Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Størrelse på ekspansionsbeholder?

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Størrelse på ekspansionsbeholder?

Indlæg af John Skov Jensen » 20 okt 2011 13:51

Så vil jeg mene at den er stor nok

/John


Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Størrelse på ekspansionsbeholder?

Indlæg af Bigfoot » 20 okt 2011 13:53

John Skov Jensen » 20 Oct 2011, 13:51 skrev:Så vil jeg mene at den er stor nok

/John
okay.... tak for det.
Kom ellers lige i tvivl, og det ville ikke være noget problem at skifte til en større heldigvis. Det blev samlet sådan, så det kan skiftes relativt nemt, og også til andre type komponenter.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4113
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange

Størrelse på ekspansionsbeholder?

Indlæg af Tom_AT » 20 okt 2011 13:58

Albert » 20 Oct 2011, 06:31 skrev:Temmelig meget :shock:

Mange tak for et fyldestgørende svar :wink:

Ironi kan forekomme 8)

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Størrelse på ekspansionsbeholder?

Indlæg af Ernst Drastrup » 20 okt 2011 15:53

Jeg har altid lært at vand udvider sig 4 % fra, (som Pelle skriver) 4 grader til 99 grader.

Jeg har hørt flere steder, at arbejdstilsynet forlanger at ekspansionsbeholderen skal være på 8 % af det totale vandindhold i anlægget.

Jeg ved ikke hvorfor denne forskel er kommet ind i systemet.
Mange kedelfabrikker siger også, at det skal være 8 %.

Vandet udvider sig altså kun med 4 %.

Dit anlæg med ½ gulvvarme og ½ radiatorer, hvis det er et almdelig hus på 150 m2. så regn med ca. 800 liter vand. total.
så vil en beholder på 32 liter være et godt bud.
Sådan lavede vi det helt tilbage til dengang jeg kom i lære i 1946.
Og jeg har altid kørt med en 4 % udvidelse af vandet.
Og har aldrig haft problemer.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Størrelse på ekspansionsbeholder?

Indlæg af Bigfoot » 20 okt 2011 21:49

nu er jeg i tvivl.... i forhold til det Ernst skriver, så burde jeg have en større ekspantionsbeholder på mit lukkede anlæg.
Men andre skriver jeg ikke behøver.... hvem skal jeg lytte til??? Skal jeg smutte ned og hente en 25 liters beholder i morgen, eller er det ligegyldigt????
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Størrelse på ekspansionsbeholder?

Indlæg af John Skov Jensen » 21 okt 2011 06:49

Hvis du skal købe en større ekspansionsbeholder skal det da være for din samvittighed skyld, for når den virker, og har gjort det længe er der ingen praktisk grund til at skifte den her og nu. Når den engang går i stykker kan du købe en større. Så tilgodeser du både det med samvittigheden og det tekniske til den tid

/John


Besvar