Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Iltstyring på KL stoker

Spørgsmål vedr. KL samt det tilbehør der laves til KL Stokerfyr
Alex
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 29
Tilmeldt: 01 feb 2010 21:21
Mit fyr: RTB10
Areal: 116
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 5

Re: Iltstyring på KL stoker

Indlæg af Alex » 08 feb 2011 19:17

Så lykkedes det at finde en billig brugt TM3006 styring. Jeg er stadig lidt i tvivl om hvilke følere jeg skal købe til for at få det til at virke. Kan jeg genbruge kedeltemp. føleren? Skal jeg tilkøbe andre følere? Med til styringen fulgte der en lambdasonde og en røg temp. føler.

På forhånd tak


Albert
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 826
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Modtaget likes: 1 gang

Re: Iltstyring på KL stoker

Indlæg af Albert » 08 feb 2011 19:25

Nu kender jeg ikke Kl,men på en Benekov med samme styring, er der ud over føler til kedel temp.en føler til termosikring på kedel,sidder i en dyklomme,der er også en føler på stokerrøret som udløser syrventil ved tilbagebrand

Alex
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 29
Tilmeldt: 01 feb 2010 21:21
Mit fyr: RTB10
Areal: 116
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 5

Re: Iltstyring på KL stoker

Indlæg af Alex » 10 feb 2011 20:26

Så har jeg været ude og lette låget på fyret. Den nuværende kedeltemp føler er ca 4mm tyk, og den der følger med til TM styringen er ca 6mm. Imorgen vil jeg prøve at måle på sensorerne, for at se om de måler ens, eller om jeg skal på udkig efter en 3 sensor... Ellers tror jeg ikke det er det store problem at få det til at fungere.

Alex
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 29
Tilmeldt: 01 feb 2010 21:21
Mit fyr: RTB10
Areal: 116
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 5

Re: Iltstyring på KL stoker

Indlæg af Alex » 24 feb 2011 22:49

Lige en lille opfølgning; Kedeltemp føleren skal skiftes da TM'en kører med en anden type, og derfor har jeg skiftet følerlommen så den er plads til den nye føler. Så nu må jeg hellere snart få monteret den styring...

Alex
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 29
Tilmeldt: 01 feb 2010 21:21
Mit fyr: RTB10
Areal: 116
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 5

Re: Iltstyring på KL stoker

Indlæg af Alex » 02 apr 2011 12:36

Fyret kører, dog uden iltstyring da jeg kan se at jeg har en utæthed jeg skal have kigget på. Indtil videre ser det ud til at køre rigtigt godt, men nu må vi se hvad forbruget siger.