Indlæg af haderslev1234 » 04 jan 2012 17:28

Dykrør med Føler.jpg
Når man nu har skruet dykrøret ind i sin buffertank naturligvis med pakgarn og unipak, så skal føleren fra mit fjerntermometer monteres i røret. Men hvordan pokker sikrer jeg mig at føleren ikke falder ud efter det hele
er monteret.

Buffertanken bliver nemlig bygget ind i kasse som sættes op en mur. Ind mod muren sidder studserne til termometrene og derfor vil det være noget rigtig møg hvis de ryger ud. :evil:

Hvad med kølepasta, er det ikke spild af penge? Og hvis nej, skal det bare smøres godt ind i dykrøret og på
føleren ? :shock:

Vedlagt billede!


Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Dykrør og Fjerntermometre

Indlæg af Zarge » 04 jan 2012 17:34

husk lige at "trykprøve" dykrørene... har haft to der var utætte i bunden ( kunne mærkes hvis jeg pustede ind i den med munden...)
Ang føler, så har jeg bare fyldt røret med staniol "oven på" føleren, så bliver den der.
Ang termiskpasta, så mener jeg ikke det er besværet vær... Jeg har nogen der sidder lodret, der har jeg puttet det i, men ikke i de vandrette, tror det vil flyde ud, og der er ikke nogen praktisk forskel... Føleren er måske forsinket et par grader, men det er alt...

Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 272
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 2 gange

Dykrør og Fjerntermometre

Indlæg af haderslev1234 » 04 jan 2012 17:36

Godt trick med staniol... Må lige ud og puste æg - øhh dykrør, det kunne jo være de var utætte! ?

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Dykrør og Fjerntermometre

Indlæg af Zarge » 04 jan 2012 17:44

jeps... jeg opdagede først min EFTER jeg havde fyldt vand på anlæget (naturligvis den øverste i tanken...) Og den anden var "bytteren" i butikken

Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 272
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 2 gange

Dykrør og Fjerntermometre

Indlæg af haderslev1234 » 04 jan 2012 17:50

ALtså jeg går selv og propper, monterer nippelmuffer, samt skal sætte de 3 dykrør ind i tanken.. Når tanken er på plads, kommer
vvs'er og monterer frem og retur samt resten. Så jeg skal være sikker på at hele buffertanken er 100% tæt


Per J.
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 130
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Vojens

Dykrør og Fjerntermometre

Indlæg af Per J. » 04 jan 2012 18:03

Du kan gøre din føler fast med en clips til at sætte på dykrøret i den rille der er neddrejet på sekskanten.

/Per

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Dykrør og Fjerntermometre

Indlæg af mejeristen » 04 jan 2012 20:11

haderslev1234 » 04 Jan 2012, 17:28 skrev:
Dykrør med Føler.jpg
Hvad med kølepasta, er det ikke spild af penge? Og hvis nej, skal det bare smøres godt ind i dykrøret og på
føleren ? :shock:

Vedlagt billede!

Tja uden pasta vil du få en lille fejlvisning, som de fleste nok kan leve med (Jeg kan ikke, men det er nok en erhvervsskade icon_cheesygrin.gif )

Pastaen skal smøres på i så lille en mængde som muligt, dog så der stadig er kontakt mellem føler og dyk rør. pastaen smører du på føleren, for store mængder pasta vil have samme effekt som manglende pasta (sådan ca.)
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

levi

Dykrør og Fjerntermometre

Indlæg af levi » 04 jan 2012 20:21

Jeg ville også tjekke lige nøjagtig DE dykrør der - de er meget TIT utætte... :shock:

De er lavet af en lille kineserpige der ikke ved hvilken temp. man skal lodde kobber sammen ved :oops:

Brugeravatar
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 166
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen

Dykrør og Fjerntermometre

Indlæg af GQLLE » 04 jan 2012 20:43

Hvis jeg var dig ville jeg teste de termometre i noget vand med et stege termometer eller ligende.
Det ene af mine termometre viser ca 5 grader mindre end de 2 andre, når den er ladet helt op.
Jeg gider ikke til at skille det af igen :)

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Dykrør og Fjerntermometre

Indlæg af Zarge » 04 jan 2012 20:48

Hvis det er hele vejen op den viser forkert kan du pille viseren af og flytte der lidt...;-)