gulvvarme afgiver forlidt varme

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

gulvvarme afgiver forlidt varme

Indlæg af Bigfoot »

det kan også være luft i systemet.... Det problem havde vi her. Så ligger der luftlommer rundt om i slangerne.
Min nabo VVS'er kom forbi, og løsnede forskruningnerne på slangerne, med pumpen slukket, så luften blev presset ud af kredsene. Det var returløbet han løsnede på de forskellige kredse.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

C2-PASSAT
Stoker IV
Stoker IV
13
Indlæg: 120
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Areal: 160
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752

gulvvarme afgiver forlidt varme

Indlæg af C2-PASSAT »

Jeg har faktisk kørt uden telestat et par dage. Det ændrede desværre ingen ting :([/quote]

??? og hvad viste flow måleren når det fik full pull ?? for hvis du fylder varm vand der er varmere enn din rum temp og der er et ordenligt flow burde det gi varme når slangerne ligger så tæt !!
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
hvphvp
Stoker II
Stoker II
13
Indlæg: 57
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal

gulvvarme afgiver forlidt varme

Indlæg af hvphvp »

.
Senest rettet af hvphvp 24 okt 2011 20:52, rettet i alt 1 gang.
hvphvp
Stoker II
Stoker II
13
Indlæg: 57
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal

gulvvarme afgiver forlidt varme

Indlæg af hvphvp »

.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
13
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

gulvvarme afgiver forlidt varme

Indlæg af Dinsen »

Flow måleren har jeg haft på forskellige indstillinger hele forløbet igennem. Flow måleren kan sagtens trække kuglen i bund. Pt er frem 39 grader og retur 38 grader gulvet er ca 30 grader jævnt fordelt. Rumtermostaten måler stadig 20 grader dog føles det varmere idag derude. Tror jeg skal ha sat et termometer op der ude til kontrol måling.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

gulvvarme afgiver forlidt varme

Indlæg af Bigfoot »

hmm.... sidder der en bypass i enden af shunten, som måske står for åben???? altså at det meste af vandet kan gå udenom gulvslangerne???

Kan den shunt evt lukkes....
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
14
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange

gulvvarme afgiver forlidt varme

Indlæg af Flemming DJ »

En detalje: En bypass i shunten skal vel stå en lille smule åben, når der er rumtermostater på systemet, så pumpen ikke står og banker hovedet mod en lukket dør?
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
13
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

gulvvarme afgiver forlidt varme

Indlæg af Dinsen »

Bigfoot » 24 Oct 2011, 21:16 skrev:hmm.... sidder der en bypass i enden af shunten, som måske står for åben???? altså at det meste af vandet kan gå udenom gulvslangerne???

Kan den shunt evt lukkes....
Øhh det er denne her jeg har: http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-g ... bar-p44684
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Miccim
Stoker V
Stoker V
14
Indlæg: 156
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5600

gulvvarme afgiver forlidt varme

Indlæg af Miccim »

Så er det vel fordi du ikke har isolering på loftet?
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
13
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

gulvvarme afgiver forlidt varme

Indlæg af Dinsen »

Glemte det i første indlæg, har 150mm i etageadskillelsen og 300mm i tagkonstruktionen. Dog er 1 salen ikke opvarmet pt.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!

Besvar