Indlæg af Pederf » 12 mar 2011 17:41

har talt med smeden der siger spiralen er alt for lille når returen er 52 gr.


sologbrænde
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 347
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange

Re: varmtvands beholder

Indlæg af sologbrænde » 12 mar 2011 17:42

Yes, alle VVB er med udluftning undtagen dem med rør OP, da det aå ikke er nødvendigt. Så for alle tilfældes skyld vend din beholder på hovedet. :P

Brugeravatar
Keld
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 291
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde

Re: varmtvands beholder

Indlæg af Keld » 12 mar 2011 17:43

Der er tit ved gulvmonteret beholdere at den kolde tilgang laves i toppen( den blå) så er der et indvendig rør der går til bunden af tanken, dette er lavet for at lette tilslutningsarbejdet. så er tilgangen og afgangen ved siden af hinannen, det gør at rørføringen til en skoldningssikring er kortere.

Brugeravatar
Keld
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 291
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde

Re: varmtvands beholder

Indlæg af Keld » 12 mar 2011 17:56

Pederf » 12 Mar 2011, 09:48 skrev:er det lige meget hvilken vej man sender vand igenem spiralen for farveringene passer ikke på brugsvandet den blå gik helt op i toppeni vvb

Ud fra at du siger at farvemarkeringen ikke "passer" tror jeg at du eventuelt har vendt din vandstrøm forkert i beholderen, alså brugsvandet, det passer med at du tager det varme vand ud i bunden af tanken, hvilket vil passe med den lange opvarmningstid, da der først er varmt vand når hele beholderen er opvarmet. det vil sige at hver gang du bruger vand, opblander du det varme vand med kolt der lukkes ind i toppen og smadre lagdelingen, dem ringe cirkulation i spiralen kan skyldes at toppen af tanken er opvarmet til fremløbstempraturen og derved ikke bidrager til selvcirkuleringen. Bare en tanke ??.

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Re: varmtvands beholder

Indlæg af Zarge » 12 mar 2011 18:16

Den med at der altid er udluftning den passer altså ikke, desværre... Ang at spiralen så ud fra hvad jeg har kunnet finde om denne vvb så fædre den vist kun med 3/4" spiral... Nu ved jeg ikke hvordan din flowmåler skal tydes, men jeg har lige målt på min egen metro, også med 3/4 og med pumpen på 1 er flowet 400ltr/t og på 3 er det 600ltr/t så hvis dit flow er meget under det, så er der noget galt med flowet, og hvad flowet angår så er ind/ud på vvb jo ligegyldig (når bare du har fat i de 2 rigtige rør...;-)


Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Re: varmtvands beholder

Indlæg af Zarge » 12 mar 2011 18:21

Forresten ang om du tager det varme i bunden... Så skal det ret hurtigt blive koldt... Jeg har termometer i både midt og bund af min, og temperaturen falder ret hurtig i bunden... Hvis du åbner den varme hane på fuld skrue og holder et termometer under vil jeg mene at temperaturen skal falde temmelig kraftigt inden for kort tid (under 1 min eller 2)

Brugeravatar
Keld
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 291
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde

Re: varmtvands beholder

Indlæg af Keld » 12 mar 2011 19:20

Hvis afgangen er i bunden, og tilgangen i toppen, er der luft i beholderen, så virker den som en hydreforebeholder. Så er spiralen mulighvis delvis i det luftfyldte hulrum. det kunne også forklare spiralens ringe virkningsgrad.

Pederf
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 06 jan 2011 17:38
Mit fyr: Black Star Scotte 10 kw
Areal: 200 m2
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Øst for Randers

Re: varmtvands beholder

Indlæg af Pederf » 12 mar 2011 21:17

har lige tømt vvb ,koldtbrugsvand går 13 cm op det er vel ok
så nu går der nok 3 timer inden vi får varme i huset igen