Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Tilslutning af Atmos DC-50S

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Tilslutning af Atmos DC-50S

Indlæg af John Skov Jensen » 28 jan 2012 11:24

nødkølings ventilen er vel defekt


Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

Tilslutning af Atmos DC-50S

Indlæg af Havmand » 28 jan 2012 14:07

Du må ha en ny SYR
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 272
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 2 gange

Tilslutning af Atmos DC-50S

Indlæg af haderslev1234 » 28 jan 2012 17:13

Hmm har taget et billede af skidtet. Hvis jeg lukker for kuglehanen ved vandtilførsel, så kommer der vand ud i bund af ventilen (drypper roligt), det kan ses på billedet. Jeg tror også at det er den SYR der er defekt ??
P1010419.2.jpg
Bagside af SYR
P1010418.2.jpg
Forside af SYR

Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 272
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 2 gange

Tilslutning af Atmos DC-50S

Indlæg af haderslev1234 » 28 jan 2012 17:18

Havmand » 26 Jan 2012, 19:21 skrev:På kedlen er der 2 termostater
Den ene styrer røggas og skal justeres så den slukkerfor kedlen, når brændte er brændt ud....
Den anden skal slå fra, når kedlen når sit set punkt... Men er sat til 90 grader. - denne skal så ikke justeres yderligere.
Som jeg har læst i inst. bogen, så skal knappen på venstre side have fuld skrue max. Og højre side stilles på 0 min. så sugeren kører hele tiden. Når kedlen når 80 grader, så skal jeg lukke for kuglehanen fra ladeventil over til buffertank og vente på 90 grader, her skal jeg så finde det punkt på højre knap så suger slukker.

Er det korrekt ?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Tilslutning af Atmos DC-50S

Indlæg af John Skov Jensen » 28 jan 2012 17:33

nej, læs det en gang til


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Tilslutning af Atmos DC-50S

Indlæg af John Skov Jensen » 28 jan 2012 17:43

Venstre termostat stilles så røgsuger slukker ved kedeltemperatur på ca 90 grader
Højre termostat stilles så ladeventil slukker når der kun er nogle få gløder tilbage i fyrkammeret
Trækregulator stilles på 90 grader og kæden justeres så klappen lukker ved ca 95 grader
/john

Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 272
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 2 gange

Tilslutning af Atmos DC-50S

Indlæg af haderslev1234 » 02 feb 2012 08:52

Som konklusion på SYR, så var den defekt. DV Center sendte en ny og jeg skiftede den igår, virker som den skal og tak for hurtig og god service :)


Besvar