Den gang vi fik installert fyret, skulle der en vekser ind, så fyret køre i åbent ekspantion, og selve varmeanlæget køre i tryk, dermed to pumper.
kedlen er en alkon påmoteret med en storker fra storkergården.
Er det nødvendigt mere? med de to pumper.
åbent ekspantion/ trykekspantion
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 21 nov 2008 21:50
- Mit fyr: storkergården`s 740
- Areal: 200
- Brændsel: lige nu træpiller
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
-
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 421
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
åbent ekspantion/ trykekspantion
Hvis du stadig har en veksler imellem, så er det nødvendigt.
Hvorfor har du ikke valgt enten tryk/åben på hele systemet ?
Hvorfor har du ikke valgt enten tryk/åben på hele systemet ?
Mvh Thomas Hansen
- MichaelK
- Stoker XVIII
- 16
- Indlæg: 4674
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
åbent ekspantion/ trykekspantion
Tja, hvis man ikke kan/vil, have den åbne ekspansionsbeholder over den øverste radiator, såHr.Hansen » 02 Jan 2012, 16:41 skrev:Hvis du stadig har en veksler imellem, så er det nødvendigt.
Hvorfor har du ikke valgt enten tryk/åben på hele systemet ?
er det vel i grunden en OK løsning, at køre via en veksler?
Mvh.
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 21 nov 2008 21:50
- Mit fyr: storkergården`s 740
- Areal: 200
- Brændsel: lige nu træpiller
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
åbent ekspantion/ trykekspantion
Hvorfor har du ikke valgt enten tryk/åben på hele systemet ?
det måtte man ikke den gang, kunne man fyre med brænde osv skylle der være åben ekspansion, men er de regler lavet om?
det måtte man ikke den gang, kunne man fyre med brænde osv skylle der være åben ekspansion, men er de regler lavet om?
-
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 421
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
åbent ekspantion/ trykekspantion
Jo jo, løsningen med veksler fejler skam ikke noget. Men det var da nemmere/billigere uden 2 pumper.
Det kommer an på hvad din kedel er godkendt til, så vidt jeg ved er det kun nyere underforbrændings kedler til træ, der er godkendt til tryk ekspansion. Da de har en nød køle spiral i tilfælde af kogning. Så du bliver nok desværre nød til at fortsætte sådan.
Det kommer an på hvad din kedel er godkendt til, så vidt jeg ved er det kun nyere underforbrændings kedler til træ, der er godkendt til tryk ekspansion. Da de har en nød køle spiral i tilfælde af kogning. Så du bliver nok desværre nød til at fortsætte sådan.
Mvh Thomas Hansen
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 12
- Tilmeldt: 21 nov 2008 21:50
- Mit fyr: storkergården`s 740
- Areal: 200
- Brændsel: lige nu træpiller
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
åbent ekspantion/ trykekspantion
min kedel er en alcon6 keldel.
okey men det er skorstens fejeren man skal snakke med ik?
okey men det er skorstens fejeren man skal snakke med ik?
-
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 421
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
åbent ekspantion/ trykekspantion
Umiddelbart ser det ikke ud som om den kan godkendes med trykekspansion.
Men du kunne jo prøve og ringe til stoker gården, det burde de vide.
Men du kunne jo prøve og ringe til stoker gården, det burde de vide.
Mvh Thomas Hansen