Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Buffertank tilslutning

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 198
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Buffertank tilslutning

Indlæg af Lille put i kedlen » 15 jan 2012 21:08

[quote="haderslev1234 » 15 Jan 2012, 10:21" hvordan får jeg plads til en udluftningventil ?[/quote]

Enten vha. 2 Tee´er eller et kryds.


Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

Buffertank tilslutning

Indlæg af Flemmingth » 15 jan 2012 22:37

haderslev1234 » 15 Jan 2012, 10:21 skrev:Det var lige det der var min tanke, at man på denne måde for hurtig varme over i huset. Når det er varmet op, så begynder kedlen at varme buffertanken op! Ud over en tee i toppen af tanken hvordan får jeg plads til en udluftningventil ?
Montér et kryds i stedet for et Tee :great:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 272
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 2 gange

Buffertank tilslutning

Indlæg af haderslev1234 » 16 feb 2012 11:37

Flemmingth » 14 Jan 2012, 22:32 skrev:At bruge samme rør på toppen af tanken til fremløb fra kedlen og aftap til varmeanlæg (radiatorer mv.) er faktisk det bedste.
Jeg har 3 tanke, som i toppen er forbundet med et 5/4" rør. Kedlens fremløb (også 5/4") går ind i enden af dette rør, og 3/4" aftap til varmeanlæg går fra samme rør. No problemo :great:

Kommer man hjem til koldt hus og kold tank, og fyrer op, får varmeanlægget først varme, og derefter akku.tankene.
Og når man er færdig med at fyre, tjah - så vender strømningsretningen blot i røret, uden at det har indvirkning på lagdelingen.
Når du fyrer kedlen op og når 60 grader, stopper din kedeltemp. så med at stige, således at buffertank og kedel følges ad i toppen? Min kedel kommer aldrig op på 80-90 grader førend buffertanken er på samme niveau. Skal lige siges, at det træ jeg fyrer med p.t har lagt for længe udenfor i regn og vejr (ca. 2-4 år) og futter hurtig af.

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

Buffertank tilslutning

Indlæg af Flemmingth » 16 feb 2012 21:02

Kedeltemp. og tanktop temp følges ad.
Fordi - jeg har sat temp.styring på ladepumpen. Den afpasser pumpens hastighed (=flow gennem kedlen), så kedlens afg.temp. er 80° (eller hvad jeg nu vælger at sætte den til).

Går ud fra din Termovar er med en 3-trins pumpe. Prøv at sætte den et trin ned og se hvad der sker.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt

Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 272
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 2 gange

Buffertank tilslutning

Indlæg af haderslev1234 » 16 feb 2012 21:37

Super, sådan kører mit system også - rart at få bekræftet, at det skal køre sådan der. :great:

Jeg har overvejet at køre Termovar ned fra trin 3 til 2, det skal lige testes de næste dage!!


Lille put i kedlen
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 198
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang

Buffertank tilslutning

Indlæg af Lille put i kedlen » 17 feb 2012 01:04

Flemmingth » 16 Feb 2012, 21:02 skrev:Kedeltemp. og tanktop temp følges ad.
Fordi - jeg har sat temp.styring på ladepumpen. Den afpasser pumpens hastighed (=flow gennem kedlen), så kedlens afg.temp. er 80° (eller hvad jeg nu vælger at sætte den til).
.
Hvordan har du lavet temperaturstyringen på ladepumpen - evt. links til hvor man kan købe dele?

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Buffertank tilslutning

Indlæg af John Skov Jensen » 17 feb 2012 06:35

haderslev1234 » 16 Feb 2012, 21:37 skrev:Super, sådan kører mit system også - rart at få bekræftet, at det skal køre sådan der. :great:

Jeg har overvejet at køre Termovar ned fra trin 3 til 2, det skal lige testes de næste dage!!
Hvis du læser Flemmings svar ordentligt kan du jo læse at hans kedel og akkutank følges ad fordi han har sat en styring på der ændrer på det normale flow afhængig af temperaturen. Under "normale " omstændigheder skal/vil kedeltemperatur være uafhængig af akkutank temperaturen, dvs f.eks hvis akkutank er kold eks. 40 grader vil kedlen stadig køre op på 70-90 grader afhængig af termostat i ladeventil og kedlens formåen

Brugeravatar
haderslev1234
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 272
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Givet likes: 2 gange

Buffertank tilslutning

Indlæg af haderslev1234 » 17 feb 2012 16:05

Jeg kan se hvad du mener, men så er det fordi at det er for meget cirkulation på, måske er min Termovar tunet ? :P

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

Buffertank tilslutning

Indlæg af Flemmingth » 17 feb 2012 20:45

Lille put i kedlen » 17 Feb 2012, 01:04 skrev: Hvordan har du lavet temperaturstyringen på ladepumpen - evt. links til hvor man kan købe dele?
Er detaljeret beskrevet i denne tråd.
viewtopic.php?f=51&t=12590
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt


Besvar