Alternativ til AVTA-ventil

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Sørenj
Stoker II
Stoker II
13
Indlæg: 57
Tilmeldt: 14 feb 2011 18:55
Mit fyr: Woddy 16kW på Opop418
Areal: 300
Brændsel: piller og træ
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 8-10 ton piller
Geografisk sted: 9510

Alternativ til AVTA-ventil

Indlæg af Sørenj »

Hej alle sammen

Er der nogen der ved om der findes et alternativ til en AVTA ventil til regulering af fremløbstemperaturen fra akkumuleringstanken til huset?

Mvh. Søren

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange

Alternativ til AVTA-ventil

Indlæg af Tom_AT »

Altså et billigere alternativ?
Sørenj
Stoker II
Stoker II
13
Indlæg: 57
Tilmeldt: 14 feb 2011 18:55
Mit fyr: Woddy 16kW på Opop418
Areal: 300
Brændsel: piller og træ
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 8-10 ton piller
Geografisk sted: 9510

Alternativ til AVTA-ventil

Indlæg af Sørenj »

ja nemli. :-)
Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange

Alternativ til AVTA-ventil

Indlæg af Tom_AT »

Hmm, jeg må indrømme. Aner det ikke.
Jeg stod for et par uger siden i samme situation som dig, nemlig at skulle finde en ventil der kan regulere temperaturen fra akku.tank til hus. Jeg prøvede først med en blandeventil, men det viste sig at der slet ikke var nok flow igennem. Desuden var den blandeventil jeg havde fundet en til forbrugsvand, så den krævede en trykforskel overventil på min. 1 bar for at åbne helt.

Jeg endte til sidst med en Automix/Termomix løsning. Selvom jeg fandt noget til en god pris er det stadig en dyr løsning. Men det virker bare 100% :-)
kongsted
Stoker VI
Stoker VI
14
Indlæg: 242
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Kontakt:

Alternativ til AVTA-ventil

Indlæg af kongsted »

Tom_AT » 20 Sep 2011, 19:26 skrev:...

Jeg endte til sidst med en Automix/Termomix løsning. Selvom jeg fandt noget til en god pris er det stadig en dyr løsning. Men det virker bare 100% :-)
God pris: Hvor meget er det og hvor?

//Kongsted

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange

Alternativ til AVTA-ventil

Indlæg af Tom_AT »

Det er når tingene er brugt :-)

Men ellers kig hos www.dvcenter.dk eller www.venton.dk - De steder plejer jeg at handle til en ganske rimelig pris :-)

Besvar