Når du skal styre RTB ud fra temperatur i akkutank har du 2 muligheder:
1) Fremløb fra akkutank sendes gennem RTB. Hvis vand fra akkutank er koldt, starter RTB. Virker fint, men RTB vil sende lidt varme op gennem skorstenen (fungere som radiator).
2) Du kan tilkoble en ekstern temperaturføler til RTB-styringen. Den eksterne temperatur styrer, om RTB kører eller ej.
Simpel tilslutning af akkumuleringstank
-
- Stoker XV
- 10
- Indlæg: 1214
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
- Areal: 189+110VVB
- Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 9830
- Geografisk sted: Tæt på Hjørring
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 283 gange