Røg temperatur kl. 15

Indlæg af sønderjyden » 04 okt 2009 12:27

Hej Alle

Vi har lige startet vores kl.15 igen, vi har monteret et røgtermometer , fyret er nyrenset dvs. står som nyt udvendig samt indvendigt, er der nogen som der kan svare på hvad temp, skal være i grader nyrenset ? vi ved den vil stige i temp, når den trænger til at blive renset, vi søger bare lidt ca, tal for røg temp.

MVH
Sønderjyden :roll:


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Røg temperatur kl. 15

Indlæg af Flunk » 04 okt 2009 14:30

Vil tro at ved 100 % last i min 1/2 time, bliver røgtemeraturen 160-180 grader
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 14 gange

Re: Røg temperatur kl. 15

Indlæg af Lau » 04 okt 2009 17:02

Da jeg havde en KL15 (i mit forrige hus) kunne jeg ved nyrenset fyr, holde temperaturen på 120-125 grader.
Når den trængte til rensning, steg temperaturen til 160-170 grader.

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Røg temperatur kl. 15

Indlæg af Flunk » 04 okt 2009 17:20

Lau skrev:Da jeg havde en KL15 (i mit forrige hus) kunne jeg ved nyrenset fyr, holde temperaturen på 120-125 grader.
Når den trængte til rensning, steg temperaturen til 160-170 grader.
Var det ved 100 % belastning?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

sønderjyden
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 62
Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
Areal: 163
Brændsel: R/W
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Dagligt forbrug: 21,0
Årligt forbrug: 6,4
Geografisk sted: Åbenrå
Kontakt:

Re: Røg temperatur kl. 15

Indlæg af sønderjyden » 05 okt 2009 15:26

Lau skrev:Da jeg havde en KL15 (i mit forrige hus) kunne jeg ved nyrenset fyr, holde temperaturen på 120-125 grader.
Når den trængte til rensning, steg temperaturen til 160-170 grader.


Hej Lau, tak for svaret, fyret ligger lige nu på 110 grader nyrenset.

MVH
Sønderjyden


Brugeravatar
andersen2009
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 421
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager

Re: Røg temperatur kl. 15

Indlæg af andersen2009 » 05 okt 2009 17:58

Min "røg" ligger på 84,6 grader ved 90% ydelse efter 1 times kørsel.... lige nyrenset og første opstart efter sommeren.!

Ovenstående er målt med laser.!

VH
Kenneth

Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 14 gange

Re: Røg temperatur kl. 15

Indlæg af Lau » 05 okt 2009 18:48

Flunk skrev: Var det ved 100 % belastning?
100% det er lidt så som så at sige det om et KL, da fyret jo er konstrueret til at gå i pause når set-temp er nået, det er ikke modulerende.
Så alt efter om dine indstillinger er gode eller dårlige (til dit hus og varmeforbrug) så vil din røg-temp være højere eller lavere end naboens..

Mit daværende fyr, syntes jeg havde det bedste kompromis imellem forbrug og lange rense-intervaller ved de indstillinger jeg valgte.
Et KL kan godt bringes ned til et fornuftigt forbrug, det kræver bare at man gider stille lidt på det i løbet af ugen.

Edit: har lige gennemlæst lidt gamle indlæg, ved beskidt kedel ville min temp være 150-160 grader.