Vandpåfyldning - hvor ofte ?
når du hælder frisk kommunevand på anlægget hælder du også lidt luft på anlægget. dette bliver uddrevet af vandet når dette bliver varmet op. hvis du så har en udlufter på systemet vil denne luft forsvinde ud af anlægget igennem denne! dvs trykket falder lidt = mere vand på. MEN det skal ikke blive ved med at give trykfald.
Hvis jeg udtrykker mig uklart så sig lige til!
Hvis jeg udtrykker mig uklart så sig lige til!
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 21 mar 2011 21:54
Vandpåfyldning - hvor ofte ?
Puha, det var en masse spørgsmål.... men også spørgsmål der kan hjælpe mig videre.
Sikkerhedsventilen skulle være helt ok, for den blev skiftet for ca. 1 md siden, lige før vi startede kedlen.
Så jeg vil selvfølgelig gerne købe den med at det er luft fra det påfyldte vand, for en utæthed er det jeg frygter.
Kedlen er fra 2005 og så den skulle forhåbentlig ikke være utæt. Da vi købte huset fulgte der ingen tegninger over intsallationen med, så jeg kan ikke se hvordan det hele er bygget op og ved ikke hvor mange meter rør der ligger.
Aner ikke om der findes en "aut. udlufter" - i så fald hvordan ser sådan en ud ?
Mens jeg sidder her ogs skriver, kommer jeg i tvivl om hvorvidt VVS'en fik lavet en tryktest, men det mener jegat han gjorde (men jeg tjekker for en sikkerheds skyld), så hvis tryktesten var fin, så kan det vel ikke være en utæthed.... og så er jeg vel tilbage til at det er luft i systemet.
Som nævte tidligere har jeg ikke meget forstand på varmeanlæg, men har undret mig meget over hvorfor vandet skulle fyldes på og hvor det blev af.
Sikkerhedsventilen skulle være helt ok, for den blev skiftet for ca. 1 md siden, lige før vi startede kedlen.
Så jeg vil selvfølgelig gerne købe den med at det er luft fra det påfyldte vand, for en utæthed er det jeg frygter.
Kedlen er fra 2005 og så den skulle forhåbentlig ikke være utæt. Da vi købte huset fulgte der ingen tegninger over intsallationen med, så jeg kan ikke se hvordan det hele er bygget op og ved ikke hvor mange meter rør der ligger.
Aner ikke om der findes en "aut. udlufter" - i så fald hvordan ser sådan en ud ?
Mens jeg sidder her ogs skriver, kommer jeg i tvivl om hvorvidt VVS'en fik lavet en tryktest, men det mener jegat han gjorde (men jeg tjekker for en sikkerheds skyld), så hvis tryktesten var fin, så kan det vel ikke være en utæthed.... og så er jeg vel tilbage til at det er luft i systemet.
Som nævte tidligere har jeg ikke meget forstand på varmeanlæg, men har undret mig meget over hvorfor vandet skulle fyldes på og hvor det blev af.
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 21 mar 2011 21:54
Vandpåfyldning - hvor ofte ?
undskyld, i svarer meget hurtigere end jeg akn nå at skrive...
hvis jeg ikke fylder vand på så falder trykket kun ned til 1,1 bar, det falder ikke yderligere. Hvis der var en utæthed, ville trykket ikke blive ved med at falde da vand siver ud ?
hvis jeg ikke fylder vand på så falder trykket kun ned til 1,1 bar, det falder ikke yderligere. Hvis der var en utæthed, ville trykket ikke blive ved med at falde da vand siver ud ?
- mejeristen
- Stoker XVII
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Vandpåfyldning - hvor ofte ?
hvis du bliver ved med at skulle fylde vand på er der noget der ikke er som det skal være!
Til dit sidste indlæg: afhænger vel af str. evt utæthed!
Til dit sidste indlæg: afhænger vel af str. evt utæthed!
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
- mejeristen
- Stoker XVII
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Vandpåfyldning - hvor ofte ?
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
- john m
- Stoker XIV
- Indlæg: 813
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Geografisk sted: ejstrupholm
- Givet likes: 33 gange
- Modtaget likes: 28 gange
Vandpåfyldning - hvor ofte ?
