Trækstabilisator

Indlæg af webjoe »

Hvor kritisk er det med trækstabilisator?
er der nogen regler elller erfaringer om hvor lang der skal være mellem røg rør og træk stabilisator
både som indmuring eller installation i røg røret
evt må det sætte på modsatte side af skorstenen som røg røret og så længere nede i niveau?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Trækstabilisator

Indlæg af pille bruger »

webjoe » 17 Sep 2011, 16:54 skrev:Hvor kritisk er det med trækstabilisator?
er der nogen regler elller erfaringer om hvor lang der skal være mellem røg rør og træk stabilisator
både som indmuring eller installation i røg røret
evt må det sætte på modsatte side af skorstenen som røg røret og så længere nede i niveau?
En trækstabilisator er en nyttig ting.
Nogle beregninger siger at man kan spare op til 10% piller.
Der er et brandkrav om 50 cm til brandbart fra hullet.
Om den sættes i skorstenen eller på røgrøret er lige meget.
Den skal være i fyrrummet, da den skal virke sammen med luftindtaget i fyret.
Om den er på samme side som røgrøret er jo så lige meget, bare det er i samme rum.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
famdue
Stoker V
Stoker V
14
Indlæg: 165
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge

Trækstabilisator

Indlæg af famdue »

Hej Michael

kunne du evt. uddybe din kommentar, at trækstabilisator skal sidde i samme rum, som fyret står? Jeg har brugt en del tid på, at overveje netop, at sætte trækstabilisator i andet rum en der hvor fyret står. Netop for, at det ikke skal tale sammen. Det skal bemærke, at fyret ikke står i bolig, men i værksted/fyrrum, uden forbindelse med bolig.

Hilsen

Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
16
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange

Trækstabilisator

Indlæg af MichaelK »

@Carsten

Der er vel egentlig rimeligt simpelt. For at en trækstabilisator skal
fungere optimalt, SKAL den sidde i samme rum som fyret.

Trækstabilisatorens funktion er at sikre ensartet træk i skorstenen.
Men også at gøre det lettere for fyrets egen styring, at regulere den
til forbrændningen tilførte luftmængde. Dette fungere altså bedst,
hvis fyr og trækstabilisator sidder i samme rum.

Derudover kunne man jo sagtens forestille sig, at der også kunne
være et sikkerhedsmæssigt aspekt i det? Fyrummet er jo et selvstændig
brandcelle. Eventuelle "bagudgange" til andre rum, er derfor et brud
på brandsikkerheden. Ydermere kunne en defekt, eller beskadiget
trækstabilisator, jo skabe problemer ved røgnedslag, eller andre uheld
som kulilte udslip mv. Der er det jo hensigtsmæssigt at kunne isolere
problemerne til et enkelt rum :great:



Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

Trækstabilisator

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Bilag 1 i brandteknisk vejledning, normalt kaldet BT32 her på Stoker Pro,
beskriver kravene til trækstabilisatorer 8)

http://www.skorstensfejermester.dk/BTV_32/btv32.pdf

Jeg kan ikke lige finde krav om at stabilisator skal monteres i samme rum som fyret,
men det har jeg faktisk også hørt og set tidligere. Jeg vil derfor foreslå du taler
med din skorstensfejer, inden du finder på at montere i et andet rum end fyrrummet.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
13
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Blevet takket: 1 gang

Trækstabilisator

Indlæg af Fer »

Et er om det er krav fra skorstensfejeren et er om det er et krav til funktionen!

Mit er monteret i et andet rum, men planen er at flytte fyret ud hvor jeg har monteret trækstabilisatoren. Det virker nu udemærket i et andet rum.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Trækstabilisator

Indlæg af pille bruger »

Stækstabilisatoren vil åbne i forhold til undertrykket i skorsten og rummet den er placeret i.
Forestiller man sig at der blæser kraftigt ind i rummet og den derfor åbner, og så er fyret ikke i det rum !!
Så kan det i teorien forekomme at der ikke er træk nok i kedlen.

Trækstabilisatoren skal spille sammen med åbning til det fri, som er lige så stor som lysningen,
og så det træk der vil opstå i skorstenen ved opvarmning + vindens påvirkning omkring skorstenspiben.

Derved sikres at der er det fornødne træk i skorstenen til at stabilisere forbrændingen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Albert
Stoker XIV
Stoker XIV
14
Indlæg: 826
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Blevet takket: 1 gang

Trækstabilisator

Indlæg af Albert »

Det er vist en af de regler der er opstået her i forum,at den skal sidde i samme rum som fyret,min sidder eksembelvis ude i det fri.
Den skal jo kun nedsætte undertrykket i skorstenen ved stærk blæst,og ikke i fyrrummet.
Diameter på spjæld i stabilisator er ca.13 cm,og min skorsten har en lysning på 23 cm,og det fungerer udmærket,så der er heller ikke noget samspil der.
Hvis man mener trækket alligevel er for stort,kan man jo montere en ekstra.

Der er nogen fejere der ikke vil godkende dem i andet rum,men her er det så det lille problem med nogle fejeres manglende kendskab til den lov de er sat til at forvalte er et problem.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Trækstabilisator

Indlæg af pille bruger »

Albert » 17 Sep 2011, 21:10 skrev:Det er vist en af de regler der er opstået her i forum,at den skal sidde i samme rum som fyret,min sidder eksembelvis ude i det fri.
Den skal jo kun nedsætte undertrykket i skorstenen ved stærk blæst,og ikke i fyrrummet.
Diameter på spjæld i stabilisator er ca.13 cm,og min skorsten har en lysning på 23 cm,og det fungerer udmærket,så der er heller ikke noget samspil der.
Hvis man mener trækket alligevel er for stort,kan man jo montere en ekstra.

Der er nogen fejere der ikke vil godkende dem i andet rum,men her er det så det lille problem med nogle fejeres manglende kendskab til den lov de er sat til at forvalte er et problem.
Sikker på det ?
og din friskluft ventil er for lille, hvis vi skal følge anvisningen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
webjoe
Stoker III
Stoker III
13
Indlæg: 88
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Areal: 170
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Kontakt:

Trækstabilisator

Indlæg af webjoe »

Så bare lige for at forstå det ret
vil det her gå hen og blive et problem for mig
eller skal den sidde over røg røret?
grunden til jeg spørger er fordi jeg allerede har et hul i skorstenen efter en gammel olie keddel så hvis jeg kan bruge samme hul vil det jo være super...
Trækstabilisatoren sidder naturligvis i venstre side af skorsten og scotten kommer til at side på højre side...

Billede