh skrev:på DTI der beregner de virkningsgraden ud fra ETA. MEN de tager også varmetabet med i beregningen. Det bliver så trukket fra. I Tyskland derimod, der går man ud fra at fyret står inde i huset, og derfor bidrager til opvarmningen.
Vil det sige at de anlæg der er listet her:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
som er f.eks. er testet hos TÜV, har en virkningsgrad udregnet uden varmetab fra kedel og derfor IKKE kan sammenlignes med de anlæg der er testet hos DTI?
MvH Ulrik©


Brugeravatar
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 229
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Areal: 140
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris

Indlæg af Servteqh » 17 aug 2007 20:08

icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif He he ........både og......, de (Tuv )tester på begge måder. Men i markedsføring er det selvfølgelig den bedste der bliver trukket frem. DTI viser den virkningsgrad der er udregnet efter den samme formel som den de selv bruger.
:oops: Jeg kan mærke at grunden begynder at gynge, så måske det var bedre at spørge DTI direkte for at få et 100% rigtigt svar.
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Indlæg af Ulrik » 17 aug 2007 20:18

Godt der ikke er nogen der har lovet at det skulle være let overskueligt :?
MvH Ulrik©

Brugeravatar
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 229
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Areal: 140
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris

Indlæg af Servteqh » 17 aug 2007 20:25

JA....men vi prøver at gøre det så godt vi kan.........kan man forlange mere ???
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Indlæg af Ulrik » 17 aug 2007 21:07

Servteqh skrev:JA....men vi prøver at gøre det så godt vi kan.........kan man forlange mere ???
Ikke af os icon_cheesygrin.gif
Men jeg savner en vis form for overskuelighed. Jeg håber snart at de regler man kan finde lidt af rundt omkring, bliver støbt sammen til et enkelt værk som bliver tilgængeligt for alle.
MvH Ulrik©


Brugeravatar
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 229
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Areal: 140
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris

Indlæg af Servteqh » 17 aug 2007 21:20

Ja det kan jeg kun bifalde........ :great: :great:
Jeg har prøvet at få et fyr godkendt på DTI.......da det så viste sig at være svært, så sagde de sørme at jeg jo bare kunne sælge det uden godkendelse....det var ikke et krav nu......først til April 2008...
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???

Brugeravatar
Fyrteknik
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 612
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Mit fyr: RTB

Indlæg af Fyrteknik » 17 aug 2007 23:58

Det er ikke et krav at det er godkendt, men man skal kunne bevise
at det overholder EN 303-5 og hvordan vil man gøre det, uden en
afprøvning ved DTI ?
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.

Brugeravatar
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 229
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Areal: 140
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris

Indlæg af Servteqh » 18 aug 2007 17:53

Hvis du (JP) følger det nedenstående link, så giver det måske svar..??
Sådan som jeg tolker det der står, så skal man bare kunne dokumentere virkningsgraden.
Det kan man jo osse gøre med en af de her håndholdte røggas instrumenter. Men den som jeg selv har kan man printe en hel rapport ud om den aktuelle måling.

http://www.energitjenesten.dk/files/res ... gsgrad.pdf
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???

Brugeravatar
Fyrteknik
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 612
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Mit fyr: RTB

Indlæg af Fyrteknik » 18 aug 2007 20:50

Ja det er jo så hvordan man tolker reglen.

Men jeg vil stadig mene at man skal have et uvildig firma til at teste fyret, da man jo ikke kan se hvor meget tab der er på kedlen fra røgrør og låger med de små håndholdte tester.

Når jeg tester mit eget fyr herhjemme, så kan jeg også få testeren til at vise over 90% i virkningsgrad, men ved DTI kommer den noget under.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Indlæg af Ulrik » 18 aug 2007 21:12

Det er noget misvisende.

Men jeg vil stadig råde brugerne til at købe et anlæg der er testet og godkendt i henhold til DS/EN 303-5.
Det vil jeg fordi at hvis man ønsker at lave lidt om på konstruktionen (anlæg eller fyrrum) efter 8 april, så vil man sandsynligvis ikke få godkendt anlægget.
Det vil også være værdiløst på brugtmarkedet.
MvH Ulrik©


Besvar