Åben ekspansionsbeholder
½" er det ikke lige i underkanten, det er jo din sikkerhedsledning vil mene at kunne huske at den slags mindst skal være 3/4"
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Åben ekspansionsbeholder
Hmm, det skal ikke være det store problem at lave det om til 3/4". Det må jeg lige undersøge. Men hverken VVS folk eller skorstensfejer har påtalt det.
Har luret lidt i BTV 32 og rundt på nettet. Kan ikke finde noget om krav til dimensioner på stigrøret. Kun størrelse på ekspansionsbeholder.
Har luret lidt i BTV 32 og rundt på nettet. Kan ikke finde noget om krav til dimensioner på stigrøret. Kun størrelse på ekspansionsbeholder.
- Zarge
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Åben ekspansionsbeholder
Mener faktisk stigrør skal være minimum 3/4" hvis jeg ikke husker meget galt;-) men om det gør nogen forskel i denne sammenhæng er nok tvivlsomt
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- pelle
- Supporter
- 16
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Åben ekspansionsbeholder
Hej
Har da lige et par billeder af en liggende eks. beh. med overløbs rør og varmelås. Varmelåsen sidder tæt på tanken. Det eneste jeg ikke er helt tilfreds med her er at placering af det overløbsrør er lidt langt væk fra akkutanken. Det har jeg også fortalt ham det tilhører. Men, hele kassen er fyldt godt op med flamingo kugler, så det fryser ikke. På luftrøret går et rør ned til fyrrummet. Det er overløbs røret. Der skal naturligvis være et hul i toppen af den åbne eks.som i dette tilfælde er en gl. kappebeholder. beholderen hviler på en kasse af kraftig krydsfiner. Hæld lidt olie på i toppen i det hul . Det ligger en hinde.
ang. vands udvidelse;
Vand udvider sig 4 procent. Men, det er målt fra 3.8 gr. og op til 99 gr. Så meget udvidelse vil det ikke dreje sig om i det daglige. Når tanken er kold . Det er vel ca. fra 35-40 gr og op til den er varm. ca 85 gr, Vil udvidelsen ikke være mere end en 2.5-3 procent. Det kommer jo ikke op og koge i en moderne kedel med blæser/suger. Der slår overkogs sikringen fra. Jeg syntes ikke der er nogen grund til at have alt det overflødige vand, i den åbne eks., at varme op på. Er der en 10-15 liter mere end det udvidelsen arbejder med , bør det vel være nok..
Har da lige et par billeder af en liggende eks. beh. med overløbs rør og varmelås. Varmelåsen sidder tæt på tanken. Det eneste jeg ikke er helt tilfreds med her er at placering af det overløbsrør er lidt langt væk fra akkutanken. Det har jeg også fortalt ham det tilhører. Men, hele kassen er fyldt godt op med flamingo kugler, så det fryser ikke. På luftrøret går et rør ned til fyrrummet. Det er overløbs røret. Der skal naturligvis være et hul i toppen af den åbne eks.som i dette tilfælde er en gl. kappebeholder. beholderen hviler på en kasse af kraftig krydsfiner. Hæld lidt olie på i toppen i det hul . Det ligger en hinde.
ang. vands udvidelse;
Vand udvider sig 4 procent. Men, det er målt fra 3.8 gr. og op til 99 gr. Så meget udvidelse vil det ikke dreje sig om i det daglige. Når tanken er kold . Det er vel ca. fra 35-40 gr og op til den er varm. ca 85 gr, Vil udvidelsen ikke være mere end en 2.5-3 procent. Det kommer jo ikke op og koge i en moderne kedel med blæser/suger. Der slår overkogs sikringen fra. Jeg syntes ikke der er nogen grund til at have alt det overflødige vand, i den åbne eks., at varme op på. Er der en 10-15 liter mere end det udvidelsen arbejder med , bør det vel være nok..
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Åben ekspansionsbeholder
Jeg har forsøgt at lægge et fotografi af en tabel ind her, hvor der står at mindste rør mellem kedel til åben ekspansion skal mindst være 3/4".
Men jeg kender desværre ikke teknikken, at kunne overføre et billede, kun diagrammer.
Billedet er fra H.P. Knudsens lærebog om varmeanlæg.
Men hvis du sender mig en mail, så jeg har din adresse, så kan jeg sende kopi af billedet til dig.
At din skorstensfejer ikke har sagt noget, beviser kun, at der endnu engang er en fejer, der ved alt for lidt om varmeanlæg. Han er desværre ikke den eneste.
Jo, - måske fik jeg det lavet.????
Men jeg kender desværre ikke teknikken, at kunne overføre et billede, kun diagrammer.
Billedet er fra H.P. Knudsens lærebog om varmeanlæg.
Men hvis du sender mig en mail, så jeg har din adresse, så kan jeg sende kopi af billedet til dig.
At din skorstensfejer ikke har sagt noget, beviser kun, at der endnu engang er en fejer, der ved alt for lidt om varmeanlæg. Han er desværre ikke den eneste.
Jo, - måske fik jeg det lavet.????
- Vedhæftede filer
-
- Ekspansionsbeholder v2.pdf
- (87.16 KiB) Downloadet 119 gange
- mejeristen
- Stoker XVII
- 15
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Åben ekspansionsbeholder
Hahahhh det er hermed bevist at jeg endnu ikke er bleve senil, selv om fruen indimellem påstår noget andet
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Åben ekspansionsbeholder
Super :-)Ernst Drastrup » 10 Sep 2011, 09:54 skrev:Jeg har forsøgt at lægge et fotografi af en tabel ind her, hvor der står at mindste rør mellem kedel til åben ekspansion skal mindst være 3/4".
Men jeg kender desværre ikke teknikken, at kunne overføre et billede, kun diagrammer.
Billedet er fra H.P. Knudsens lærebog om varmeanlæg.
Men hvis du sender mig en mail, så jeg har din adresse, så kan jeg sende kopi af billedet til dig.
At din skorstensfejer ikke har sagt noget, beviser kun, at der endnu engang er en fejer, der ved alt for lidt om varmeanlæg. Han er desværre ikke den eneste.
Jo, - måske fik jeg det lavet.????
Mange tak for det. Brugte hele aftenen i går på at finde svar på nettet. :-)
-
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 288
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Åben ekspansionsbeholder
Super
Er der nogen som har ydereligere kommentar til det som tråden oprindelig handlede om - nemlig om min kommende åben ekspansionbeholder vil virke som vist på vedhæftede tegning? :-)
-Lars
Er der nogen som har ydereligere kommentar til det som tråden oprindelig handlede om - nemlig om min kommende åben ekspansionbeholder vil virke som vist på vedhæftede tegning? :-)
-Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- pelle
- Supporter
- 16
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Åben ekspansionsbeholder
Jeps.. Det vil virke.pejle » 10 Sep 2011, 16:46 skrev:Super
Er der nogen som har ydereligere kommentar til det som tråden oprindelig handlede om - nemlig om min kommende åben ekspansionbeholder vil virke som vist på vedhæftede tegning? :-)
-Lars
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Åben ekspansionsbeholder
Den vil helt sikkert virke efter hensigten, med hele sin volumen, når den har et hul ovenud.
Held og lykke med arbejdet.
Held og lykke med arbejdet.