Bruger du en slange når du fylder vand på ? og i så fald lader du så
slangen løbe fuld af vand inden du montere den ?
slangen løbe fuld af vand inden du montere den ?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
"rigtige mænd kører V8"
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Vandpåfyldning - hvor ofte ?
Jeg har været ude ved hundredevis af anlæg, som "tabte" tryk.
Folk siger de fylder vand på ugentlig.
Men så er spørgsmålet, hvormeget fyldes der på ad gangen.
Hvis menbranen i trykekspansionsbeholderen er blevet utæt, så viser manometret et trykfald, hvis bare der er forsvundet et fingerbølfuld vand.
Og trykket er oppe igen, såsnart man åbner påfyldningshanen.
Fylder du vand på i 5 minutter med fuld åben ½" vandhane, så tror jeg anlægget er utæt.
Bliver trykket ved med at falde, efter det er faldet til under 1kg.????
1 kg. tryk svarer til 10 meter vandsøjle.
Prøv at lade være med at fylde vand på, indtil en radiator er holdt op med at varme.
En ny sikkerhedsventil kan også godt lække lidt.
Er udløbet fra sikkerhedsventilen ført ned i et gulvafløb, så kan det være svært for dig at se, om det er den der lækker en dråbe engang imellem.
Folk siger de fylder vand på ugentlig.
Men så er spørgsmålet, hvormeget fyldes der på ad gangen.
Hvis menbranen i trykekspansionsbeholderen er blevet utæt, så viser manometret et trykfald, hvis bare der er forsvundet et fingerbølfuld vand.
Og trykket er oppe igen, såsnart man åbner påfyldningshanen.
Fylder du vand på i 5 minutter med fuld åben ½" vandhane, så tror jeg anlægget er utæt.
Bliver trykket ved med at falde, efter det er faldet til under 1kg.????
1 kg. tryk svarer til 10 meter vandsøjle.
Prøv at lade være med at fylde vand på, indtil en radiator er holdt op med at varme.
En ny sikkerhedsventil kan også godt lække lidt.
Er udløbet fra sikkerhedsventilen ført ned i et gulvafløb, så kan det være svært for dig at se, om det er den der lækker en dråbe engang imellem.
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Vandpåfyldning - hvor ofte ?
I 10 ud af 10 tilfælde er menbran utæt hvis ikke der er andre utætheder i anlægget..
Tjek fortryk på ekspandtionsbeholderen, eller knips på den, siger den donk donk er den defekt, men siger den dingg dingg er den ok.
Tjek fortryk på ekspandtionsbeholderen, eller knips på den, siger den donk donk er den defekt, men siger den dingg dingg er den ok.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-
- Stoker I
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 21 mar 2011 21:54
Vandpåfyldning - hvor ofte ?
vandet fyldes direkte på systemet ved at jeg åbner afspærringsventilen og åbner for hanen. det går ikke længe, højst 30 sek får trykket er oppe igen... og ja, der kører en slange fra sikkerhedventilen til gulvafløb, så det er ikke till at se.
jeg har nu ikke fyldt på i ca 2 uger for netop at holde øje med om tryukket blev ved med at falde, men det ser ud til at forblive på 11 mVs.
jeg har nu skruet op for en radiator som ligger før den store radiator i suten, og til min overraskelse så er stuen radiatoren så godtsom kold selvom den står på højeste nivau. Kan det have noget med det lave tryk at gøre ? eller har det mere med pumpen at gøre ?
jeg har nu ikke fyldt på i ca 2 uger for netop at holde øje med om tryukket blev ved med at falde, men det ser ud til at forblive på 11 mVs.
jeg har nu skruet op for en radiator som ligger før den store radiator i suten, og til min overraskelse så er stuen radiatoren så godtsom kold selvom den står på højeste nivau. Kan det have noget med det lave tryk at gøre ? eller har det mere med pumpen at gøre ?
- mejeristen
- Stoker XVII
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Vandpåfyldning - hvor ofte ?
Har du prøver at lufte ud??
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)